N(nul) de lucrul folosit ca N(nul) de protectie

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • RaspoElectric
    a răspuns
    Schema BMPM DPST+MN.Deci inpamantarea e facuta artificial din Nulul de pe stalp.In cazul intreruperii accidentale a nulului ce vine de la stalp, MN declanseaza instantaneu.Daca un client vrea a 2-a inpamantare pe terenul lui,nu-l opretste nimeni sa si-o faca.
    Cu respect ... Ovi
    Fișiere Atașate

    Lasă un comentariu:


  • RaspoElectric
    a răspuns
    In avizele tehnice de racordare unde s-a folosit BMPM DPST+MN am pus tarusul pt referinta (inclus in BMPM) de unde se formeaza si traseul de inpamantare ,care e luata din Nulul de pe stalp de la intrarea in sig diferentiala.Firul care coboara la tarus nu e inpamantare,e referinta pt DPST si Monitorizarea Nulului.Am avut si clienti care au zis ca ei nu se incred numai in inpamantarea trimisa din BMPM si au solicitat o inpamantare suplimentara sa stie ei k aia e inpamantarea lor.Am sa caut o schema de bmpm dpst+mn sa o scanez si sa o postez.Si in mod normal nu se fac 2 inpamantari la bransamentele monofazate,conform schemei BMPM.
    Cu respect ...Ovi

    Lasă un comentariu:


  • razvyyc
    a răspuns
    Re: PEN=TN-C PE+N+TN-S

    Postat în original de RaspoElectric
    Daca se doreste suplimentarea inpamantarii cu o priza auxiliara(<4Ohmi) e OK.Nu poata face decat bine.
    Cu respect ... Ovi
    Pai tocmai asta spuneam, ca dumneavoastra faceti aceasta confuzie. Piriviti la penultimul mesaj postat de dumneavoastra, unde vorbiti de suplimentarea impamantarii.. Numai de suplimentare nu este vorba aici.

    Lasă un comentariu:


  • RaspoElectric
    a răspuns
    Daca veti lua o schema de BMPM DPST+MN veti vedea principiul de functionare a monitorizarii de NUL si cum este dat PE din nulul care vine de pe stalp si ce rol are tarusul de referinta pt functionarea DPST+MN.Nu confundati tarusul de referinta de la BMPM cu inpamantarea.
    Cu respect ... Ovi

    Lasă un comentariu:


  • RaspoElectric
    a răspuns
    Re: PEN=TN-C PE+N+TN-S

    Postat în original de razvyyc
    Postat în original de RaspoElectric
    La bransamentele monofazice noi,se folosesc BMPM-dif DPST MN ,bloc protectie si masura monofazat cu diferential dispozitiv protectie supratensiune si monitorizare nul,deoarece se da nulul din retea ca PE si un tarus pt referinta de 50 cm se realizeaza astfel o referinta de nul <19kOhm>255 V de regula
    In mod normal, la bransamentele monofazate este necesar sa fie executate 2 prize de pamant: o priza de pamant locala si alta auxiliara, de referinta pentru buna functionare a DPST-ului, situat la cel putin 5m, in zona de potential nul (in afara zonei de influenta a prizei de pamant principale).
    Tarusul care il da fabricantul e suficient pt buna functionare a BMPMonofazat DPST+MN.Daca se doreste suplimentarea inpamantarii cu o priza auxiliara(<4Ohmi) e OK.Nu poata face decat bine.
    Cu respect ... Ovi

    Lasă un comentariu:


  • razvyyc
    a răspuns
    Re: PEN=TN-C PE+N+TN-S

    Postat în original de RaspoElectric
    La bransamentele monofazice noi,se folosesc BMPM-dif DPST MN ,bloc protectie si masura monofazat cu diferential dispozitiv protectie supratensiune si monitorizare nul,deoarece se da nulul din retea ca PE si un tarus pt referinta de 50 cm se realizeaza astfel o referinta de nul <19kOhm>255 V de regula
    In mod normal, la bransamentele monofazate este necesar sa fie executate 2 prize de pamant: o priza de pamant locala si alta auxiliara, de referinta pentru buna functionare a DPST-ului, situat la cel putin 5m, in zona de potential nul (in afara zonei de influenta a prizei de pamant principale).

