a. siguranta generala puteti sa o lasati pe cea care o aveti acuma, mai precis diferentialul de 32A;
b. asa cum au observat si ceilalti siguranta de 25 A de dupa diferential este inutila;
c. ganditi-va putin inainte de a trece mai departe la faza cu cele doua circuite de iluminat. O siguranta de 6A este suficienta desi si ea in sine este putin cam mare ptr consumul pe care il aveti dvs pe circuitul de iluminat. ramaneti la 6 A pe iluminat cu un singur circuit sau daca doriti sa aveti doua circuite treceti pe 4 A pe fiecare din ele;
d. Diferentialul de 16 A il inteleg pe bucatarie cu mentiunea ca dvs va trebui sa cautati unul care sa fie la 0,01 A. Altfel, riscati sa va sara generalul odata cu diferentialul de la bucatarie (cel cu masina de spalat).