Instalatie electrica facuta de mine

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • starlays
    Incepator
    • 13.oct.2009
    • 22

    Postat în original de Consultant electrice
    La bucatarie cuptorul cu microunde merge la puterea maxima intermitent, iar cuptorul electric are un consum mare continuu la inceput pana se atinge temperatura setata dupa care si el functioneaza intermitent. Banuiesc ca nu o sa existe simultaneitate si cuptor electric si microunde pentru perioade lungi de timp deci puteti folosi un circuit comun.
    La circuitul din bucatarie am luat in calcul si frigiderul.... Ar trebui sa trag un circuit separat pentru cuptorul electric, cred, nu?

    Comentariu

    • Consultant electrice
      Moderator
      • 08.nov.2005
      • 3240

      Am observat ca este si frigiderul pe acelasi circuit. Frigiderul are un varf de consum la pornire, insa nefiind un regim permanent nu vor fi probleme. Siguranta de pe acel circuit daca va fi de 16A poate declansa daca aveti cuptorul pornit, microundele functioneaza si ele la puterea maxima si frigiderul se hotaraste sa porneasca. In functie de curba de declansare a protectiei aceasta poate reactiona, insa dupa mine nu prea cred ca ajungeti intr-o astfel de situatie. Daca o coonsiderati posibila sau repetabila va trebui sa mai folositi un circuit separat cel mai corect.
      Curentul nu iarta!

      Comentariu

      • Highlander
        Incepator
        • 18.feb.2011
        • 91

        Postat în original de Consultant electrice
        Am observat ca este si frigiderul pe acelasi circuit. Frigiderul are un varf de consum la pornire, insa nefiind un regim permanent nu vor fi probleme. Siguranta de pe acel circuit daca va fi de 16A poate declansa daca aveti cuptorul pornit, microundele functioneaza si ele la puterea maxima si frigiderul se hotaraste sa porneasca. In functie de curba de declansare a protectiei aceasta poate reactiona, insa dupa mine nu prea cred ca ajungeti intr-o astfel de situatie. Daca o coonsiderati posibila sau repetabila va trebui sa mai folositi un circuit separat cel mai corect.
        Circuitele sunt termice. La curenti normali nu se incalzesc la varfuri de pornire. Daca o luam asa, si pornirea becului consuma mult, ca intrerupatorul face flama. Pusa pe calculator, pe cateva frecvente consuma mai mult de 1 kva

        Comentariu

        • vimp
          Incepator
          • 29.mai.2007
          • 65

          Postat în original de Consultant electrice
          In primul rand vreau sa mentionez ca eu nu recomand diferentiala ca intreruptor general, cel putin nu cea de 30mA. In cazul unei situatii in care declanseaza protectia diferentiala ramaneti in bezna.
          In functie de situatie (natura consumatorilor din pdv al curentilor "reziduali" generati - de exemplu, spunea cineva, ca a masurat si un PC poate scapa 2mA) pe general se poate monta diferential de 100mA sau 300mA. Mai exista si varianta cu diferentiale selective unde se mai poate intarzia declansarea.

          Comentariu

          • Cherubino
            Living Legend
            • 10.iul.2006
            • 1688

            Postat în original de Consultant electrice
            In primul rand vreau sa mentionez ca eu nu recomand diferentiala ca intreruptor general, cel putin nu cea de 30mA. In cazul unei situatii in care declanseaza protectia diferentiala ramaneti in bezna.
            Nu cred ca e chiar asa "un capat de tara" daca intr-un apartament uzual de 2-3 camere se monteaza un disjunctor diferential de 30 mA ca protectie generala. Cat de greu este sa te descurci pe intuneric ( in caz de declansare a protectiei) si sa ajungi repede la tablou intr-un astfel de spatiu care nu este foarte mare? Inteleg aceasta problema la o constructie de tip casa mai mare sau vila cu 1-2 etaje, unde intr-adevar este absolut necesara o selectivitate a protectiilor diferentiale, macar la nivelul fiecarui etaj.
            Este mai bine sa ai o protectie diferentiala generala decat sa n-o ai deloc, pe considerentul ca, pentru multi oameni, e prea scumpa achizitionarea de diferentiale dedicate pentru fiecare circuit.
            LARGO AL FACTOTUM

