setari parametri centrala termica

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • Achim Dan
    Membru
    • 03.iun.2007
    • 152

    setari parametri centrala termica

    Ma intreb daca cineva ar putea stii ce reprezinta urmatorii parametri:
    -Timer reducere putere maxima incalzire u.m. minute min 0, max 20, set 15
    -Functiune resetare timer incalzire 0 sau 1 setat 0
    -Timer oprire incalzire fortata u.m. minute min 0 max 20 set 3
    -nivel izolatie cladire (pe acesta il stiu vezi post senzor extern)
    -deviere grafic termoreglare (pe acesta il stiu vezi post senzor extern)
    Cand o cale fara cale, cale dand... alte lucruri fara cale, se vor naste prea curand.
  • crinaelena
    Living Legend
    • 11.sep.2007
    • 1596

    #2
    prima da posibilitatea setarii timpului de ajungere la puterea maxima, avind ca moment zero pornirea centralei.
    a doua se refera la timpul de intirziere a aprinderii sau reaprinderii in cadrul aceluiasi ciclu de incalzire.
    acolo unde spre ex. este trecut 3,inseamna de fapt ca din fabrica acel timp de reaprindere a fost setat la 3 minute,iar dvs. puteti sa jonglati dupa preferinte in intervalul de la 0 la 20 min.
    cred ca centrala dvs. este Baxi, Beretta,Lamborghini sau Viessmann,singurele care merg in ac. interval de reglaje(numai modelele mai noi,digitale)