2. In conditiile climatice din Romania, incarcarea trebuie sa se faca undeva la minim 20% glicol-propilena pentru ca instalatia sa fie protejata la 5*C; in ideea ca temperatura la interior nu scade sub aceasta valoare ...
3. Cind incarci o instaaltie cu antigel (procentul mentionat mai sus) scade destul de drastic eficienta termica a sistemului. Intorcindu-ma la exemplul cu polipropilena: rata de transfer termic scade undeva la 95% din valoarea normata atunci cind ai 20% concentratie. Pentru 30% ajunge undeva la 90%.
4. In plus trebuie sa iei in calcul si faptul ca pompa va munci mai din greu (viscozitate relativa ridicata) si ca rezultat este posibil sa ai un debit mai scazut decit cel normat.
5. In concluzie, capacitatea de incalzire poate sa ajunga undeva la 89-92% din cea normata si, in concluzie, instalatia trebuie calculata ca atare.
In mod normal proiectantul iti spune exact care-i procentul necesar de antigel (in raport cu pierderile de cladura in regim fara incalzire) si, mai departe, verifica performanta sistemului in noile conditii si, de asemeni, verifica implicatiile pe care adaosul de antigel le poate avea asupra elementelor constructive ale instalaltiei.