    Lasă un comentariu:


  • RaspoElectric
    a răspuns
    Re: PEN=TN-C PE+N=TN-S

    Postat în original de razvyyc
    Din punctul comun de delimitare in mod obligatoriu se pleaca cu 3 respectiv 5 fire.
    Aceasta este schema TN-S.3 monofazic L+N+PE si 5 trifazic RST+N+PE

    Lasă un comentariu:


  • razvyyc
    a răspuns
    Re: PEN=TN-C PE+N=TN-S

    Schemele TN-C, TN-S respectiv TN-C-S se refera la partea de RETEA, nicidecum la alimentarea propriuzisa a consumatorilor. Din punctul comun de delimitare in mod obligatoriu se pleaca cu 3 respectiv 5 fire.

    Lasă un comentariu:


  • stefanev
    a răspuns
    Re: PEN=TN-C PE+N=TN-S

    Postat în original de "RaspoElectric
    daca legi PE si N impreuna,schema devine TN-C si nu merge daca ai diferentiala pe intrare,indiferent de tipul limentarii (230-380V),in plus e atehnic sa le unesti in aparat(priza).
    Cu respect ... Ovi
    sau direct in tablou cu firul de impamantare. Insa eu nu-s adeptul acestei metode si un motiv l-ati enuntat dumneavoastra: nu se poate monta diferential in acest caz.

    Lasă un comentariu:


  • RaspoElectric
    a răspuns
    Re: PEN=TN-C PE+N+TN-S

    Postat în original de RaspoElectric
    Doua citate din i7/2002,normativ in vigoare pe care eu il socotesc ca fiind Biblia electricianului:
    2.2. Abrevieri şi simboluri
    2.2.1. PE – Conductor de protecţie
    Conductor prevăzut în anumite măsuri de protecţie împotriva şocurilor electrice.
    2.2.2. N – Conductor neutru
    Conductor racordat la punctul neutru al reţelei şi care poate contribui la transportul energiei electrice.
    2.2.3. PEN – Conductor legat la pământ care îndeplineşte simultan funcţia de conductor de protecţie şi de conductor neutru


    3.5.2. Schema TN are un punct al alimentării legat direct la pământ, masele instalaţiei fiind legate în acest punct prin conductoare de protecţie. În această schemă, curentul de defect între fază şi masă este un curent de scurcircuit. Se disting trei tipuri de scheme TN în funcţie de dispunerea conductorului neutru şi a conductorului de protecţie:
    - Schema TN-S, în care un conductor de protecţie distinct este utilizat pentru întreaga schemă se utilizează:
    când trebuie separate PE şi N pentru asigurarea funcţionării protecţiei;
    la ultimul tablou spre consumator

    - Schema TN-C, în care funcţiile de neutru şi de protecţie sunt combinate într-un singur conductor pentru întreaga schemă"

    Deci in sistemele civile ca ultim tablou spre consumator e interzisa folosirea schemei TN-C.Se foloseste doar in instalatiile industriale si in retelele de transport si distributie
    Avand in vedere ca pe acest forum se discuta si se documenteaza lumea mai mult pt domeniul casnic,reamintesc ca in CASA se foloseste tabloul electric si sitemul de protectie in schema TN-S.PE separat(verde/galben),N (albastru)separat de PE
    Citat din i7:
    5.1.42. Se folosesc următoarele culori de marcare:
    a) pentru conductoare izolate şi cabluri:
    - verde/galben, pentru conducte de protecţie (PE);
    - albastru deschis, pentru conducte neutre (N şi median);
    - verde/galben pe toată lungimea şi în plus marcate albastru deschis la capete, pentru PEN dacă sunt izolate;
    - alte culori decât cele de mai sus (de ex. Roşu, albastru , maro) pentru conductoare de fază sau pol (L1, L2, L3);
    Se interzice folosirea conductoarelor cu izolaţie de culoare verde sau galbenă în circuite de conducte PE sau PEN.
    ...
    Recomand celor ce vor sa-si faca ei cu manutza lor instalatia electrica,sa parcurga macar 1 data i7,dar mai bine sa apeleze un electrician calificat,mai ales autorizat.
    Cu respect ... Ovi