            Comentariu

            • Consultant electrice
              Moderator
              • 08.nov.2005
              • 3240

              Tocmai din cauza ca nu este spatiu mare si cu doua diferentiale in loc de una se rezolva problema, deci costurile nu sunt extrem de mari. Este adevarat ca nu e greu sa te duci la panou insa trebuie sa te si pricepi, sau trebuie sa fie cineva care se pricepe ca daca e sotia acasa sau copii mai greu sa faca treburi de genu'. Unde chiar nu exista buget, decat deloc clar e mai bine sa fie generala.
              Curentul nu iarta!

              Comentariu

              • Negulescu Corneliu
                Membru Marcant
                • 27.iun.2004
                • 850

                Va rog sa-mi spuneti daca exista niste conectori pentru tensiunea retelei, pentru aplicatii la care frecventa de conectare-deconectare este foarte mica, care sa aiba cel putin trei contacte, dar care sa aiba gabaritul mult mai mic decat al clasicelor stechere (fise) mama-tata cu montaj pe fir. Exista asa ceva si cu posibilitate de montare pe un suport (perete, lemn, etc. ) ? As vrea sa-mi electrific patul, sifonierul, etc si cand le mut sa le pot deconecta.
                Daca nu va edificati pe site-ul ANPC, un PM si, daca stiu si pot, va informez cu draga inima !

                Comentariu

                • da_n
                  Banned
                  - Exclus de pe forum -
                  • 10.mai.2009
                  • 1226

                  Postat în original de florin muresan-grecu
                  Nu cred ca e chiar asa "un capat de tara" daca intr-un apartament uzual de 2-3 camere se monteaza un disjunctor diferential de 30 mA ca protectie generala. Cat de greu este sa te descurci pe intuneric ( in caz de declansare a protectiei) si sa ajungi repede la tablou intr-un astfel de spatiu care nu este foarte mare?
                  problema nu-i sa ajungi la tablou, problema-i sa nu rearmeze din cauza defectului, sa nu fi acasa si sotia sau copilul sa nu se priceapa, sa fie intr-o sambata si sa nu gasesti un electrician

                  parerea mea-i ca luminile pot functiona fara diferential, nu stiu ce spune normativul despre asta

                  Comentariu

                  • Cherubino
                    Living Legend
                    • 10.iul.2006
                    • 1688

                    Postat în original de da_n
                    Postat în original de florin muresan-grecu
                    Nu cred ca e chiar asa "un capat de tara" daca intr-un apartament uzual de 2-3 camere se monteaza un disjunctor diferential de 30 mA ca protectie generala. Cat de greu este sa te descurci pe intuneric ( in caz de declansare a protectiei) si sa ajungi repede la tablou intr-un astfel de spatiu care nu este foarte mare?
                    problema nu-i sa ajungi la tablou, problema-i sa nu rearmeze din cauza defectului, sa nu fi acasa si sotia sau copilul sa nu se priceapa, sa fie intr-o sambata si sa nu gasesti un electrician
                    Asta cam asa este, dar cel putin in ceea ce priveste sotia, se pot face niste "exercitii" pentru astfel de situatii, ca sotia sa stie ca in cazul unui astfel de defect sa coboare toate sig. automate, apoi sa incerce armarea diferentialei si, prin armarea succesiva a sig. automate, sa descopere care este circuitul cu defect si sa-l lase deschis pana la momentul unui "consult de specialitate". Nu este chiar foarte complicat, doar pare la "prima lectura" .Bineinteles ca solutia ideala ar fi cu diferentiale dedicate pe circuitele "sensibile", dar, in afara de ce spuneam mai sus, legat de problemele financiare pe care le-ar intampina unii la achizitionarea mai multor diferentiale, sunt multi beneficiari care, chiar daca au bani, fac mutre chiar si la montarea unei singure diferentiale.
                    LARGO AL FACTOTUM

