Generator electric

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi

  • gmtiby
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Generator electric

    Postat în original de RaspoElectric
    Asta e cutia de automatizare furnizata de Kipor.
    E echipata cu 2 contactoare cu interblocare mecanica,iar partea electronica de supraveghere/comanda e turnata intr-o cutie cu gel.
    Intre generator si cutie este un cablu multifilar prin care e trimisa comanda de pornire la electronica generatorului.
    Toate racordurile sunt in cutie:intrare retea,intrare generator,plecare consumator.
    Nu cred ca poate fi adaptata altui sistem,decat generatorului Kipor.
    Cu respect ... Ovi
    Multumesc pt foto, era perfect daca era o rezolutie mai mare, dar clar aveti dreptate, nu poate functiona decat pt gen Kipor.

    Cu stima,

    Lasă un comentariu:


  • IancuMIC
    a răspuns
    Răspuns la: Generator electric

    Ideea era vizavi de sisteme care se preteaza doar pentru un anume generator; cazul Kipor.

    Lasă un comentariu:


  • RaspoElectric
    a răspuns
    Răspuns la: Generator electric

    Au fost postate aici si scheme chiar foarte simple,probate si functionale.
    Cu respect ... Ovi

    Lasă un comentariu:


  • IancuMIC
    a răspuns
    Răspuns la: Generator electric

    Exista pe piata sisteme de automatizare pentru generatoare, chiar si pentru cele cu pornire la sfoara, situatie in care doar pornirea se face manual, comanda de oprire de da automat, in cazul in care se restabileste reteaua.

    Lasă un comentariu:


  • RaspoElectric
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Generator electric

    Postat în original de gmtiby
    Ce poze cu ARR-ul ??

    Va rog ....
    Asta e cutia de automatizare furnizata de Kipor.
    E echipata cu 2 contactoare cu interblocare mecanica,iar partea electronica de supraveghere/comanda e turnata intr-o cutie cu gel.
    Intre generator si cutie este un cablu multifilar prin care e trimisa comanda de pornire la electronica generatorului.
    Toate racordurile sunt in cutie:intrare retea,intrare generator,plecare consumator.
    Nu cred ca poate fi adaptata altui sistem,decat generatorului Kipor.
    Cu respect ... Ovi
    Fișiere Atașate

    Lasă un comentariu:


  • gmtiby
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Generator electric

    Postat în original de RaspoElectric
    Nu va recomand sa-l montati iin casa generatorul.Oricat de insonorizat ar fi,va scoala din somn noaptea sau deranjeaza ziua.
    Ce fel de bransament aveti? Monofazat/trifazat?
    Modelul acesta l-am achizitionat pt un client cu o pensiune agroturistica sa-i acopere iluminatul si pompa de recirculare,si automatic transfer switch (ATS sau ma bine zis Anclansare Automata a Rezervei AAR in romana)
    Maine ma duc la pensiune si o sa revin cu poze ale generatorului si cutiei AAR.De pornit l-am pornit si diesel fiind are ceva decibeli.In 9-10 secunde de la caderea retelei porneste si in 7-8 secunde(dupa ce ii stabilizat pe turatie) ii cuplat pe AAR total 16-18 secunde.
    Cu respect ... Ovi
    Ce poze cu ARR-ul ??

    Va rog ....

    Lasă un comentariu:


  • Consultant electrice
    a răspuns
    Răspuns la: Generator electric

    Generatorul poate fi echipat cu un motor Yamaha de 5kW, iar puterea electrica max sa fie 2,5 kW.

    Rulmentul ala a fost strans prea tare daca a crapat sau a fost foarte prost.

