Va salut. Intrebare: daca am casa alimentata monofazic si in casa intra de la contor fire de 3,5 mm diametru, in situatia in care doresc sa amplasez tablouri de sigurante separate pentru etaj si parter, ce grosime trebuie sa aiba firele care, plecand din cele ce intra in casa (de 3,5 mm), alimenteaza fiecare din cele 2 tablouri de sigurante. Sau mai pe scurt, cele 2 tablouri trebuie sa fie alimentate tot prin 3,5 mm?
Va multumesc pentru atentie si eventualul raspuns!Etichete: Nimic -
3,5mm diametru inseamna sectiune 9,61 adica standard de 10 mmp.Pt o coloana spre tabloul de la etaj, ajunge o coloana de 6 mmp,L+N+PE(faza,nul si impamantare)acesta avand un diametru aproximativ de 2,8 mm,coloana cu care ar trebui sa plecati dintr-o siguranta din tabloul de la parter,pt a putea fi protejata coloana si separat electric tabloul de la etaj.
Cu respect ... OviUn pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!! -