Postat în original de Consultant electrice
Anunț
Adună
Nici un anunț încă.
Instalatie electrica facuta de mine
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
-
Am observat ca este si frigiderul pe acelasi circuit. Frigiderul are un varf de consum la pornire, insa nefiind un regim permanent nu vor fi probleme. Siguranta de pe acel circuit daca va fi de 16A poate declansa daca aveti cuptorul pornit, microundele functioneaza si ele la puterea maxima si frigiderul se hotaraste sa porneasca. In functie de curba de declansare a protectiei aceasta poate reactiona, insa dupa mine nu prea cred ca ajungeti intr-o astfel de situatie. Daca o coonsiderati posibila sau repetabila va trebui sa mai folositi un circuit separat cel mai corect.Curentul nu iarta!
Comentariu
-
Postat în original de Consultant electriceAm observat ca este si frigiderul pe acelasi circuit. Frigiderul are un varf de consum la pornire, insa nefiind un regim permanent nu vor fi probleme. Siguranta de pe acel circuit daca va fi de 16A poate declansa daca aveti cuptorul pornit, microundele functioneaza si ele la puterea maxima si frigiderul se hotaraste sa porneasca. In functie de curba de declansare a protectiei aceasta poate reactiona, insa dupa mine nu prea cred ca ajungeti intr-o astfel de situatie. Daca o coonsiderati posibila sau repetabila va trebui sa mai folositi un circuit separat cel mai corect.
Comentariu
-
Postat în original de Consultant electriceIn primul rand vreau sa mentionez ca eu nu recomand diferentiala ca intreruptor general, cel putin nu cea de 30mA. In cazul unei situatii in care declanseaza protectia diferentiala ramaneti in bezna.
Comentariu
-
-
Postat în original de Consultant electriceIn primul rand vreau sa mentionez ca eu nu recomand diferentiala ca intreruptor general, cel putin nu cea de 30mA. In cazul unei situatii in care declanseaza protectia diferentiala ramaneti in bezna.
Este mai bine sa ai o protectie diferentiala generala decat sa n-o ai deloc, pe considerentul ca, pentru multi oameni, e prea scumpa achizitionarea de diferentiale dedicate pentru fiecare circuit.LARGO AL FACTOTUM
Comentariu
-
Tocmai din cauza ca nu este spatiu mare si cu doua diferentiale in loc de una se rezolva problema, deci costurile nu sunt extrem de mari. Este adevarat ca nu e greu sa te duci la panou insa trebuie sa te si pricepi, sau trebuie sa fie cineva care se pricepe ca daca e sotia acasa sau copii mai greu sa faca treburi de genu'. Unde chiar nu exista buget, decat deloc clar e mai bine sa fie generala.Curentul nu iarta!
Comentariu
-
Va rog sa-mi spuneti daca exista niste conectori pentru tensiunea retelei, pentru aplicatii la care frecventa de conectare-deconectare este foarte mica, care sa aiba cel putin trei contacte, dar care sa aiba gabaritul mult mai mic decat al clasicelor stechere (fise) mama-tata cu montaj pe fir. Exista asa ceva si cu posibilitate de montare pe un suport (perete, lemn, etc. ) ? As vrea sa-mi electrific patul, sifonierul, etc si cand le mut sa le pot deconecta.Daca nu va edificati pe site-ul ANPC, un PM si, daca stiu si pot, va informez cu draga inima !
Comentariu
-
-
Postat în original de florin muresan-grecuNu cred ca e chiar asa "un capat de tara" daca intr-un apartament uzual de 2-3 camere se monteaza un disjunctor diferential de 30 mA ca protectie generala. Cat de greu este sa te descurci pe intuneric ( in caz de declansare a protectiei) si sa ajungi repede la tablou intr-un astfel de spatiu care nu este foarte mare?
parerea mea-i ca luminile pot functiona fara diferential, nu stiu ce spune normativul despre asta
Comentariu
-
Postat în original de da_nPostat în original de florin muresan-grecuNu cred ca e chiar asa "un capat de tara" daca intr-un apartament uzual de 2-3 camere se monteaza un disjunctor diferential de 30 mA ca protectie generala. Cat de greu este sa te descurci pe intuneric ( in caz de declansare a protectiei) si sa ajungi repede la tablou intr-un astfel de spatiu care nu este foarte mare?.Bineinteles ca solutia ideala ar fi cu diferentiale dedicate pe circuitele "sensibile", dar, in afara de ce spuneam mai sus, legat de problemele financiare pe care le-ar intampina unii la achizitionarea mai multor diferentiale, sunt multi beneficiari care, chiar daca au bani, fac mutre chiar si la montarea unei singure diferentiale.
LARGO AL FACTOTUM
Comentariu
-
Buna ziua.Va rog sa-mi spuneti daca procedez corect cu instalatia electrica la un garaj (prevazut cu rampa) si care va avea 6-7 prize si 5-6 posturi pentru corpuri de neoane 2x36W.Vreau sa plec din tabloul din casa (380V) cu un disjunctor diferential 2P 25A 30mA la care sa leg un cablu CYABY 3X4mmP de 20 de metri pana la garaj.Aici vreau sa pun un tablou electric cu 6 posturi unde voi avea un disjunctoare Ph + N 230 V~ de 6A pentru circuitul de lumini pe Fy de 1.5 si unul de 16A pentru prize pe un circuit cu conductor de Fy 2.5.Va rog sa-mi spuneti daca nu e corect ce ar trebui schimbat!
Multumesc si o zi buna!
Comentariu
-
-
Buna seara!
Parerea mea este ca este corecta solutia dvs. Mai mult, daca pozati cablul CYABY in pamant, atunci incarcarea maxima admisibila creste la 44 A (vezi normativ I7/2002, Anexa 13 a) deci ati putea in loc de diferentiala de 25 A sa puneti una de 32 A si sa realizati 2 circuite de prize de cate 16 A. Acest lucru depinde totusi si de puterea in trifazat pe care o aveti aprobata de la furnizor si de modul cum sunt incarcate celelalte doua faze (pentru a nu crea dezechilibre).LARGO AL FACTOTUM
Comentariu
-
In primul rand vreau sa va multumesc pentru timpul alocat si pentru sfaturi(o sa tin cont de ele).Rampa este o groapa in care vreau sa trag o priza si un neon.Garajul este maricel si in el o sa-mi fac si un mic atelier de uz personal,asta este si motivul pentru care vreau sa pun atatea aparate(prize si becuri).
O zi buna!
Comentariu
-
Postat în original de rimceaIn primul rand vreau sa va multumesc pentru timpul alocat si pentru sfaturi(o sa tin cont de ele).Rampa este o groapa in care vreau sa trag o priza si un neon.Garajul este maricel si in el o sa-mi fac si un mic atelier de uz personal,asta este si motivul pentru care vreau sa pun atatea aparate(prize si becuri).
O zi buna!LARGO AL FACTOTUM
Comentariu
Comentariu