Iar chestia cu cuiul, fii fara grija am poze cu toata instalatia cu cote si cu toti peretii.
Instalatie electrica facuta de mine
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
Asta e o rautate gratuita din partea ta. "Electricienii" sunt eu si n-am facut scoala pe toloaca ci in Iasi. As fi curios cum ai fi facut tu.
Iar chestia cu cuiul, fii fara grija am poze cu toata instalatia cu cote si cu toti peretii. -
@xena, mie personal imi place instalatia realizata de dvs.
Cred ca ati folosit pana in prezent cativa km. de cablu.
Va doresc in continuare mult succes!Comentariu
-
Mersi. N-am stat sa adun dar cred ca sunt intre 2 si 3 km de cablu. Pot sa ma uit in facturi si sa adun.
Pretul la care am luat cablul a fost unul foarte bun si nu m-am zgarcit.
Ca o paranteza; am masurat efectiv sectiunile cablurilor de la mai multe firme. Nici o firma nu face cablul cu sectiunea inscrisa pe colac. Ex. mai multe firme din Bistrita intre 1,15 si 1,25 (30-32 fire de o,22 mm grosime) iar cel mai subtire cablul de ICME Bucuresti 1,06 (28 de fire)pe care l-am gasit si la cel mai mare pret aproape dublu fata de cel de Bistrita - e vorba bineinteles de MYF de 1,5 mm2.
La cablul de 2,5 sectiuni reale in jur de 2 mm2.Comentariu
-
Postat în original de xena[...] Nici o firma nu face cablul cu sectiunea inscrisa pe colac. [...]
Pai ei nu se gindesc ca oamenii proiecteaza instalatiile electrice si le folosesc ca si cum acele cabluri ar fi de 1,5 mmp? Daca, Doamne-fereste, se intimpla ceva grav, cine plateste?De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.Comentariu
-
Postat în original de raducaPostat în original de xena[...] Nici o firma nu face cablul cu sectiunea inscrisa pe colac. [...]
Pai ei nu se gindesc ca oamenii proiecteaza instalatiile electrice si le folosesc ca si cum acele cabluri ar fi de 1,5 mmp? Daca, Doamne-fereste, se intimpla ceva grav, cine plateste?Comentariu
-
Postat în original de xenaAcum ma gandesc cum sa dimensionez sigurantele; sa pun de 6A sau de 10A pe lumina, de 16 sau de 20 pe prize.
Trebuie sa pun pe hartie potentialii consumatori pe fiecare circuit in parte si sa calculez.
Sigurantele vor fi F+N de la Merlin Gerin iar aparatele vor fi Merlin Gerin gama Unica modulare.
Si inca ceva: nu am pus nici o doza de conexiuni in casa, totul e legat pe circuite separate si doar in unele locuri se merge din aparat in aparat (din priza in priza).Comentariu
-
-
Multumesc de scheme. Eu am sa calculez circuitele de prize in functie de puterea instalata si de cea presupusa de a fi consumata.Comentariu
-
M-am uitat din nou la pozele postate,ramin la parerea mea. Imi pare rau.
Aruncati macar o privire pe I7.Comentariu
-
Spune-mi si mie care sunt greselile fata de I7?
Poate postati ceva poze din lucrarile executate de dvs. .Comentariu
-
Postat în original de xenaMersi. Nici o firma nu face cablul cu sectiunea inscrisa pe colac. Ex. mai multe firme din Bistrita intre 1,15 si 1,25 (30-32 fire de o,22 mm grosime) iar cel mai subtire cablul de ICME Bucuresti 1,06 (28 de fire)pe care l-am gasit si la cel mai mare pret aproape dublu fata de cel de Bistrita - e vorba bineinteles de MYF de 1,5 mm2.
La cablul de 2,5 sectiuni reale in jur de 2 mm2.Comentariu
-
Postat în original de razvyycPostat în original de xenaMersi. Nici o firma nu face cablul cu sectiunea inscrisa pe colac. Ex. mai multe firme din Bistrita intre 1,15 si 1,25 (30-32 fire de o,22 mm grosime) iar cel mai subtire cablul de ICME Bucuresti 1,06 (28 de fire)pe care l-am gasit si la cel mai mare pret aproape dublu fata de cel de Bistrita - e vorba bineinteles de MYF de 1,5 mm2.
La cablul de 2,5 sectiuni reale in jur de 2 mm2.
in cazul MYF se foloseste alt algoritm de calcul decat la FY
Am masurat un firisor i-am calculat sectiunea si apoi am inmultit cu numarul lor. (32 x 0,22 x0.22 x 3,14/4=1,21 mmp)
Curentul electric nu prea tine cont de algoritmi ; prin aer nu merge, asa ca sectiunea reala prin care circula e cu 20-30% mai mica decat cea inscrisa pe colaci. Asa fac si eu un cablu cu o sectiune de 4 mmp de exemplu cu 10 firsoare de o,22 rasfirate intr-un izolator si il vand la pretul de 4mmp.Comentariu
-
Postat în original de xenafim seriosi, ce draq, matematica-i aceeasi pentru toti!
Am masurat un firisor i-am calculat sectiunea si apoi am inmultit cu numarul lor. (32 x 0,22 x0.22 x 3,14/4=1,21 mmp)Comentariu
-
Pe cablu nu scrie ca are nu stiu ce sectiune echivalenta in curent alternativ la o anume frecventa, scrie doar sectiunea fizica.
Ce se intampla daca eu folosesc acel cablu in curent continuu sau la 50Hz (cum de altfel il folosesc) unde efectul pelicular dispare sau este nesemnificativ ?
Efectul pelicular, parca asa spune fizica, se manifesta direct proportional cu frecventa.
"Prin efect pelicular curentul nu mai circula prin toata sectiunea conductorului, efectul se amplifica odata cu cresterea frecventei semnalului. Efectul pelicular se datoreaza distributiei neuniforme a campului magnetic in interiorul conductorului. Curentul circula numai la suprafata conductorului, interiorul ramanand "gol", ceea ce echivaleaza cu reducerea sectiunii transversale."
"MHz / Depth of Penetration sigma (mm)
.1 ------------- .209
1 ------------- .066
10 ------------ .021
100 --------- .0066
1000 ------- .0021
For other materials the skin depth can be calculated using the formula:
s = 503.3sqrt(rho/(urf)) millimeters
rho = resistivity in ohm-meters = 1.72x10e-8 for copper or 2.83x10e-8 for aluminum
ur = mu r = relative magnetic permeability = 1 for both copper and aluminum
f = frequency in magahertz"
Cred ca ajunge si cu fizica si cu matematica.
Asa ca ia de buna ce am spus eu referitor la sectiunea cablului sau daca ai dubii fa si tu un set de masuratori si posteaza-le aici.
Nu inteleg de ce esti Toma necredinciosul- in Romanica circula atatea produse contrafacute sau de proasta calitate insotite de reclame sau etichete mincinoase incat ce mai conteaza un cablu subdimensionat.Comentariu
-
Postat în original de xenaPe cablu nu scrie ca are nu stiu ce sectiune echivalenta in curent alternativ la o anume frecventa, scrie doar sectiunea fizica.
Ce se intampla daca eu folosesc acel cablu in curent continuu sau la 50Hz (cum de altfel il folosesc) unde efectul pelicular dispare sau este nesemnificativ ?
Efectul pelicular, parca asa spune fizica, se manifesta direct proportional cu frecventa.
"Prin efect pelicular curentul nu mai circula prin toata sectiunea conductorului, efectul se amplifica odata cu cresterea frecventei semnalului. Efectul pelicular se datoreaza distributiei neuniforme a campului magnetic in interiorul conductorului. Curentul circula numai la suprafata conductorului, interiorul ramanand "gol", ceea ce echivaleaza cu reducerea sectiunii transversale."
"MHz / Depth of Penetration sigma (mm)
.1 ------------- .209
1 ------------- .066
10 ------------ .021
100 --------- .0066
1000 ------- .0021
For other materials the skin depth can be calculated using the formula:
s = 503.3sqrt(rho/(urf)) millimeters
rho = resistivity in ohm-meters = 1.72x10e-8 for copper or 2.83x10e-8 for aluminum
ur = mu r = relative magnetic permeability = 1 for both copper and aluminum
f = frequency in magahertz"
Cred ca ajunge si cu fizica si cu matematica.
Asa ca ia de buna ce am spus eu referitor la sectiunea cablului sau daca ai dubii fa si tu un set de masuratori si posteaza-le aici.
Nu inteleg de ce esti Toma necredinciosul- in Romanica circula atatea produse contrafacute sau de proasta calitate insotite de reclame sau etichete mincinoase incat ce mai conteaza un cablu subdimensionat.LARGO AL FACTOTUMComentariu
Comentariu