Tabloul electric pentru locuinta

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Postat în original de da_n Vezi post
    nu cred ca are rost sa adaugi MSU/275V din moment ce face numai jumatate din functia protectiei automate, adica nu-i cu revenire, in plus, citez:"soluţia asigurată de Schneider Electric constă în asocierea unei bobine de declanşare MSU la orice întrerupător automat din gama multi9: C60N, ID, C120 sau DPNN", de asemenea, protectia automata va declansa la 260V, mai repede decat MSU 275V
    Si acum vin si eu cu o intrebare....Orice actiune/contact electromagnetica/termica are si o intarziere...Ar fi posibil sa ma trezesc si cu bobina/275V decuplata in cazul unei supratensiuni? Chiar daca am ca prima protectie RM17UBE15(care actioneaza un contactor ce vine dupa generalul bipolar) setata la o tensiune inferioara?

    Comentariu


    • Iar la etaj am pus urmatoarea configuratie:
      Fișiere atașate
      Imi place lumina!

      Comentariu


      • Postat în original de komy Vezi post
        Cum ziceau si colegii mai sus, e recomandat sa faceti conexiunile pentru tensiuni de lucru diferite in cutii diferite.
        pun alaturat o varianta executata de mine unde am pus intr-untablou doar 230V iar in alt tablou, o intrare de internet, conexiune interfon si cablutv.

        Daaa...elegant!!! La casa asa intentionez. Dar apartamentul nu l mai pot aduce la rosu...nu s ar merita! (placi de beton prefabricate am peste tot!)

        Comentariu


        • Eu a trebuit sa demontez un MSU si am avut ocazia sa-l studiez. Din ce imi aduc aminte, cand MSU sare, isi deconecteaza si partea de bobina, teoretic nu se arde si nici nu este indicat acest lucru in documentatie. Sare, conectezi, refolosesti. De altfel se poate masura cu un ohmetru.

          Comentariu


          • Si la apartament se poate face o separare intre curenti slabi si 230V.
            Fișiere atașate
            Ultima editare de komy; 17.dec.2011, 13:55.
            Imi place lumina!

            Comentariu


            • Postat în original de razvanpas Vezi post
              Salut, sunt nou pe forum si bineinteles am nevoie de niste raspunsuri. Nu sunt electric, nici macar proiectant, dar teoretic mai stiu cate ceva - dupa o lunga lectura prin cataloagele de specialitate(google). Limitat totusi la termenii de specialitate. Lucrarea este facuta de un specialist dupa schemele mele (orientative).

              Ce nu se vede:
              - sursa alimentare 2switch uri, router si 3 relee mici http://www.meanwelldirect.co.uk/prod...es/default.htm
              - protectie sub si supratensiune RM17UBE15
              - contactor SSRDP8S30A1 pentru protectia de mai sus http://www.ecatalogue.schneider-elec...84&navoption=1
              - diferential de 10A pt iluminat moeller/schneider

              Ulterior vor disparea cele 2 sigurante monopolare noname si transformatoarele pentru switch si router.

              1. La configuratia actuala mai este ceva de adaugat pentru a imbunatatii protectia persoanelor si a aparatelor electrice? Ma gandeam daca sa mai adaug bobina MSU/275V de la schneider in ideea ca o am pe cea cu revenire descrisa mai sus, pentru ca eu ma gandeam ca nu strica. Specialistul zice ca nu mai e nevoie. Ce as mai putea adauga in tablou?
              2. In cazul in care imi mai pun si bobina exista posibilitatea ca in delay ul protectiei RM17UBE15(setata la 260V) sa mi se activeze si bobina MSU/275V? Un da sau nu explicativ va rog.
              3. Care este diferenta de marime dintre sursa descrisa mai sus si asta ??? Spatiul in tablou fiind limitat dupa cum se vede.
              4. Ce fel de surse sunt si cum imi dau seama? (traf electronic/toroidal/laminat???)
              5. Cand in retea sunt becuri economice, care e cea mai simpla cale sa folosesc totusi led urile din poza atasata(gewiss chorus)???
              6. Stau la bloc - etaj 1 din 3. Blocul alaturat mai inalt cu 5 etaje are paratrasnete, mai e nevoie pentru o protectie atmsoferica?
              7. Se gaseste o metoda de protectie semnal pentru cablu tv pe sina DIN ???
              8. Vinde cineva o sina DIN pentru tabloul gewiss din imagine - comanda imi ia prea mult timp.

              Mentiune : Langa contactorul de 20A din poza este un timer multifunctional folosit pentru automatizare multi camera centrala pe gaz (deci nu e nici un fel de protectie).

