    Postat în original de danmisar
    aveti doua variante:
    -o schimbati cu una de debit mai mare.
    -mai montati una in paralel cu cea existenta.
    DE CE ?!?

    Comentariu

    • SERGHEI-ARO10
      Membru
      • 03.mai.2006
      • 155

      #17
      Pare aiurea problema...eu am pompa aceeasi marca ,cu doua viteze.Orice viteza as folosi toate caloriferele sunt fierbinti ..si eu am 13 calorifere din care 6 la etaj.......Poate nu este echilibrata instalatia...Mai incearca sa echilibrezi din robinetii de retur....

      Comentariu

      • ing.GRIGORE ZAHARESCU
        Membru marcant
        • 26.dec.2005
        • 584

        #18
        Stimati forumisti,
        Nu marca pompei este in discutie,ci tipul ei,adica parametrii ei.Cu trei viteze sunt multe pompe,pot fi si chiar doua viteze,important este ce caracteristici are.Dar problema am aflat este in dimensionarea conductelor.
        La un cazan de 40Kw.nu este admisibil sa se foloseasca teava de 28mm pt.partea de plecare si fara distributie.PAREREA MEA