Legatura cabluri cupru-aluminiu

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • izabele_18
    Incepator
    • 17.mai.2007
    • 31

    Legatura cabluri cupru-aluminiu

    salut am si eu o nelamurire cum as putea sa leg cabluri de aluminiu existent deja de cupru am inteles ca nu sunt pre compatibile , prin legare pur si simplu , mai sunt niste chestii de plastic cu surub nus cum se cheama sau cu bucata de teava din cupru si presate firele astept raspuns multumesc
  • RaduCA
    Living Legend
    • 09.oct.2005
    • 6360

    #2
    Re: cum leg cablurile

    Postat în original de izabele_18
    [...] sunt niste chestii de plastic cu surub nus cum se cheama [...]
    Reglete.
    De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
    În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

    Comentariu

    • izabele_18
      Incepator
      • 17.mai.2007
      • 31

      #3
      cul leg cablurile

      si ar fi bine sa folosesc reglete sa inteleg la cupru cu aluminiu?

      Comentariu

      • RaduCA
        Living Legend
        • 09.oct.2005
        • 6360

        #4
        Cred că ar putea fi una din variantele de rezolvare a problemei Dvs.
        Dar poate mai primiţi şi alte soluţii de la colegii de forum care lucrează chiar în domeniul electricităţii.
        De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
        În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

        Comentariu

        • DanielF_67
          Membru marcant
          • 22.mar.2007
          • 336

          #5
          Re: cul leg cablurile

          Postat în original de izabele_18
          si ar fi bine sa folosesc reglete sa inteleg la cupru cu aluminiu?
          Ultima varianta asta ar fi cum spune si dl Raduca sa folosesti reglete[incazul in care nu poti inlocui conductorul de aluminiu de la tablou la doza s-au priza respectiva

          Comentariu

          • Consultant electrice
            Moderator
            • 08.nov.2005
            • 3240

            #6
            Daca legi cupru cu aluminiu in timp apare un oxid care duce la o crestere a rezistentei electrice a conexiunii. Regleta este facuta dintr-un material care permite aceasta conexiune fara a aduce cuprul in contact cu aluminiul.
            Curentul nu iarta!

            Comentariu

            • gabix
              Membru
              • 10.sep.2007
              • 185

              #7
              asa este si in plus regleta asigura si o prindere foarte buna(rigida ).

              Din experienta, regleta!

              Comentariu

              • dellux
                Incepator
                • 18.sep.2009
                • 22

                #8
                Legaturile dintre aluminiu si cupru

                Buna ziua!
                Cum as putea face legaturi intre conductorii de aluminiu si cupru in dozele de legatura dintr-un apartament!
                Ultima editare de dellux; 04.mai.2012, 17:46.

                Comentariu

                • Seni
                  Living Legend
                  • 05.mar.2006
                  • 3481

                  #9
                  Răspuns la: Legaturile dintre aluminiu si cupru

                  cu cleme!...

                  Comentariu

                  • raducu_ilie
                    Living Legend
                    • 10.apr.2008
                    • 1043

                    #10
                    Răspuns la: Legaturile dintre aluminiu si cupru

                    Puteti folosi cleme cupal. Sau siruri de cleme. Oricum s-a mai discutat subiectul pe forum.
                    Sanatate maxima si efort minim!

                    Comentariu

                    • Consultant electrice
                      Moderator
                      • 08.nov.2005
                      • 3240

                      #11
                      Răspuns la: Legatura cabluri cupru-aluminiu

                      Aveati raspunsurile chiar mai sus plus prin alte topicuri unde s-a mai discutat. Folositi functia "Cautare" si sigur veti gasi discutii pe acest subiect.
                      Curentul nu iarta!

                      Comentariu

                      • dellux
                        Incepator
                        • 18.sep.2009
                        • 22

                        #12
                        Răspuns la: Răspuns la: Legaturile dintre aluminiu si cupru

                        Dar se poate cositori capetele terminale ale conductorlor de cupru si apoi lega cu cele de aluminiu?

                        Comentariu

                        • da_n
                          Banned
                          - Exclus de pe forum -
                          • 10.mai.2009
                          • 1226

                          #13
                          Răspuns la: Legatura cabluri cupru-aluminiu

                          dupa ce le cositoresti devin rigide si nu prea da bine sa le rasucesti, daca te referi la legatul impreuna

                          Comentariu

                          • Cherubino
                            Living Legend
                            • 10.iul.2006
                            • 1688

                            #14
                            Răspuns la: Răspuns la: Legaturile dintre aluminiu si cupru

                            Postat în original de dellux
                            Dar se poate cositori capetele terminale ale conductorlor de cupru si apoi lega cu cele de aluminiu?
                            Din experienta proprie va spun ca este o solutie cel putin nefericita, intrucat nu se va impiedica in timp contactul cuprului cu aluminiul.
                            LARGO AL FACTOTUM

                            Comentariu

                            • Consultant electrice
                              Moderator
                              • 08.nov.2005
                              • 3240

                              #15
                              Răspuns la: Legatura cabluri cupru-aluminiu

                              Lipirea aluminiului cu cositor va fi problematica din cauza oxidului care se formeaza aproape instant la contactul cu aerul. Este complicat de lipit si dupa cum zic si colegii daca reusiti sa le lipiti tot pot aparea neajunsuri in timp. Exista conectori de toate dimensiunile care va pot favoriza legatura dintre cei doi conductori diferiti.
                              Curentul nu iarta!

                              Comentariu

                              Procesare...