  • Răspuns la: Tablou electric

    Arata frumos lucrat. O observatie: am vazut ca ati folosit busbar legrand ptr a face alimentarea . De ce nu l-ati folosit si ptr a face strapurile la faza si nul pe partea superioara a sigurantelor? Succes in continuare!
    Sanatate maxima si efort minim!

    Comentariu


    • Răspuns la: Tablou electric

      Am inteles ca este mai usor la inlocuirea unei sigurante defecte, cu toate ca as fi preferat ca si strapurile sa le fac tot cu bara Legrand. Multumesc pentru observatii! Succes si dvs!
      Cu stima,

      Comentariu


      • Răspuns la: Tablou electric

        Postat în original de komy Vezi post
        Mare mi-a fost mirarea cand am fost sa modific un tablou astazi.

        Sa incep.......Numai bine!
        din ciclul "asa e viata la romani!"
        Curentul nu iarta, gresesti o singura data! Dezolant !!!

        Deci daca nu stii intreaba! Daca stii ... mai intreaba sa fii sigur ca stii bine ce stii!

        Electrician autorizat IIA + IIB

        Comentariu


        • Răspuns la: Tablou electric

          Am revenit cu poze:

          1. am montat pe cele 2 circuite speciale de prize sigurante diferentiale de 16A MOLLER
          2. pe circuitul vechi de prize (cel cu conductor de 2,5 din Al) siguranta de 10 A
          3. pe circuitul de iluminat siguranta de 6A

          iar ca siguranta generala o siguranta bipolara 2P LEGRAND.

          Va multumesc.

          Cu stima,
          Fișiere atașate

          Comentariu


          • Tablou electric

            Am revenit cu poze:

            1. am montat pe cele 2 circuite speciale de prize sigurante diferentiale de 16A MOLLER
            2. pe circuitul vechi de prize (cel cu conductor de 2,5 din Al) siguranta de 10 A
            3. pe circuitul de iluminat siguranta de 6A

            iar ca siguranta generala o siguranta bipolara 2P de 25 A ___ LEGRAND___

            Va multumesc.

            Cu stima,
            Fișiere atașate

            Comentariu


            • Răspuns la: Tablou electric

              Destul de incalcit.
              De ce nu ai folosit aparataj de la un singur producator?

              Comentariu


              • Răspuns la: Tablou electric

                Am modificat un panou mai vechi realizat in totalitate cu aparataj Schneider. Sigurantele diferentiale Moller le-am cumparat cu 25 RON Buc (nu am facut mofturi ca trebuie neaparat Schneider). Cred ca este greu de pastrat estetica unui panou electric cand lucrezi cu canductor litat MYF (spatiul in panou nu m-a ajutat absolut de loc). In rest este un panou realizat "LowCost" si in concluzie cred ca arata binisor! Ce m-a interesat a fost dimensionarea conductorilor si a siguranteleor pe fiecare circuit.

                Cu respect,

                Comentariu


                • Răspuns la: Tablou electric

                  Perfect de acord. Si ca sa ai un tablou aerisit se presupune ca ar trebui sa-l faci tu de la inceput ceea ce nu a fost cazul din cate se vede aici. Uneori conteaza enorm si tabloul respectiv - ma refer la spatiu oferit, trasee, etc, gen ABB sau Hager. Intr-un tablou tip "oala" cum e asta, e bine.
                  Sanatate maxima si efort minim!

                  Comentariu


                  • Răspuns la: Tablou electric

                    Aspectul ca aspectul, verifica bine strangerile in sigurante, un contact slab, poate sa-ti topeasca plasticurile de acolo!

                    Comentariu


                    • Răspuns la: Tablou electric

                      "Plasticurile" (pini terminali) sunt construite suficient de zdravan. Se presupune ca a strans suficient de bine acele contacte ca sa nu apara ceva nelalocul lui.
                      Sanatate maxima si efort minim!

                      Comentariu


                      • Răspuns la: Tablou electric

                        Am strans suficien de bine si chiar am revenit cu strans-ul si dupa 2 saptamani. va multumesc pentru parari, sugestii si completari.


                        Cu stima,

                        Comentariu


                        • Răspuns la: Tablou electric

                          Legaturile trebuiesc stranse bine de la inceput!
                          Aspectul unui tablou este mai putin importanta, fata de executia tehnica corecta a acestuia!

                          Comentariu


                          • Răspuns la: Tablou electric

                            Buna ziua.
                            Am o casa la rosu si am muuulte intrebari legate de instalatia electrica pe care vreau sa mi-o fac singur.
                            Ce va pot spune e ca in urma cu vreo 10 ani am lucrat ca electrician dar auto.
                            Casa are 3 camere , living cu bucatarie, baie cu spalatorie, camera centralei (pe lemne) si pod.
                            In casa bag curentul trifazic si acum intrebarile.
                            Cum este cel mai bine sa fac?
                            Pe o siguranta sa pun tot circuitul de iluminat sau fiecare camera cu circuitul ei la fel si cu prizele?
                            Pentru iluminat am cablu cu sectiunea de 1,5 iar pentru prize de 2,5 ce sectiune recomadati pentru cablu trifazic pentru o plita si cuptor electric (pereche)
                            Dar pentru un instant trifazic de 24 KW?
                            Pentru astea stiu ca trebuie sa fac cate un circuit separat pentru fiecare.
                            Va multumesc anticipat.

                            Comentariu


                            • Răspuns la: Tablou electric

                              Postat în original de drumetzu Vezi post
                              Buna ziua.
                              Am o casa la rosu si am muuulte intrebari legate de instalatia electrica pe care vreau sa mi-o fac singur.
                              Ce va pot spune e ca in urma cu vreo 10 ani am lucrat ca electrician dar auto.
                              Casa are 3 camere , living cu bucatarie, baie cu spalatorie, camera centralei (pe lemne) si pod.
                              In casa bag curentul trifazic si acum intrebarile.
                              Cum este cel mai bine sa fac?
                              Pe o siguranta sa pun tot circuitul de iluminat sau fiecare camera cu circuitul ei la fel si cu prizele?
                              Pentru iluminat am cablu cu sectiunea de 1,5 iar pentru prize de 2,5 ce sectiune recomadati pentru cablu trifazic pentru o plita si cuptor electric (pereche)
                              Dar pentru un instant trifazic de 24 KW?
                              Pentru astea stiu ca trebuie sa fac cate un circuit separat pentru fiecare.
                              Va multumesc anticipat.
                              Incearca sa faci instalatia, cu cineva care se pricepe, cu electricitatea casnica nu e de joaca!

                              Comentariu


                              • Răspuns la: Tablou electric

                                mariuselectric, cu totata stima,dar la ce manopera mi-au cerut electricienii de aici sincer m-as multumi cu sfaturile de aici .