La ultima renovare a apartamentului (doua camere) am refacut si instalatia electrica (toate circuitele de prize), pastrand circuitul de iluminare tavan.
Cu aceasta ocazie am montat si un releu de protectie la supratensiune DigiTOP V-protector (la care s-a facut referire in mai multe postari de mai sus).
O sa listez in continuare caracteristicile tehnice ale dispozitivului:
- variante constructive (curent nominal/curent max 10 minute): 20/32A, 32/40A, 40/50A, 50/63A, 63/80A;
- tensiune la intrare in dispozitiv: 0-400V;
- interval de masurare: 100-400V:
- timp de deconectare la limita superioara: 0,02 sec;
- timp de deconectare la limita inferioara: 0,02 sec (<120V), 1 sec (120-170V);
Parametri definibili de utilizator:
- limita inferioara de deconectare: 120-200V, pasul 1V;
- limita superioara de deconectare: 210-270V, pasul 1V;
- timpul de intarziere la conectare : 5-600 sec, pasul 5 sec. Pentru frigidere, combine frigorifice, in general compresoare de putere mica,
se recomanda timpi de intarziere la revenirea tensiunii de cel putin 300 sec (5 min).
Releul a intrerupt tensiunea de mai multe ori in aprox. 3 ani. Intreruperile la care am fost "pe faza", vreo 3-4, au fost toate pe la orele
4-5 dimineata la depasiri peste 250V. (Setarile mele: min 200V, max 250V, problemele fiind intotdeauna depasirile).
Setarile sunt foarte simple (digitale). Calibrarea releului este de asemenea foarte simpla (alinierea indicatiei aparatului cu indicatia
unui voltmetru referinta).