O mica intrebare

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • otzzy2003
    Incepator
    • 12.dec.2007
    • 1

    O mica intrebare

    Salut. Am si o problema si as fi tare recunoscator dak cineva ar putea sa ma ajute. Am instalat acasa un cazan cu gazeificare Astra G 31,5S, cu pompa de recirculare. Pompa este comandata de un senzor de camera Auraton 2005. Acum intrebarea pe care o am este ca atunci cand senzorul de camera opreste pompa in cazan fiind jar temperatura apei creste repede peste 80-90 de grade si atunci intra apa rece pe serpentina si raceste cazanul. As dori un termostat electronic, pe care sa-l leg in PARALEL(nu in serie pt ca nu pot) cu senzorul de camera Auraton, ca atunci cand apa pe tur creste peste 80 de grade sa porneasca pompa(sa se inchida circuitul, ori pe senzorul de camera ori pe acest termostat). Imi poate recomanda cineva un termostat? de unde pot sa-l comand? dak se poate si un link de net ceva. Multumesc mult
    George M
  • ing.GRIGORE ZAHARESCU
    Membru marcant
    • 26.dec.2005
    • 584

    #2
    Termostatul de ambient la cazanele cu comb.solid nu c-da.pompa de circul.ci un by-pass intre tur si retur pt.grupuri de elemente de incalz.Todeauna trebuie sa avem incircuit radiatore care sa descarce caldura din cazan,adica fara termostatare.

    Comentariu

    Procesare...