    Service generatoare zona Bucuresti:

    Lasă un comentariu:


  • bogdanfnf`
    a răspuns
    Răspuns la: Generator electric

    Va salut ,

    Postez aici , sa nu mai deschid un alt topic !
    Am un generator ( chinezesc ) pe care scrie Yamaha 5kw , dar pe interiorul bobinei am gasit o eticheta cu 2,5kw , cu care am o problema si nu gasesc unde sa il repar !!( nu mai are gtarantie ) .
    Problema a aparut la rulmentul rotorului fixat in capacul din spate al bobinei , si-a facut joc si rotorul a frecat pe stator . Capacul l-am bucsat si am schimbat rulmentul dar mi-a crapat ( . Pana acum incarca pana la 400 volti ( pe indicator ) iar acum nu urca mai mult de 100 volti !

    Ma puteti ajuta cu indrumari catre anumite service-uri care se ocupa cu asa ceva ?

    Multumesc

    Lasă un comentariu:


  • Cezar Miu
    a răspuns
    Răspuns la: Generator electric

    Buna ziua,
    Ca sa nu mai deschid un alt subiect, am sa-mi spun aici oful, legat de acceasi problema: bransarea unui generator la o instalatie electrice existenta.
    Punctul de intrare este cel din fotografie. Ma intereseaza efectiv ce anume aparate/dispozitive sunt necesare pentru comutarea alimentarii de pe reteaua publica pe generator in caz de intrerupere e furnizarii energiei .
    Multumesc.
    Fișiere Atașate

    Lasă un comentariu:


  • florin1108
    a răspuns
    Răspuns la: Generator electric

    Da Era bine sa-l fi putut lega direct de bransament imediat dupa contor.

    Lasă un comentariu:


  • Mircea_G
    a răspuns
    Răspuns la: Generator electric

    Postat în original de florin1108
    Am inteles ! Probabil,in cazul in care voi achizitiona un asemenea aparat il voi monta mai departe de casa.
    ...dar vedeti sa fie suficient de aproape sa ajunga glontul !

    Lasă un comentariu:


  • florin1108
    a răspuns
    Răspuns la: Generator electric

    Am inteles ! Probabil,in cazul in care voi achizitiona un asemenea aparat il voi monta mai departe de casa.

    Lasă un comentariu:


  • Consultant electrice
    a răspuns
    Răspuns la: Generator electric

    Generatorul il auziti chiar si daca este la distanta de casa, si evacuarea produce o vibratie de frecventa joasa care se percepe de la distanta. Si cele insonorizate se aud deci ar trebui sa il montati ceva mai departe intr-o anexa sau intr-o constructie speciala. Sub pamant trebuie sa ii asigurati ventilarea pentru racire si exhaustarea gazelor.

    Lasă un comentariu:


  • florin1108
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Generator electric

    Postat în original de RaspoElectric
    Ce fel de bransament aveti? Monofazat/trifazat?
    Bransamentul este monofazat,iar cablul de la stalpul aflat la mine in curte pe care este si contorul pana in casa este cablu de forta pt ca,am zis ca bag trifazat insa ma costa cam mult si am renuntat.
    Credeti ca este mai bine sa-i fac un camin in pamant unde sa-l bag ?
    Toate cele bune !Florin

    Lasă un comentariu:


  • gmtiby
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Generator electric

    Postat în original de RaspoElectric
    Nu va recomand sa-l montati iin casa generatorul.Oricat de insonorizat ar fi,va scoala din somn noaptea sau deranjeaza ziua.
    Ce fel de bransament aveti? Monofazat/trifazat?
    Modelul acesta l-am achizitionat pt un client cu o pensiune agroturistica sa-i acopere iluminatul si pompa de recirculare,si automatic transfer switch (ATS sau ma bine zis Anclansare Automata a Rezervei AAR in romana)
    Maine ma duc la pensiune si o sa revin cu poze ale generatorului si cutiei AAR.De pornit l-am pornit si diesel fiind are ceva decibeli.In 9-10 secunde de la caderea retelei porneste si in 7-8 secunde(dupa ce ii stabilizat pe turatie) ii cuplat pe AAR total 16-18 secunde.
    Cu respect ... Ovi
    Va salut cu respect si eu astept poze cu gen si cu AAR-ul... Am un generator de 5.4 KW pe benzina si sunt interesat de AAR.

    Mii de multumiri,
    Tiberiu

    Lasă un comentariu: