Tabloul electric pentru locuinta

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • cobra nr1
    Incepator
    • 10.feb.2007
    • 4

    Tabloul electric pentru locuinta

    Va rog sa-mi spuenti si mie cum este o schema de montaj la un tablou electric cu 8 sigurante automate (si desen).
  • dmugurel
    Membru marcant
    • 14.feb.2006
    • 306

    #2
    Daca sti sa citesti o schema electrica nu ai nevoie de desen. 8 sigurante de care : monopolare, P+N sau bipolare? Apeleaza la un electrician, e posibil sa gresesti ........... numai o data.
    Mesajul contine pareri personale, fara pretentii de adevaruri universale.

    Comentariu

    • cobra nr1
      Incepator
      • 10.feb.2007
      • 4

      #3
      sigurante monopolare

      Comentariu

      • ssilvviu
        Membru
        • 09.aug.2006
        • 247

        #4
        Nu inteleg cu ce te putem ajuta mai exact.
        Un tablou cu 8 sigurante monopolare cel mai probabil are 4 iesiri faza si 4 nul, catre 4 instalatii (2 pt prize si 2 pt becuri).

        Te intereseaza cum faci legaturile intr-o astfel de situatie?

        Daca da, uite o schema posibila.

        Comentariu

        • Consultant electrice
          Moderator
          • 08.nov.2005
          • 3235

          #5
          Schema de montaj sau schema de conexiuni?
          Curentul nu iarta!

          Comentariu

          • costi1970
            Incepator
            • 21.mar.2007
            • 37

            #6
            tablou electric

            Buna ziua
            Intru mai rar pe acest forum, dar de fiecare data gasesc idei interesante si mereu utile. Am o casa in rosu si mi-am facut singur instalatia electrica cu tot cu tablou, am folosit sigurante si pe nul si pe faza Moller, am verificat, totul e OK, se aprind becurile, prizele merg, am insa doua nelamuriri. Am un creion de curent cu care am verificat faza, se aprinde, dar curios la fel se intampla si pe nul si impamantare, creionul se aprinde. Mentionez ca ma alimentez de la un grup electrogen de 2,2 kw si inca nu am impamantare. A doua nelamurire, am facut scurt la o priza sau la un bec si nu decupleaza siguranta (de 10, 16 , 20 A) pe circuitul respectiv, se ambaleaza grupul, atat fara decupleze.

            Comentariu

            • Habib
              Membru
              • 23.mai.2007
              • 195

              #7
              Iti da la toate prizele sau numai in o camera?Si inca ceva intensitatea luminei creionul de tensiune e la fel k Faza, sau la Nul si impamantare e mai mica ca intensitate?Daca intensitate e la fel ca Faza probabil ai legat gresit in doza de ramnificatie.De la scurtul ala trebuiea sa-ti decupleze automat ori daca legai pe lumina sau pe priza, tu probabil ai legat pe direct ceva in tablou sau siguranta respectiva nu e buna,mi sa intamplat si mie tot cu un moller cupla numai faza siguranta era bipolara.Te salut

              Comentariu

              • vasyle
                Incepator
                • 08.feb.2008
                • 21

                #8
                daca firul de impamantare nu este legat la pamant este un lucru normal sa arate tensiune la creonul de faza dar mult mai slaba,acest lucru este din cauza fenomenului de inductie.

                Comentariu

                • alex virtual
                  Living Legend
                  • 19.mai.2007
                  • 1363

                  #9
                  nu e nimic gresit la instalatie . daca ai posibilitatea sa legi la "pamant" instalatia casei cat si grupul ( are un conector pe el cu semnul de impamantare) atunci pe conductorul de impamantare nu o sa se mai aprinda creionul , o sa se aprinda doar pe faza si posibil si pe nul (cu o intensitate mai mica)! sigurantele nu sar deoarece grupul are o protectie de limitate a intensitatii si nu poate debita mai mult de intensitatea inscrisa pe el . am vazut cum un grup de 2,2kw (si de firma serioasa) nu putea pune in functiune un motor de 1,8 kw . e adevarat ca cere mai multa intensitate la pornire insa aceasta intensitate nu se compara cu cea a unui scurt circuit . asa ca dormi linistit totul e in regula !
                  te salut !

                  Comentariu

                  • Cherubino
                    Living Legend
                    • 10.iul.2006
                    • 1649

                    #10
                    Postat în original de alex virtual
                    nu e nimic gresit la instalatie . daca ai posibilitatea sa legi la "pamant" instalatia casei cat si grupul ( are un conector pe el cu semnul de impamantare) atunci pe conductorul de impamantare nu o sa se mai aprinda creionul , o sa se aprinda doar pe faza si posibil si pe nul (cu o intensitate mai mica)! sigurantele nu sar deoarece grupul are o protectie de limitate a intensitatii si nu poate debita mai mult de intensitatea inscrisa pe el . am vazut cum un grup de 2,2kw (si de firma serioasa) nu putea pune in functiune un motor de 1,8 kw . e adevarat ca cere mai multa intensitate la pornire insa aceasta intensitate nu se compara cu cea a unui scurt circuit . asa ca dormi linistit totul e in regula !
                    te salut !
                    Nu stiu daca e chiar in regula.Mie mi se pare ca se impune imperativ legarea urgenta la priza de impamantare,deoarece,dupa descrierea fenomenului,nu exista aceasta legatura.
                    LARGO AL FACTOTUM

                    Comentariu

                    • xena
                      Membru Marcant
                      • 05.aug.2007
                      • 788

                      #11
                      Nu se impune imperativ ci e recomandat pentru simplul fapt ca generatoarele genereaza tensiunea intre 2 borne si nu intre o borna si pamant ca la reteaua electrica.
                      Daca pui mana pe unul din oricare dintre firele de la generator nu patesti absolut nimic (probat pe propria piele), important sa nu pui mana pe amandoua odata.
                      Se recomanda totusi ca sasiul generatorul sa fie legat la o impamantare in eventualitatea unui defect de izolatie a generatorului.
                      Al meu merge de 4 luni fara nici o legatura la pamant.

                      Comentariu

                      • xena
                        Membru Marcant
                        • 05.aug.2007
                        • 788

                        #12
                        Postat în original de alex virtual
                        nu e nimic gresit la instalatie . daca ai posibilitatea sa legi la "pamant" instalatia casei cat si grupul ( are un conector pe el cu semnul de impamantare) atunci pe conductorul de impamantare nu o sa se mai aprinda creionul , o sa se aprinda doar pe faza si posibil si pe nul (cu o intensitate mai mica)! sigurantele nu sar deoarece grupul are o protectie de limitate a intensitatii si nu poate debita mai mult de intensitatea inscrisa pe el . am vazut cum un grup de 2,2kw (si de firma serioasa) nu putea pune in functiune un motor de 1,8 kw . e adevarat ca cere mai multa intensitate la pornire insa aceasta intensitate nu se compara cu cea a unui scurt circuit . asa ca dormi linistit totul e in regula !
                        te salut !
                        Alex virtual ; faza si nul la un generator de curent n-as prea crede. Mai gandeste-te.

                        Comentariu

                        • alex virtual
                          Living Legend
                          • 19.mai.2007
                          • 1363

                          #13
                          Postat în original de xena
                          Postat în original de alex virtual
                          nu e nimic gresit la instalatie . daca ai posibilitatea sa legi la "pamant" instalatia casei cat si grupul ( are un conector pe el cu semnul de impamantare) atunci pe conductorul de impamantare nu o sa se mai aprinda creionul , o sa se aprinda doar pe faza si posibil si pe nul (cu o intensitate mai mica)! sigurantele nu sar deoarece grupul are o protectie de limitate a intensitatii si nu poate debita mai mult de intensitatea inscrisa pe el . am vazut cum un grup de 2,2kw (si de firma serioasa) nu putea pune in functiune un motor de 1,8 kw . e adevarat ca cere mai multa intensitate la pornire insa aceasta intensitate nu se compara cu cea a unui scurt circuit . asa ca dormi linistit totul e in regula !
                          te salut !
                          Alex virtual ; faza si nul la un generator de curent n-as prea crede. Mai gandeste-te.
                          intradevar sunt faza si nul cu ghilimele . se intampla ca la aparatul de sudura unde asa zisul nul nu curenteaza de loc !aici se fac referire la conductorii de faza nul si impamantare nu si la ce curenti sau tensiuni sunt supusi! sper ca ai inteles idea !
                          te salut!
                          Postat în original de xena
                          Nu se impune imperativ ci e recomandat pentru simplul fapt ca generatoarele genereaza tensiunea intre 2 borne si nu intre o borna si pamant ca la reteaua electrica.
                          Daca pui mana pe unul din oricare dintre firele de la generator nu patesti absolut nimic (probat pe propria piele), important sa nu pui mana pe amandoua odata.
                          Se recomanda totusi ca sasiul generatorul sa fie legat la o impamantare in eventualitatea unui defect de izolatie a generatorului.
                          Al meu merge de 4 luni fara nici o legatura la pamant.
                          daca legi generatorul la "pamant" nu te curentezi ??
                          Postat în original de florin muresan-grecu
                          Postat în original de alex virtual
                          nu e nimic gresit la instalatie . daca ai posibilitatea sa legi la "pamant" instalatia casei cat si grupul ( are un conector pe el cu semnul de impamantare) atunci pe conductorul de impamantare nu o sa se mai aprinda creionul , o sa se aprinda doar pe faza si posibil si pe nul (cu o intensitate mai mica)! sigurantele nu sar deoarece grupul are o protectie de limitate a intensitatii si nu poate debita mai mult de intensitatea inscrisa pe el . am vazut cum un grup de 2,2kw (si de firma serioasa) nu putea pune in functiune un motor de 1,8 kw . e adevarat ca cere mai multa intensitate la pornire insa aceasta intensitate nu se compara cu cea a unui scurt circuit . asa ca dormi linistit totul e in regula !
                          te salut !
                          Nu stiu daca e chiar in regula.Mie mi se pare ca se impune imperativ legarea urgenta la priza de impamantare,deoarece,dupa descrierea fenomenului,nu exista aceasta legatura.
                          am facut referire la instalatia electrica care nu pare sa aiba un defect (uni au spus ca e o gresala de legatura in doze) ! ca nu e legata la pamant e altceva.
                          te salut

                          Comentariu

                          • Cherubino
                            Living Legend
                            • 10.iul.2006
                            • 1649

                            #14
                            Am inteles .O zi buna!
                            LARGO AL FACTOTUM

                            Comentariu

                            • costi1970
                              Incepator
                              • 21.mar.2007
                              • 37

                              #15
                              DA va multumesc mult de raspunsuri, dorm mai linistit, inca o data acest forum imi e de mare ajutor. As mai avea o intrebare, in procesul de intabulare a casei sau la incheierea contractului cu RENEL-ul, inafara de proiect la instalatie , unii zic ca imi trebuie aviz de la o firma autorizata care ei ar fi trebuit sa execute lucrarea de instalatie electrica. Mentionez ca in proiectul case se specifica ca se realizeaza in regie proprie.

                              Comentariu