              Multumesc pentru eventualele sfaturi.

              Razvan

              [ATTACH=CONFIG]61340[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61341[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61342[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61343[/ATTACH]



              Bump.

              Alte considerente?

              Comentariu


              • Sursele alea sunt surse in comutatie (switching power supply).

                Si nu interferentele sunt problema in amestecatura aia ci pericolul de electrocutare. Placa de retea din calculatorul tau sau din routerul din care iti vine Internetul de pe casa scarii nu are suficienta izolatie sa reziste daca accidental intra 220 V pe cablul de retea. Daca cedeaza izolatia, te trezesti ca te curenteaza mausul. Sau, un vecin care are Internet din acelasi router de pe casa scarii si are impamantare lipsa la calculator (da, se intampla), ajunge sa "simta" 220 V pe carcasa metalica a calculatorului pentru ca la tine un cablu de retea trecea prea aproape de un circuit de 220V si a cedat izolatia.
                Normativele in vigoare nu permit asemenea combinatii, instalatiile de comunicatii trebuie separate.

                PS: La pozele lui komy, am o singura intrebare: de ce oare nu foloseste lumea "piepteni" pentru realizat puntile in partea de sus a sigurantelor? Iese o treaba mult mai serioasa, mai solida si mai aspectuoasa (sigurantele stau mai drepte). Sa nu ziceti de costuri, ca un pieptene specific acelui model de sigurante costa vreo 15 RON, dar daca pui la socoteala timpul si efortul necesar sa "cioplesti" toate acele punti...
                Ultima editare de Kolf Leading; 18.dec.2011, 23:22.

                Comentariu


                • Postat în original de Kolf Leading Vezi post
                  Sursele alea sunt surse in comutatie (switching power supply).

                  Si nu interferentele sunt problema in amestecatura aia ci pericolul de electrocutare. Placa de retea din calculatorul tau sau din routerul din care iti vine Internetul de pe casa scarii nu are suficienta izolatie sa reziste daca accidental intra 220 V pe cablul de retea. Daca cedeaza izolatia, te trezesti ca te curenteaza mausul. Sau, un vecin care are Internet din acelasi router de pe casa scarii si are impamantare lipsa la calculator (da, se intampla), ajunge sa "simta" 220 V pe carcasa metalica a calculatorului pentru ca la tine un cablu de retea trecea prea aproape de un circuit de 220V si a cedat izolatia.
                  Normativele in vigoare nu permit asemenea combinatii, instalatiile de comunicatii trebuie separate.

                  PS: La pozele lui komy, am o singura intrebare: de ce oare nu foloseste lumea "piepteni" pentru realizat puntile in partea de sus a sigurantelor? Iese o treaba mult mai serioasa, mai solida si mai aspectuoasa (sigurantele stau mai drepte). Sa nu ziceti de costuri, ca un pieptene specific acelui model de sigurante costa vreo 15 RON, dar daca pui la socoteala timpul si efortul necesar sa "cioplesti" toate acele punti...
                  Sursele de care e vorba sunt bune pentru alimentarea continua a echipamentelor de retea? Care este diferenta intre ele de au dimensiunile atat de diferite intre ele? Si cum ti ai dat seama. Ce spui tu este despre amestecatura aia e adevarat...dar reteau electrica, in cazul asta, este protejata cu diferentiale in cazul unor defecte de izolatie cum spui tu. Nu s a putut din pacate folosi alta cale mai eleganta.

                  Comentariu


                  • Nu inteleg chiar nu se pricepe nimeni sa mi dea si mie niste raspunsuri la fiecare subpunct?

                    Comentariu


                    • imi spuneti va rog si mie daca e vreo problema daca pun pe acelasi circuit doua pompe de recirculare si un boiler? mai ales pentru ca pompele de recirculare consuma putin.si as pune diferential pentru circuitul respectiv.multumesc
                      punct

                      Comentariu


                      • Ce problema sa fie? Foarte bine ar fi sa pui diferential si e OK. Este recomandat ca in locurile unde apa se poate intalni cu curentul sa pui diferential. Ai grija ca pompele si boilerul sa fie legate la impamantare.

                        Comentariu


                        • Buna ziua tuturor
                          Am citit toate paginile din aceasta sectiune si pot spune ca am invatat foarte multe, dar tot nu sunt lamurit cu niste aspecte pe care le voi supune atentiei dvs si multumesc anticipat celor ce vor dori sa ma ajute
                          Dupa sarbatori intentionez sa schimb in apartament toata instalatia electrica, este din 1966 pe aluminiu
                          Atasez mai jos un desen (nu m-am priceput sa-l fac mai bine) cu schita apartamentului si consumatorii principali (nu am trecut aspirator, feon, etc)
                          Eu am gandit in felul urmator :
                          Instalatii de alimentare separate astfel:
                          - centrala termica - P=120W - in documentatie scrie ca siguranta tb sa fie de 16 A (??)
                          - cuptor microunde (1000W) + filtru cafea (1200W) - siguranta de 16 A
                          - frigider (140W) + aragaz cu aprindere electrica - siguranta de max 10 A
                          - aer conditionat (2300 W) - siguranta de 16 A
                          - masina spalat (1800W) - siguranta de 10 A
                          - prize bucatarie + hol intrare (consum 1500W - cand bag aspiratorul) - siguranta de 10 A
                          - prizele din sufragerie si primul dormitor (2 Tv, 1 laptop, ocazional aspirator - 1500 W) - siguranta de 10 A
                          - prizele din celelalte doua dormitoare (2 Tv, 1 laptop, ocazional aspirator - 1500 W) - siguranta de 10 A
                          - iluminat (in jur la 700 W) - siguranta de 10 A (desi e cam mare - cred ca e de ajuns de 6A)
                          Mentionez ca toate sigurantele le voi pune duble, nu ma deranjeaza ca voi folosi un tablou cu 24 posturi.
                          Voi folosi cabluri de 1,5mmp ptr iluminat si de 2,5mmp pentru toate prizele.
                          Sigurantele probabil vor fi Schneider.
                          Impamantare nu exista, momentan firul este legat la nul dar ma voi conecta la un fier beton al constructiei gasit dupa demontarea unei usi.
                          Care ar fi nelamuririle la care va solicit ajutorul:
                          1. am facut bine distributia din tablou pentru consumatori si calculul sigurantelor ?
                          2. vreau sa mai conectez si: Domae Quick PF, o bobina MSU, un dispozitiv de protectie diferentiala de 30mA si un releu de protectie la spuratensiune
                          Sincer nu am reusit sa ma lamuresc cu o schema de conectare a acestora la situatia mea - va rog o schema de conectare
                          3. este gresit daca voi introduce prin tub PVC bagat in tencuiala numai cate un cablu pentru fiecare instalatie (adica la tablou imi vor ajunge 9 cabluri trase fiecare separat)?
                          4. am mai atasat o foto cu o piesa de separatie ptr impamantare.In cazul meu este necesara aceasta piesa ?
                          Va multumesc
                          Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	plan_circuite electrice liviu final1.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	146,7 KB 
ID:	598872
                          Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	piesaseparatie2.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	75,4 KB 
ID:	598873

                          Comentariu


                          • Buna, nu sunt cel mai mare electrician si am citit cu interes articolul de mai sus, chestia cu legatul nului la un fier beton este o prostie mare. Daca altul din vecini leaga o faza la un fier beton? Nulul de pamantare il obtineti de la nulul de intrare fara a trece prin sigurante.
                            Daca are loc un scurt, un vecin face baie si il curentati, prin fier beton care comunica cu tevi etc zidarie, apa(bun conducator)....

                            Comentariu


                            • Am citit in aceste pagini si am gasit mai multe posturi in care vad ca se accepta mai mult aceasta varianta decat a lega la calorifer, teava de apa, etc.
                              Oare acest fier beton bagat in constructie sa comunice cu tevi, etc ? Poate e cineva in masura sa imi dea o solutie viabila.
                              Inteleg ca pot conecta impamantarea la nulul ce vine in tabloul existent inainte de sigurante ?!
                              Este o idee despre care o sa mai citesc.
                              Multumesc pentru promptitudine.
                              Astept si alte pareri.
                              Exclus varianta de a face impamantare in jurul blocului (nu vor locatarii - costuri prea mari spun ei) si nici eu n-as putea suporta aceste costuri singur tinand cont ca stau la etajul 3. Daca eram la parter nu mai puneam aceasta intrebare.

                              Comentariu


                              • Repet daca aveti doua fire atunci unu este faza care se bifurca si merge in sigurante, unul este nulul care il legati in tabloul la o bara de legaturi. Din aceasta bara pleaca nulul spre sigurante, si direct din bara catre pamantarea din prize, lampi, etc. Este ok asa, o sa confirme si alti colegi. Vedeti ca mai nou trebuie si la iluminat sa trageti pamantare, asa prevad normele. In mod normal corpurile de iluminat ar trebui legate la pamantare.