    Lasă un comentariu:


  • RaspoElectric
    a răspuns
    PEN=TN-C PE+N=TN-S

    Postat în original de stefanev
    este TOTAL neindicat pentru 220V sa se faca asa ceva, si TOTAL INTERZIS pentru 380V. Am vazut nul de lucru legat ca nul de protectie, dar la prize si nu in tablou. (retea de 220V). Din cate stiu la 380V nici nu iti face racordul daca nu ai impamantare.
    daca legi PE si N impreuna,schema devine TN-C si nu merge daca ai diferentiala pe intrare,indiferent de tipul limentarii (230-380V),in plus e atehnic sa le unesti in aparat(priza).
    Cu respect ... Ovi

    Lasă un comentariu:


  • Jurj Crinel
    a răspuns
    da Raspo Electric chiar stie legea energiei electrice
    Folosirea nulului de lucru ca nul de protectie are si avantaje si dezavantaje depinde in ce scop sa utilizat.
    EX. la un motor trifazic daca nulul de lucru este legat impreuna cu nulul de protectie si apare un curent de defect acesta se scurge in pamant fara intreruperea funcationarii motorului. si motorul poate functiona in doua faze si daca nu are protectie de supraincalzire cedeaza
    Daca nulul e separat acesta face un scurt si se opreste motorul

    Lasă un comentariu:


  • RaspoElectric
    a răspuns
    PEN=TN-C PE+N+TN-S

    La orice bransament trifazat nou,trebuie sa atasez si buletinul de masura al prizei de pamant,lucru cerut si in avizul tehnic de racordare.Realizarea prizei cade in sarcina firmei care face bransamentul.La bransamentele monofazice noi,se folosesc BMPM-dif DPST MN ,bloc protectie si masura monofazat cu diferential dispozitiv protectie supratensiune si monitorizare nul,deoarece se da nulul din retea ca PE si un tarus pt referinta de 50 cm se realizeaza astfel o referinta de nul <19kOhm>255 V de regula

    Lasă un comentariu:


  • stefanev
    a răspuns
    este TOTAL neindicat pentru 220V sa se faca asa ceva, si TOTAL INTERZIS pentru 380V. Am vazut nul de lucru legat ca nul de protectie, dar la prize si nu in tablou. (retea de 220V). Din cate stiu la 380V nici nu iti face racordul daca nu ai impamantare.

    Lasă un comentariu:


  • RaspoElectric
    a răspuns
    PEN=TN-C PE+N+TN-S

    Doua citate din i7/2002,normativ in vigoare pe care eu il socotesc ca fiind Biblia electricianului:
    2.2. Abrevieri şi simboluri
    2.2.1. PE – Conductor de protecţie
    Conductor prevăzut în anumite măsuri de protecţie împotriva şocurilor electrice.
    2.2.2. N – Conductor neutru
    Conductor racordat la punctul neutru al reţelei şi care poate contribui la transportul energiei electrice.
    2.2.3. PEN – Conductor legat la pământ care îndeplineşte simultan funcţia de conductor de protecţie şi de conductor neutru


    3.5.2. Schema TN are un punct al alimentării legat direct la pământ, masele instalaţiei fiind legate în acest punct prin conductoare de protecţie. În această schemă, curentul de defect între fază şi masă este un curent de scurcircuit. Se disting trei tipuri de scheme TN în funcţie de dispunerea conductorului neutru şi a conductorului de protecţie:
    - Schema TN-S, în care un conductor de protecţie distinct este utilizat pentru întreaga schemă se utilizează:
    când trebuie separate PE şi N pentru asigurarea funcţionării protecţiei;
    la ultimul tablou spre consumator

    - Schema TN-C, în care funcţiile de neutru şi de protecţie sunt combinate într-un singur conductor pentru întreaga schemă"

    Deci in sistemele civile ca ultim tablou spre consumator e interzisa folosirea schemei TN-C.Se foloseste doar in instalatiile industriale si in retelele de transport si distributie
    Fișiere Atașate

    Lasă un comentariu: