    Postat în original de liviu2004
    Bineinteles ca o sa dau o solutie si mai buna. Dar trebuie sa ma intelegi si pe mine ca o imagine de 500x500 pixeli nu va fi de nici un ajutor. Atunci apelez la administratori sa mareasca aceasta limita.
    O solutie buna momentan e file-hostingul pe alte site-uri si postezi linkul.

    Lasă un comentariu:


  • ear1976
    a răspuns
    Postat în original de xena
    Eu unul n-am vazut pana acum inca contactori trifazici cu contacte normal inchis - poate doar pe partea de comanda, pe forta nu.
    Or fi poate!
    In zilele de azi sunt foarte multe tipuri de contactori trifazici cu contacte de forta basculante (ND/NI)

    Lasă un comentariu:


  • liviu2004
    a răspuns
    Bineinteles ca o sa dau o solutie si mai buna. Dar trebuie sa ma intelegi si pe mine ca o imagine de 500x500 pixeli nu va fi de nici un ajutor. Atunci apelez la administratori sa mareasca aceasta limita.

    Lasă un comentariu:


  • ear1976
    a răspuns
    Postat în original de liviu2004
    E ultima data cand atasez ceva aici in forma asta....
    Daca nu-ti convine nu mai posta sau da o solutie mai buna.

    Lasă un comentariu:


  • liviu2004
    a răspuns
    Schema e gata, in creion pe hartie. Cand am timp o sa o pun pe calculator.

    Lasă un comentariu:


  • liviu2004
    a răspuns
    Sunt si contactoare care au contacte normal inchise de forta. Gasiti la Telemecanique, seria LC sau LK nu mai tin minte exact.

    Referitor la schema de mai sus, nu are nici un contactor in ea, doar bobine de decuplare sigurante. Operarea se face manual, doar la o singura siguranta la fiecare operatiune.

    Oricum o sa fac alta schema cu automatizare completa cu prioritate pentru reteaua fixa.

    Lasă un comentariu:


  • Bill
    a răspuns
    Postat în original de xena
    Eu unul n-am vazut pana acum inca contactori trifazici cu contacte normal inchis - poate doar pe partea de comanda, pe forta nu.
    Or fi poate!
    Da, asa este. Solutia este intr-adevar cu 2 contactoare ce au contacte ND pe forta. Asa cu a prezentat @liviu2004. Schema lui mai are avantajul ca bobinele contactoarelor nu au treaba reteaua si la pornirea motorului generatorului trece automat pe generator chiar daca pe retea "Electrica" exista tensiune.
    Nu cred ca e cazul sa existe o intarziere poate doar daca contactoarele nu raspund in acelasi timp, ceea ce e improbabil. Dar se poate pune si o intarziere daca se doreste (stiu ca exista niste temporizatoare reglabile).

    Lasă un comentariu:


  • liviu2004
    a răspuns
    Reprezentarea schemei este standard. Cu softul folosit de mine nu este posibila reprezentarea in functionare. Nici nu am vazut altfel de scheme vreodata.

    Nu inteleg ce vreti sa spuneti cu intarzierea. In momentul in care generatorul este pornit, F1 decupleaza instant. Pana ajunge omul la tablou ..... Aceeasi treaba si la oprirea generatorului.

    Da, schema se poate face si automat, dar nu am timp acum sa stau sa studiez Multi9 si nici sa desenez. Poate cu alta ocazie.

    Am mai adaugat si o mica explicatie la postul de mai sus ce fac elementele din schema.

    Lasă un comentariu:


  • xena
    a răspuns
    Trebuie sa-ti spun, ca cu greu am inteles schema ta.
    Trebuia s-o faci intr-o pozitie stabila ori pe alimentare de la retea ori pe generator. Cum ai desenat-o acolo totul e decuplat.
    Referitor la functionare; e o varianta care poate fi imbunatatita printr-o intarziere la cuplarea generatorului si decuplarea retelei care zic eu ca e necesara in momentul in care ai o trecere scurta prin 0 si eventual o automatizare care sa elimine interventia omului la revenirea tensiunii in retea.
    Oricum e simpla si eroarea este exclusa.

    Lasă un comentariu:


  • liviu2004
    a răspuns
    Postat în original de alexis
    Multumesc pentru dorinta de a ma ajuta, dar ca si colegii mei consider ca e mai bine sa postati aici solutia pe care o considerati buna pentru legarea unui generator la instalatia electrica. Multumesc.
    E ultima data cand atasez ceva aici in forma asta. Limita de 550x550 pixeli pentru scheme electrice e absolut imposibila. Cine vrea, cu placere pe PM sau mail.

    Descrierea schemei:
    1) functionare normala: F1 inchisa, MN automat este deconectata, inclusiv F2.
    2) pica tensiunea de la retea, se porneste generatorul manual, MX va decupla F1, OF va permite cuplarea F2 manual.
    3) cand tensiunea de la retea revine (responsabilitatea omului de a o urmari) , se opreste generatorul, F2 decupleaza automat, omul va cupla F1 la loc.

    Sub nici o forma nu se poate face vreun scurtcircuit cu aceasta schema. Pretul componentelor? Infim.

    Se pot inventa si scheme automate, folosind telecomenzi Multi9. Dar e mai scump. Preturile si cataloagele de produse Multi9 le gasiti pe site la www.schneider-electric.ro. Spor.

    Edit: MN = bobina de minima tensiune. Decupleaza aparatul la care este atasat in cazul in care bobina nu are tensiune la borne;
    MX= bobina de decuplare aparat atasat in cazul in care primeste tensiune. Intern, se deconecteaza de la tensiune dupa ce a decuplat aparatul atasat (pentru protectie interna);
    OF = contact de semnalizare a starii aparatului cu care e cuplat.

    Mai multe detalii, in cataloagele Multi9.
    Fișiere Atașate

    Lasă un comentariu:


  • gabix
    a răspuns
    Pt. solutia automata ai nevoie de:

    ENG: - A.T.S. : automatic transfer switch
    ROM: - A.A.R. – anclansare automata a rezervei

    S-a mai discutat si la: http://www.misiuneacasa.ro/forum/viewtopic.php?t=11167

    dar trebuie retinut ca desi aparent totul e OK dpdv caracteristici la
    o astfel de solutie, testul practic spune ca acel generator chiar trebuie sa porneasca atunci cind e nevoie, si mai ales iarna la Diesel poate fi o pb.

    Pt. solutii manuale evitati totusi generatoarele (mici ) cu motor in 2 timpi
    si daca se poate fara sfoara ar fi mai bun unul cu demaror si cu motor japonez.

    Atentie la cele ce se vind in super/hiper market au marja de pret de 50-100% deci nu va grabiti ( ex. acelasi model de 2.6 KVA de la 2400 se vindea de curind cu 999 )

    Lasă un comentariu:


  • xena
    a răspuns
    Eu unul n-am vazut pana acum inca contactori trifazici cu contacte normal inchis - poate doar pe partea de comanda, pe forta nu.
    Or fi poate!

    Lasă un comentariu:


  • Bill
    a răspuns
    Cea mai sigura solutie e cea in care se elimina orice posibilitate de a fi cele 2 surse in paralel, adica la un moment dat sa fie doar una.

    @alex virtual, e buna solutia cu contactorul, dar dupa cate am mai vazut (nu am mare experienta cu contactoarele) pe contactoare exista contacte normal inchise si normal deschise. Se poate face o schema in care sa zicem reteaua trece prin contactele normal inchise, si in momentul cand se porneste generatorul, acesta alimenteaza bobina contactorului si prin logica astfel aleasa se intrerupe reteaua si se trece pe generator. In momentul cand se opreste generatorul se cupleaza astfel automat reteaua.
    Bineinteles contactele normal inchise ale contactorului sa poata suporta curentul necesar consumatorilor din casa.

    Nu am timp sa caut acum dar sigur exista contactoare chiar si pt. trifazat cu mai multe randuri de contactoare atat NI cat si ND.

    Lasă un comentariu:


  • alexis
    a răspuns
    [quote="liviu2004"]
    Multumesc pentru dorinta de a ma ajuta, dar ca si colegii mei consider ca e mai bine sa postati aici solutia pe care o considerati buna pentru legarea unui generator la instalatia electrica. Multumesc.

    Lasă un comentariu:


  • ear1976
    a răspuns
    Postat în original de liviu2004
    @alexis: nu exista compromisuri atunci cand lucrezi cu, curentul electric. Daca vreti sa faceti o treaba buna pentru dvs., ma contactati pe PM
    E asa un secret de nu se poate posta solutia pe forum?