                    Comentariu

                    • rimcea
                      Incepator
                      • 30.aug.2011
                      • 7

                      Buna ziua.Va rog sa-mi spuneti daca procedez corect cu instalatia electrica la un garaj (prevazut cu rampa) si care va avea 6-7 prize si 5-6 posturi pentru corpuri de neoane 2x36W.Vreau sa plec din tabloul din casa (380V) cu un disjunctor diferential 2P 25A 30mA la care sa leg un cablu CYABY 3X4mmP de 20 de metri pana la garaj.Aici vreau sa pun un tablou electric cu 6 posturi unde voi avea un disjunctoare Ph + N 230 V~ de 6A pentru circuitul de lumini pe Fy de 1.5 si unul de 16A pentru prize pe un circuit cu conductor de Fy 2.5.Va rog sa-mi spuneti daca nu e corect ce ar trebui schimbat!
                      Multumesc si o zi buna!

                      Comentariu

                      • Cherubino
                        Living Legend
                        • 10.iul.2006
                        • 1688

                        Buna seara!
                        Parerea mea este ca este corecta solutia dvs. Mai mult, daca pozati cablul CYABY in pamant, atunci incarcarea maxima admisibila creste la 44 A (vezi normativ I7/2002, Anexa 13 a) deci ati putea in loc de diferentiala de 25 A sa puneti una de 32 A si sa realizati 2 circuite de prize de cate 16 A. Acest lucru depinde totusi si de puterea in trifazat pe care o aveti aprobata de la furnizor si de modul cum sunt incarcate celelalte doua faze (pentru a nu crea dezechilibre).
                        LARGO AL FACTOTUM

                        Comentariu

                        • Consultant electrice
                          Moderator
                          • 08.nov.2005
                          • 3240

                          Rampa va referiti la elevator actionat cu motoare electrice? Daca da, eu as pune o diferentiala cu valoare mai mare de 30mA, iar daca doriti o protectie speciala contra electrocutarii folositi o diferentiala de 30mA pe circuitele de prize.
                          Curentul nu iarta!

                          Comentariu

                          • rimcea
                            Incepator
                            • 30.aug.2011
                            • 7

                            In primul rand vreau sa va multumesc pentru timpul alocat si pentru sfaturi(o sa tin cont de ele).Rampa este o groapa in care vreau sa trag o priza si un neon.Garajul este maricel si in el o sa-mi fac si un mic atelier de uz personal,asta este si motivul pentru care vreau sa pun atatea aparate(prize si becuri).
                            O zi buna!

                            Comentariu

                            • Cherubino
                              Living Legend
                              • 10.iul.2006
                              • 1688

                              Postat în original de rimcea
                              In primul rand vreau sa va multumesc pentru timpul alocat si pentru sfaturi(o sa tin cont de ele).Rampa este o groapa in care vreau sa trag o priza si un neon.Garajul este maricel si in el o sa-mi fac si un mic atelier de uz personal,asta este si motivul pentru care vreau sa pun atatea aparate(prize si becuri).
                              O zi buna!
                              In acest caz, poate ca ar fi indicat sa trageti un circuit trifazat in garaj.Daca reveniti cu niste amanunte legate de aparatele pe care le veti avea in garaj, gasim alte solutii. Oricum, pentru trifazat veti avea nevoie de cablu cu 5 fire (fazele L1, L2, L3, nul de lucru si nul de protectie).
                              LARGO AL FACTOTUM

                              Comentariu

                              • rimcea
                                Incepator
                                • 30.aug.2011
                                • 7

                                Daca reveniti cu niste amanunte legate de aparatele pe care le veti avea in garaj, gasim alte solutii.

                                Nu mare lucru:un compresor mic de 24L,masina de curatat cu inalta presiune(1300W),un polizor si o bormasina de banc,un flex.

                                Comentariu

                                Procesare...