Urmareste-ne pe Facebook

Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Tabloul electric pentru locuinta

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Si inca la ce nivel!!!

    Comentariu


    • Naiba sa le ieie,Am fost la 2 posturi in doua sate si ambele la fel legate.
      PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

      Comentariu


      • nu se scrie cu a din a la inceputul cuvintelor.

        Comentariu


        • Postat în original de liviu2004
          nu se scrie cu a din a la inceputul cuvintelor.
          De mult voiam sa-i transmit colegului bogd aceeasi observatie, dar mi-a fost teama ca se va considera ca postez off-topic ca sa ma bag in seama.Felicitari pentru ca ati fost mai curajos decat mine .
          @bogd -fara suparare, este extrem de neplacuta lecturarea unui text cu astfel de greseli, lucru valabil si pentru alti colegi forumisti care le comit.

          Cu stima.
          LARGO AL FACTOTUM

          Comentariu


          • Buna. Am o intrebare. In imaginea urmatoare e pusa bine siguranta diferentiala? Precizez ca este un apartament cu 2 camere, o baie, 1 bucatarie, 1 hol si un balcon. Apartamentul are 2 circuite. 1 pentru prize iar 1 pentru iluminare.
            Fișiere atașate

            Comentariu


            • DA.Oricum pe diferentiala aveti marcate faza si nulul asa ca nu aveti cel putin teoretic sa gresiti daca respectati marcajele.
              PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

              Comentariu


              • Subscriu, cu observatia ca siguranta de 10A pe iluminat e cam mare pentru un apartament cu 2 camere; mai potrivita ar fi fost una de 6A.

                Cu stima.
                LARGO AL FACTOTUM

                Comentariu


                • Postat în original de florin muresan-grecu
                  Subscriu, cu observatia ca siguranta de 10A pe iluminat e cam mare pentru un apartament cu 2 camere; mai potrivita ar fi fost una de 6A.

                  Cu stima.
                  Foarte greu de gasit,am cautat una de 6 A pt o sunerie in BACAU,si nu a fost chip de gasit sub 10 A.
                  PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

                  Comentariu


                  • Incercati online. Sau schimbati furnizorul de sigurante. De 4A gasesc mai greu.dar de 6A gasesc la cei care distribuie ABB.
                    Sanatate maxima si efort minim!

                    Comentariu


                    • tablou electric

                      Imi puteti da va rog cateva pareri si sugestii vis-a-vis de tabloul electric din poza de mai jos?

                      Este pentru un apartament cu 3 camere si o singura baie, instalatie schimbata complet. De la dreapta la stanga am asa:
                      - siguranta diferentiala
                      - siguranta 25A generala
                      - siguranta 16A aer conditionat
                      - siguranta 16A circuit prize bucatarie (consumatori principali: frigider si masina de spalat clasa A, hota si cuptor cu microunde)
                      - siguranta 16A circuit prize rest (consumatori principali: 1 PC, 1 laptop, si 2 televizoare LCD)
                      - siguranta 10A circuit iuminat


                      1. In schema de la Schneider (vezi mai jos) am vazut ca diferentiala e montata dupa siguranta generala si dupa sigurantele pentru iluminat. Are vreo importanta?

                      Din discutiile de aici am inteles ca 10A e prea mult pentru iluminat, chiar mult prea mult tinand cont ca am doar 30 de becuri economice a cate 14W (30x14/220=1.9A - sper sa nu vorbesc prostii ). As vrea sa o inlocuiesc cu 2 sigurante 2p si sa impart in doua circuitul pentru iluminat.
                      2. Care este diferenta intre sigurantele pe care le am acum (4p) si cele de 2 ori mai inguste (2p)?

                      3. Cat de bune sunt sigurantele Comtec si diferentialul GEWISS? Recunosc ca nu m-am implicat si l-am lasat pe electrician sa cumpere ce-a vrut, sper sa nu-mi para rau...

                      MESAJ MODIFICAT DE ADMINISTRATOR
                      Fișiere atașate

                      Comentariu


                      • Alimentare principala de cat e!?Mi se cam pare cam multe masina de spalat frigider, cuptor cu microunde pe o siguranta de 16A!?Siguranta alia 1p+n e la jumate dintr-o siguranta din aia care ai tu acolo deci o sa ai spatiu mai mult pt viitoare circuite.Diferenta dintre comtec si Gewiss e si de pret dar e de calitate.Lucru ca le-ai pus invers nu are nimik atat timp cat le-ai legat bine dar in general eu le pun de la stg la dreapta.

                        Comentariu


                        • tablou electric

                          Postat în original de Chipicao
                          Imi puteti da va rog cateva pareri si sugestii vis-a-vis de tabloul electric din poza de mai jos?

                          Este pentru un apartament cu 3 camere si o singura baie, instalatie schimbata complet. De la dreapta la stanga am asa:
                          - siguranta diferentiala
                          - siguranta 25A generala
                          - siguranta 16A aer conditionat
                          - siguranta 16A circuit prize bucatarie (consumatori principali: frigider si masina de spalat clasa A, hota si cuptor cu microunde)
                          - siguranta 16A circuit prize rest (consumatori principali: 1 PC, 1 laptop, si 2 televizoare LCD)
                          - siguranta 10A circuit iuminat


                          1. In schema de la Schneider (vezi mai jos) am vazut ca diferentiala e montata dupa siguranta generala si dupa sigurantele pentru iluminat. Are vreo importanta?

                          Din discutiile de aici am inteles ca 10A e prea mult pentru iluminat, chiar mult prea mult tinand cont ca am doar 30 de becuri economice a cate 14W (30x14/220=1.9A - sper sa nu vorbesc prostii ). As vrea sa o inlocuiesc cu 2 sigurante 2p si sa impart in doua circuitul pentru iluminat.
                          2. Care este diferenta intre sigurantele pe care le am acum (4p) si cele de 2 ori mai inguste (2p)?

                          3. Cat de bune sunt sigurantele Comtec si diferentialul GEWISS? Recunosc ca nu m-am implicat si l-am lasat pe electrician sa cumpere ce-a vrut, sper sa nu-mi para rau...

                          1. Ce rol are diferentialul de 32A? L-a folosit pe post de siguranta generala dupa care a mai pus inca un comtec de 25 pt aceeasi functie?
                          2. Din propriile mele expierente nu folosesc comtec deoarece au calitatea discutabila. Va sugerez o siguranta bipolara de 25A, pentru siguranta generala,si un diferential de 16A,pt bucatarie.
                          3. Daca doriti impartirea circuitelor de iluminat in 2 partitii, puteti folosi 2 sigurante de 6A.
                          PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.

                          Comentariu


                          • Multumesc pentru raspunsuri. Din pacate parca sunt mai confuz decat ininte...

                            @Habib Siguranta generala e de 25A

                            De ce e prea mult pentru o siguranta de 16A, crezi ca vor consuma impreuna mai mult de 3.5Kv (asta daca vor functiona vreodata toate simultan, lucru de care ma indoiesc)?

                            Stiu ca o siguranta 2p e cat jumatate din ce am acum, dar in afara de dimensiuni nu exista diferente calitative?

                            Nu ma intereseaza diferenta dintre Comtec si Gewiss, vreau sa stiu daca sunt suficient de bune pentru ce consumatori am. Merita sa investesc in ceva superior, precum Schneider?


                            @bogd

                            1.Sa inteleg ca nu e nevoie de siguranta Comtec de 25A daca am acel diferential? Adica il pot folosi si pe post de general?

                            2. De ce e nevoie de un diferential special pentru bucatarie, nu e OK unul pe toate prizele? Daca urmez sugestia, renunt la diferentialul pe care il am deja si la siguranta de la bucatarie?

                            Comentariu


                            • Ca sa nu inceapa iar un razboi al sigurantelor, firmelor, etc si ca sa va reveniti din "starea de confuzie":
                              a. siguranta generala puteti sa o lasati pe cea care o aveti acuma, mai precis diferentialul de 32A;
                              b. asa cum au observat si ceilalti siguranta de 25 A de dupa diferential este inutila;
                              c. ganditi-va putin inainte de a trece mai departe la faza cu cele doua circuite de iluminat. O siguranta de 6A este suficienta desi si ea in sine este putin cam mare ptr consumul pe care il aveti dvs pe circuitul de iluminat. ramaneti la 6 A pe iluminat cu un singur circuit sau daca doriti sa aveti doua circuite treceti pe 4 A pe fiecare din ele;
                              d. Diferentialul de 16 A il inteleg pe bucatarie cu mentiunea ca dvs va trebui sa cautati unul care sa fie la 0,01 A. Altfel, riscati sa va sara generalul odata cu diferentialul de la bucatarie (cel cu masina de spalat).
                              Sanatate maxima si efort minim!

                              Comentariu


                              • tablou electric

                                Multumesc inca o data!

                                Cu a si b m-am lamurit, dar ca sa inchei dilema fac din nou referire la schema Schneider (gasita tot pe forumul acesta) unde din ce imi dau seama sigurantele sunt asezate asa:
                                general---sigurante_iluminat---diferential---sigurante_prize.

                                Este bine sa am circuitul pentru iluminat inainte de diferentialul/diferentialele prizelor? Un avantaj ar fi ca nu raman fara lumina in caz ca se declanseaza diferentialul, dar nu cunosc daca becurile au nevoie sau nu de protectie diferentiala.


                                c. Suna bine 2x4A, dar inca nu m-am lamurit care este diferenta intre sigurantele pe care le am acum si cele de 2 ori mai inguste. Pe Google inca nu gasesc nimic...
                                Apropo de asta, se pare ca am incurcat oalele cu 2p si 4p, credeam ca se refera la latime. Imi cer scuze.
                                Edit: Cred ca am gasit diferenta, 1p+n are protectie doar pe faza, 2p are protectie atat pe faza cat si pe nul. Intrebarea mea devine: am nevoie de sigurante 2p pentru circuitul de iluminat?

                                d. Daca pun un al doilea diferential pentru bucatarie, presupun ca il pun in locul sigurantei de 16A pe care o am acum, corect? Sa inteleg ca acesta trebuie sa aiba o sensibilitate mai mica (0.01) decat cea a diferentialului folosit pe post de general (0.03)?

                                Comentariu