  • 5 disjunctoare simple pentru 4 circuite de prize si unul de iluminat, 16 A respectiv 10 A, BBC, pe care le voi pastra in noua configuratie daca s-or potrivi

    dupa cum am spus in postul anterior, in noul tablou electric am pastrat vechile disjunctoare BBC, 4 de 16 A pentru circuite prize si 1 de 10 A pentru circuit iluminat

    la alegerea cutiei tabloului am fost conditionat de dimensiunea nisei din perete si am cumparat o cutie hager de 10 module

    pentru a nu avea iar problemele derivate din intreruperea nulului, am montat un auxiliar MSU 255 V

    pentru circuitele de prize am montat un disjunctor diferential 25A 30 mA
    Fișiere atașate

    Comentariu


    • Foarte "curata" lucrarea, si foarte estetica. Acum vine fiecare si cu parerea lui. Eu, de exemlu, folosesc sigurante 1p+n sau 2p. Nu prea folosesc "bara de nul". Cat despre bobina msu este super ca ati bagat una in tablou. Stiu ca vin in 2 variante: cu prag de 255 si 275V. Din pacate la mine distribuitorul aduce doar cu 275 V si eu din alea folosesc.
      Sa il folositi sanatos si fara evenimente.
      Imi place lumina!

      Comentariu


      • Postat în original de komy
        Foarte "curata" lucrarea, si foarte estetica. Acum vine fiecare si cu parerea lui. Eu, de exemlu, folosesc sigurante 1p+n sau 2p. Nu prea folosesc "bara de nul". Cat despre bobina msu este super ca ati bagat una in tablou. Stiu ca vin in 2 variante: cu prag de 255 si 275V. Din pacate la mine distribuitorul aduce doar cu 275 V si eu din alea folosesc.
        Sa il folositi sanatos si fara evenimente.
        in cazul meu nu am putut folosi 1p+n/2p di cauza spatiului limitat o data si in al doilea rand m-a durut sufletul sa dau afara vechile disjunctoare BBC, care sunt bune si sunt si piese de muzeu de-acum

        Comentariu


        • Buna ziua,

          Va rog sa postati o poza a conectorilor care intra in sigurante si in care intra mai multe fire -> cele cu 4 suruburi.
          Multumesc.

          Cu stima,
          Bogdan

          Comentariu


          • Postat în original de bgd_stanescu
            Va rog sa postati o poza a conectorilor care intra in sigurante si in care intra mai multe fire -> cele cu 4 suruburi.
            Fișiere atașate

            Comentariu


            • Postat în original de bassu
              Inafara de a da citate din diferite pliante care nici alea nu-ti sustin punctele tale de vedere ci spun ca e posibil sa se intample un eveniment sau altul, ce tot incerci sa spui?
              Se pare ca avem o problema cu limba romana.
              Va rog sa recititi inca o data si cu mai multa atentie postarile mele legate de acest subiect, sa extrageti punctele mele de vedere si abia apoi sa comentati.
              It works better if you plug it in.

              Comentariu


              • Ce sanse am cu cei de la Electrica sa schimb acest cofret cu unul mai mic si modern ?
                Ar trebui schimbat din cauza vechimii , marimii dar si pentru a putea indrepta cosul centralei care acum iese prin perete piezis .
                Toata cladirea , deci si acel zid , va suferi consolidari , deci acum este momentul de intervenit .
                Cu ocazia lucrarii trebuie schimbate si firele pina in contor , deci va trebui un autorizat .
                Ce sa le cer si la ce bani sa ma astept ?
                Fișiere atașate
                Instalatii verificari-revizii gaze

                Comentariu


                • Puteti va rog sa imi spuneti si mie de unde ati procurat acele reglete-conectori?Ca tare as avea si eu nevoie.In cazul in care sunteti din Bucuresti.Sau cine stie de unde se pot procura din Bucuresti. Multumesc frumos!

                  Comentariu


                  • Postat în original de andrei_radu
                    Puteti va rog sa imi spuneti si mie de unde ati procurat acele reglete-conectori?Ca tare as avea si eu nevoie.In cazul in care sunteti din Bucuresti.Sau cine stie de unde se pot procura din Bucuresti. Multumesc frumos!
                    eu nu sunt in Ro, s-a mai vorbit despre conectori la pagina 16, chiar daca nu sunt la fel, posibil sa aibe sau sa aduca, sau incearca la un depozit de material electric, sunt produsi de hager, ai grija ca exista si cazuri de incompatibilitate cu piepteni (daca-i vei folosi cu piepteni) de alte marci (vezi pag. 16, cazul bgd_stanescu), acestia avand un design diferit, fiind inalti

                    Postat în original de mariandex
                    eu le-am achizitionat de la orion electrics de la obor.

                    Comentariu


                    • Postat în original de bassu
                      IInafara de a da citate din diferite pliante care nici alea nu-ti sustin punctele tale de vedere ci spun ca e posibil sa se intample un eveniment sau altul, ce tot incerci sa spui?
                      Apropos de dorinta de a invata in permanenta lucruri noi, va recomand sa cititi paragrafele 4.1.31, 4.2.29 si 7.15.41din I7/2002.
                      It works better if you plug it in.

                      Comentariu


                      • Multumesc mult pt informatii!
                        O zi buna tuturor.

                        Comentariu


                        • Postat în original de da_n
                          Postat în original de andrei_radu
                          Puteti va rog sa imi spuneti si mie de unde ati procurat acele reglete-conectori?Ca tare as avea si eu nevoie.In cazul in care sunteti din Bucuresti.Sau cine stie de unde se pot procura din Bucuresti. Multumesc frumos!
                          eu nu sunt in Ro, s-a mai vorbit despre conectori la pagina 16, chiar daca nu sunt la fel, posibil sa aibe sau sa aduca, sau incearca la un depozit de material electric, sunt produsi de hager, ai grija ca exista si cazuri de incompatibilitate cu piepteni (daca-i vei folosi cu piepteni) de alte marci (vezi pag. 16, cazul bgd_stanescu), acestia avand un design diferit, fiind inalti

                          Postat în original de mariandex
                          eu le-am achizitionat de la orion electrics de la obor.
                          Cei de la obor sunt mult prea mari pentru un tablou cu fire de 2,5 - 4 - 6. Nu ii recomand pentru un tablou de apartament/casa.

                          Cu stima,
                          Bogdan

                          Comentariu


                          • Postat în original de da_n
                            eu nu sunt in Ro, s-a mai vorbit despre conectori la pagina 16, chiar daca nu sunt la fel, posibil sa aibe sau sa aduca, sau incearca la un depozit de material electric, sunt produsi de hager, ai grija ca exista si cazuri de incompatibilitate cu piepteni (daca-i vei folosi cu piepteni) de alte marci (vezi pag. 16, cazul bgd_stanescu), acestia avand un design diferit, fiind inalti
                            Poti sa dai un link cu conectorii respectivi sau un magazin care comercializeaza online?
                            Folosesc la job acesti conectori pt legarea in paralel a grupurilor de disjunctoare,sunt denumiti busbar collectors,practic bara colectoare.Acestea sunt produse de K.Moeller.
                            Sunt interesant de cele pentru uz casnic,de dimensiuni mai mici.

                            Comentariu


                            • Postat în original de Paulorossi
                              Poti sa dai un link cu conectorii respectivi sau un magazin care comercializeaza online?
                              Folosesc la job acesti conectori pt legarea in paralel a grupurilor de disjunctoare,sunt denumiti busbar collectors,practic bara colectoare.Acestea sunt produse de K.Moeller.
                              Sunt interesant de cele pentru uz casnic,de dimensiuni mai mici.
                              din pacate nu pot pentru ca nu stiu, cei cumparati de mine sunt produsi de hager, probabil dintr-un catalog hager se pot identifica

                              Comentariu


                              • Postat în original de Mircea G
                                Ce sanse am cu cei de la Electrica sa schimb acest cofret cu unul mai mic si modern ?
                                Ar trebui schimbat din cauza vechimii , marimii dar si pentru a putea indrepta cosul centralei care acum iese prin perete piezis .
                                Toata cladirea , deci si acel zid , va suferi consolidari , deci acum este momentul de intervenit .
                                Cu ocazia lucrarii trebuie schimbate si firele pina in contor , deci va trebui un autorizat .
                                Ce sa le cer si la ce bani sa ma astept ?
                                Ce statut are acel cofret? Firida de distributie in reteaua distribuitorului?Sau firida a abonatului?Daca e a abonatului e mai simplu.Monteaza o firida de policarbonat securizata si rezolva(la negru sau legal).Daca e a distribuitorului de energie sau a unei terte persoane/firme e mai greu.Dar nu imposibil.Trebuie facuta o adresa catre distribuitor din partea proprietarului cladirii.Si cum traim in Romania totul se rezolva urgent la negru.PM pt alte detalii.
                                Cu respect ... Ovi
                                Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!