Mergeti mai bine la magazine specializate .
Anunț
Adună
Nici un anunț încă.
Instalatie electrica facuta de mine
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
-
Postat în original de xenaAm folosit si MYYM 5x6 pentru bransament si 5x4 pentru alimentarea celor 2 tablouri secundare.
MYF de 1,5 la becuri si comenzi (am vreo 8 relee pas cu pas si vreo 5 senzori de miscare) iar la prize 2,5. In copexul de 16 intra lejer 2 fire de 2,5 si un fir de impamantare de 1,5.
Am mai folosit MYYM 2x0,75 pentru cablarea instalatiei de sonorizare, cablu FTP pentru net si telefonie fixa (2 perechi pentru LAN si o pereche pt. telefon fix) si cablu SKYSATELLITE coaxial pentru distributia CATV si SAT. Pentru sistemul de alarma am folosit cablu 4x0,22 si 6x022.
Comentariu
-
-
Acum ma gandesc cum sa dimensionez sigurantele; sa pun de 6A sau de 10A pe lumina, de 16 sau de 20 pe prize.
Trebuie sa pun pe hartie potentialii consumatori pe fiecare circuit in parte si sa calculez.
Sigurantele vor fi F+N de la Merlin Gerin iar aparatele vor fi Merlin Gerin gama Unica modulare.
Si inca ceva: nu am pus nici o doza de conexiuni in casa, totul e legat pe circuite separate si doar in unele locuri se merge din aparat in aparat (din priza in priza).
Comentariu
-
-
Postat în original de xenaEu zic ca n-avea sens sa pun sectiunea de 2,5 pentru ca am diferentiale pe prize. Teoretic asa e; trebuie sa fie egale cu sectiunile de forta - asta era valabila pe cand nu existau diferentiale acum insa e altceva. Cred ca o sectiune de 1,5 tine cei 30 mA ai diferentialului
Postat în original de xena[...] nu am pus nici o doza de conexiuni in casa, totul e legat pe circuite separate si doar in unele locuri se merge din aparat in aparat (din priza in priza).De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.
Comentariu
-
Postat în original de raducaPostat în original de xenaEu zic ca n-avea sens sa pun sectiunea de 2,5 pentru ca am diferentiale pe prize. Teoretic asa e; trebuie sa fie egale cu sectiunile de forta - asta era valabila pe cand nu existau diferentiale acum insa e altceva. Cred ca o sectiune de 1,5 tine cei 30 mA ai diferentialului
Postat în original de xena[...] nu am pus nici o doza de conexiuni in casa, totul e legat pe circuite separate si doar in unele locuri se merge din aparat in aparat (din priza in priza).
2-intradevar e un consum mai mare de conductori insa daca o sa apara un consumator mai mare in timp care necesita circuit separat, nu o sa mai ai problema de unde o sa il alimentezi !banuiesc ca Xena a folosit legatura din priza in priza doar acolo unde nu o sa apara un astfel de consumator mare !
Comentariu
-
Postat în original de alex virtual1- nu este recomandata pentru realizarea viitoarelor instalatii electrice ! [...]De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.
Comentariu
-
-
Este un consum mai mare de cabluri care e un dezavantaj dar raportand la cate avantaje sunt, cred ca se merita.
Am folosit treceri din priza in priza doar pentru alimentari de genul televizor, receptor satelit, telefon cordless etc. in rest unde am aerele conditionate, masina de spalat, frigider, centrala termica, cuptor cu microunde etc sunt trase circuite direct din tablou. Si sa nu uit: trecerile vor fi cositorite si cu tub de capat pe ele pentru deplina siguranta. Am mai tras un circuit trifazic in bucatarie 5x4 si unul monofazic cu 2x2,5 in baie (pt. o eventuala cada cu jacuzzi). Am mai tras si 5 circuite separate pentru zonele unde am incalzire electirca in pardoseala cu fire de 2,5 chiar daca consumul e doar de 160 W/mp.(mergeau si cele de 1,5)
Referitor la grosimea firului de impamantare; nu e nici o problema atata timp cat stii ce faci, daca nu te pricepi mai bine pune cum scrie la carte.
Comentariu
-
Postat în original de raducaPostat în original de xena[...] dar raportand la cate avantaje sunt, cred ca se merita. [...]
Comentariu
Comentariu