Răspuns la: Instalatie electrica facuta de mine
În cazul ăsta CYABY ar fi cel mai indicat. Totuși, am făcut o eroare. Secțiunea cablului trebuie să fie de 3x4 mmp, nu 3x2,5, cum am precizat în mesajul precedent. Motivul este acela că, fiind o legătură între două tablouri electrice, acel cablu este coloană electrică, iar Normativul I7 obligă ca secțiunea minimă pentru coloane individuale să fie de 4 mmp în cazul cuprului.
Anunț
Adună
Nici un anunț încă.
Instalatie electrica facuta de mine
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
Răspuns la: Instalatie electrica facuta de mine
Cred m-am exprimat gresit , nu va fi suspendat in aer , ci fixata teava de protectie pe un gard . As alege un cablu de CYABY pentru ca sigur intra ploaia prin mufele tevii de protectie .
Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Instalatie electrica facuta de mine
@rex
Avand in vedere ca, prin pozarea in aer, inervine in ecuatie si problema razelor ultraviolete, ar fi doua variante, din punctul meu de vedere:
1. Cablu armat CYABY 3x2,5 mmp, care necesita si suspendare pe o sufa portanta din otel;
2. Cablu coaxial din aluminiu special pentru bransamente aeriene tip ACCBYY 1x6/6 mmp. Varianta asta ar fi cea mai buna, deoarece este mai ieftin si mai usor decat cel armat si nu necesita sufa portanta, el fiind autoportant. Problema este ca are doar doua conductoare, centralul pentru faza si tresa concentrica pentru nul. Din acest motiv, impreuna cu cablul trebuie tras si un conductor de impamantare din cupru cu sectiunea de 2,5 sau 4 mmp, dar asta e o problema minora, fiindca e usor de facut prin simpla intindere a conductorului de impamantare pe langa cablul coaxial pe pamant, prinderea de acesta la intervale de cca. 1,5 m si apoi pozarea impreuna a ambelor.
Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica facuta de mine
Postat în original de Cherubino Vezi post@rex
Daca sunteti proprietarul terasei cu pricina si vreti sa dormiti linistit noaptea, fara sa va streseze gandul ca s-ar putea intampla ceva urat, va sugerez ca in primul rand sa va ganditi la doua aspecte legate de alimentarea electrica a terasei, si anume impamantarea, respectiv protectia diferentiala. In acest context, va sugerez sa montati un mic tablou electric, in care sa aveti un disjunctor diferential de 16A/30 mA ca intrerupator principal, urmat de doua disjunctoare magneto-termice de 10, respectiv 6A, pentru alimentarea circuitului de prize, respectiv a celui de iluminat. Alimentarea tabloului o faceti printr-un cablu cu trei conductoare (faza, nul si impamantare) direct din tabloul general, fara niciun fel de priza si fisa. Asta este varianta corecta. Acum, s-ar putea sa apara vreun carcotas care sa zica "hai, ba nene, lasa-ne cu atatea disjunctoare, ca e o amarata de terasa, nu-i centrala nucleara de la Cernavoda". Daca doriti, puteti sa luati in calcul si o astfel de remarca, dar o faceti pe barba dumneavoastra.
Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Instalatie electrica facuta de mine
Postat în original de mbostangiu Vezi post....Nu inteleg totusi 2 chestii:
1. Care-i treaba cu niste stelute verzi care par sa fie o combinatie de prize cu intrerupator.
2. De ce nu ati trecut prin releul de supratensiune si circuitul de la baie.
2. Greseala mea.... scuze!
Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Instalatie electrica facuta de mine
Arata foarte bine. Nu inteleg totusi 2 chestii:
1. Care-i treaba cu niste stelute verzi care par sa fie o combinatie de prize cu intrerupator.
2. De ce nu ati trecut prin releul de supratensiune si circuitul de la baie.
Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Instalatie electrica facuta de mine
desigur schita alaturata nu este perfecta insa.... asa orientativ poate venii in ajutorul colegului bogdan07
Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Instalatie electrica facuta de mine
Avem consens. Solutia din schema 2 dar cu frigiderul alimentat la fel ca celelalte prize (in aval de o diferentiala). Plus loc liber in tablou pentru viitor.
Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica facuta de mine
Postat în original de mbostangiu Vezi post..... sa-i dam totusi solutia potrivita... sigura si putin mai ieftina decat restul casei...Ultima editare de Jan; 12.apr.2018, 10:55.
Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Instalatie electrica facuta de mine
Eu nu agreez acest tip de automatizare din motive practice. Costa relativ mult, nu-mi inspira incredere si nu are cine sa le intretina (spre exemplu protectia diferentiala trebuie testata o data pe luna prin simpla apasare a butonului de test insa eu personal nu stiu pe nimeni care sa faca treaba asta - nici macar eu). Nu exagerati la capitolul dotari si mergeti pe strictul necesar pentru a obtine siguranta corespunzatoare. Varianta a 2-a pusa in poza magistral de Jan cu mentiunile facute de Cherubino este suficient si de aici in sus daca vreti sa o perfectionati incepeti sa bagati bani mai mult decat trebuie.
Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica facuta de mine
Postat în original de mbostangiu Vezi post...sa-i dam totusi solutia potrivita... sigura si putin mai ieftina decat restul casei...
Niciunul dintre clientii mei nu s-au plans pana in prezent de functionare defectuoasa. Mai mult decat atat, chiar nu vad ce sfaturi as mai putea sa dau...
bogdan07
Disjunctoarele cu curba B sunt putin mai "nervoase", in sensul in care timpul lor de declansare pentru aceeasi valoare a curentului de defect este mai mic decat la cele cu curba C. Ideal ar fi ca la locuinte sa fie utilizate cele cu curba B. Acestea, de regula, sunt putin mai scumpe decat cele cu curba C si, din acest motiv, in zona mea (cel putin) se aduc doar pe baza de comanda, iar livrarea poate sa dureze ceva timp. Din acest motiv, utilizez preponderent disjunctoare cu curba C, dar am grija sa le dimensionez foarte strict. Astfel, de exemplu, la circuite de prize pentru utilizare generala pun disjunctoare de 10A, la circuite de iluminat nu pun de regula disjunctoare mai mari de 6A, iar la circuitele de alimentare dedicate unor consumatori de putere sau in montaj fix corelez valoarea protectiei cu puterea instalata a aparatului respectiv (de exemplu, la o centrala termica pe gaz metan valoarea disjunctorului este de 2-3A).
Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Instalatie electrica facuta de mine
Va multumesc pentru raspunsuri.
Mai am o nelamurire. Stiam ca sunt si relee cu protectie la supratensiune care cupleaza automat la un interval stabilit dupa eveniment. (la preturi acceptabile). La disjunctoare am vazut ca sunt curba B, C. Ce ar trebui sa iau?Ultima editare de bogdan07; 12.apr.2018, 09:56.
Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Răspuns la: Instalatie electrica facuta de mine
Postat în original de Jan Vezi post@mbostangiu, @Cherubino "Misto"... nu? https://wymagania.pl/wp-content/uplo...s_approves.gifUltima editare de mbostangiu; 12.apr.2018, 09:54.
Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Instalatie electrica facuta de mine
@Jan
IEGZACT!
Lasă un comentariu:
-
Răspuns la: Instalatie electrica facuta de mine
@mbostangiu, @Cherubino "Misto"... nu? https://wymagania.pl/wp-content/uplo...s_approves.gifUltima editare de Jan; 12.apr.2018, 08:42.
Lasă un comentariu:
Lasă un comentariu: