Tabloul electric pentru locuinta

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Postat în original de mariandex
    Salut , ca sa poti folosi dintii de la pieptene pentru diferential cei din mijloc trebuie sa-i tai iar cei din margine ii indrepti (adica nu ii mai lasi la 90*) cu un patent ii curbezi inspre interior pana ajung in dreptul gaurilor de la diferential dai un semn pe dintii de la pieptene si ii indoi la 90* , sau mai e o varianta cu strapuri din sarma de cupru de 4mm diam. care se introduc in diferential si o sig. alaturata .
    Ms mult. Ma gandeam si eu sa indoi dintii de la pieptene ... dar mai aveam nevoie de o confirmare. Ms

    Comentariu


    • A venit autorizatul si la mine. In cofertul vechi al casei, unde era o bara de metal cu 3 sigurante de 63A, a pus o tetrapolara automata de 32A (nu am impamantare gratie Electrica, trebuie sa fac eu ulterior). Mentionez ca alimentarea e trifazata. De aici a plecat in BMPT (cu spatiu de contor, BMPT adus de el, cu siguranta tripolara de 32A, fara diferential) cu fire FY de 10mm.

      Intrebare 1: im BMPT mai am 3 sigurante mari de 63A - ce rol mai au ele daca mai jos e una de 32?) Din BMPT a plecat cu cele 2 circuite ale mele FY de 4, catre tablouri.

      Intrebare 2: Cea mai mare siguranta din tablourile din casa e de 20A. As vrea sa pun pentru fiecare tablou cate o diferentiala ca general (ca in BMPT nu am diferentiala). Ce amperaj sa aiba aceasta tetrapolara?

      LE. Am vazut ca la disjunctoarele diferentiale DPNA Vigi scrie ca asigura protectia circuitelor la suprasarcina si scurtcircuit. Se gasesc cumva tetrapolare cu aceste caracteristici sau trebuie sa ca general cate unul pe fiecare faza (cu punte pentru nulul de lucru)? Ca amperaj de 25A sau trebuie tot de 32A, ca in BMPT?
      Multumesc

      Comentariu


      • LLE. Am vazut si tetrapolare cu protectie diferentiala. O sa merg pe una din asta, nu stiu insa de ce valoare. (Una o sa fie pentru tabloul de la parter si alta pentru tabloul de la etaj+mansarda)
        Ramane insa intrebarea 1, despre modul de monaj al BMPT.
        Multumesc

        Comentariu


        • Asa sunt normativele celor de la distributie. Se cere o separare electrica totala. Atunci cand actionezi o siguranta automata nu poti fi sigur ca ai intrerupt totul decat cu un aparat de masura. La LF-urile de 63A (mignione) poti verifica vizual ca circuitul a fost interupt. Ce este acolo in BMPT ii priveste pe cei de la distributie si nu pe tine ca si consumator. Cat despre tetrapolara eu as zice sa lasi doar o tripolara la care poti adauga un modul de protectie. Si apropo, pamantarea nu este obligatia distribuitorului. Ce fac ei la BMPT cu acel tarus este doar pentru a functiona protectia din cofret. Restul e treaba consumatorului.
          Sanatate maxima si efort minim!

          Comentariu


          • Pai impamantare in cofret nici nu a existat pana acum. Eu am venit cu firele din casa, si o sa o fac eu. Legat de sigurante, mi s-a spus ca, cofretul vechi cu alimentarea din strada fiind prea jos, nu se putea pune bmpt in locul lui. Si nici nu putea prelungi cablurile cu vreo imbinare, asa ca a pus o tetrapolara. in fine... Iar legat de diferentialele din tablou, aveti vreun sfat? Ca am vazut ca Vigi are si protectie la supratensiune. Ar fi de ajuns?
            Stima

            Comentariu


            • Tablou electric

              Ce spuneti de urmatoarea configurare. General 25A,masina de spalat 32A. ,2 camere[t.v si calculator] plus bucatarie [hota si aragaz si o priza pt centrala] siguranta de 20A. frigider separat pe 16 A ,plus o siguranta de 10A pe iluminat. [2 camere,bucatarie ,baie si hol.]
              PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

              Comentariu


              • "... General 25A, masina de spalat 32A...." Nu e bine. Cred ca te-ai grabit cu scrisul.

                Comentariu


                • Tablou electric

                  Nu eu m-am grabit ci cel ce a executat panoul [om cu expierenta pe chanterele patriei muma] ,i-a prajit omului placa de baza la calculator,cateva sute bune],plus ca impamintarea nu functioneaza.
                  PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

                  Comentariu


                  • Nu inteleg cum i-a prajit el pc-ul. In rest, asezarea sigurantelor in tablou a fost facuta gresit. tind sa cred ca initial omul s-a gandit la o cascadare a lor si apoi la montaj le-a pus gresit. Cat despre faza cu impamantarea...asta e altceva.

                    Comentariu


                    • Simplu,saptamina trecuta,in zona au fost descarcari electrice datorita vremii. Un trasnet asupra retelei, banuiesc, si s-a descarcat in consumatorul mai sensibil si an functiune la momentul respectiv.
                      PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

                      Comentariu


                      • As vrea eu sa ma laud sau sa fac discutie de dragul discutiei,dar fratele meu nu prea se lauda,se uita lung la calculator si ......................
                        PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

                        Comentariu


                        • Postat în original de bassu
                          Nu inteleg cum i-a prajit el pc-ul. In rest, asezarea sigurantelor in tablou a fost facuta gresit. tind sa cred ca initial omul s-a gandit la o cascadare a lor si apoi la montaj le-a pus gresit. Cat despre faza cu impamantarea...asta e altceva.
                          Ofi fost berica de vina?
                          PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

                          Comentariu


                          • Pai si cu ce este de vina respectivul electrician? Ai idee cat trebuie sa le explici clientilor necesitatea unor dispozitive de protectie? Stau, asculta, dau din cap si apoi zic :.." care sunt sansele sa mi se intample mie?". Apoi mai este partea cu protectiile clasice. Cand aud ca o siguranta buna costa peste 10 lei ... i-ai pierdut. Trebuie sa faci sedinte la psihiatru dupa aia. rar intalnesti oameni care sa inteleaga ca instalatia electrica se face o singura data si bine. ultima data am avut o vila la care am cerut 6500 lei ptr partea electrica, manopera. au venit rigipsarii si au facut-o cu 1000 si cate un gratar in fiecare seara. Si nu cu proiect, garantie sau altceva. E bine ca cei de 112 functioneaza tot timpul.

                            Comentariu


                            • Postat în original de bassu
                              Pai si cu ce este de vina respectivul electrician? Ai idee cat trebuie sa le explici clientilor necesitatea unor dispozitive de protectie? Stau, asculta, dau din cap si apoi zic :.." care sunt sansele sa mi se intample mie?". Apoi mai este partea cu protectiile clasice. Cand aud ca o siguranta buna costa peste 10 lei ... i-ai pierdut. Trebuie sa faci sedinte la psihiatru dupa aia. rar intalnesti oameni care sa inteleaga ca instalatia electrica se face o singura data si bine. ultima data am avut o vila la care am cerut 6500 lei ptr partea electrica, manopera. au venit rigipsarii si au facut-o cu 1000 si cate un gratar in fiecare seara. Si nu cu proiect, garantie sau altceva. E bine ca cei de 112 functioneaza tot timpul.
                              Cand o vor da in bara o sa va caute,aia sint de acord ca erau rigipsari dar la asta cu panoul aveam pretentii ca de, la capitolul preturi, ce a cerut aia a primit.
                              PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

                              Comentariu


                              • tablou electric ars

                                Salut,

                                Ca urmare a interventiei "zugravului" a "electricianului" sau 2 in 1, precum cafeaua, calificat nu pot sa-l numesc in nici una din meserii la modul in care a lucrat pe cel care in urma unei recomandari foarte serioase , in urma cu ceva timp, verisoara mea la angajat sa-i zugraveasca holul si cu aceasta ocazie a vrut sa schimbe si tabloul electric.
                                Omul sa oferit sa-l schimbe el pentru ceva banuti in plus la lucrare, ea a acceptat.
                                Asadar omul a cumparat din piata un tablou cu tot cu sigurante si la costat in jur de 20-25 de lei.
                                Verisoara mea l-a intrebat daca e bun si la care "meseriasul 2in1" a raspuns ceva de genul: "- Lasati doamna, ca la ce aveti d-voastra in casa e arhisuficient, nu trebuie sa va faceti nicio problema!" si rezultatul e cel din pozele de mai jos:
                                Fișiere atașate
                                Nu te lega la cap daca nu te doare, preventiv ia-ti o pastila
                                http://www.misiuneacasa.ro/forum/vie...er=asc&start=0

                                Comentariu

                                Procesare...
                                X
                                sigla BRAT