Urmareste-ne pe Facebook

Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Tabloul electric pentru locuinta

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

    Intreruptoare diferentiale asigura;(vedeti DPNa Vigi)
    1. protectia diferentiala
    2. protectia la suprasarcina
    3.protectie la scurtcircuit.
    Definitie scurtcircuit. toate cazurile in care se deterioreaza izolatia receptoarelor electrice sau a retelei interioare si apare o punere accidentala la masa .
    Unul din cazuri a fost tocmai expus.
    Postat în original de Ranettius Vezi post
    Intrebat mai precis. Cica era o lampa care facea scurt si de la aia cand o baga in priza...
    Legat de curbele de declansare, nu stie. L-am rugat sa faca o poza. Revin cu info suplimentare dupa ce vine cu poza...
    Multumesc

    Comentariu


    • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

      Am inteles. Multumesc

      Comentariu


      • Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

        Pentru ca protectiile sa fie selective, ar trebui ca intre protectia circuitului (16A, ca sa vorbim pe exemplul dat) si intreruptorul general sa existe o diferenta de 2 trepte (ceea ce ar insemna ca, pentru o selectivitate totala, intreruptorul general ar trebui sa fie de 25 A).
        La alegerea unui intreruptor automat, in mod clar trebuie să respectam criteriile de selectivitate; să nu întrerupă în caz de defect înaintea unui întreruptor situat în aval și nici după unul situat în amonte; am tot spus, intreruptorul general de sosire din locuinta sa nu intrerupa dupa cel din BMPT.
        Selectivitatea insa poate fi si in functie de timpul de declansare, situatie in care se pot pune intreruptoare avand acelasi curent nominal, dar curbe de declansare diferite.
        Ex. clasa C,cu Im=5-10In in locuinta si clasa D, cu Im=10-20In, in BMPT; intreruptorul din locuinta va actiona selectiv fata de cel din blocul de masura.
        Acest lucru poate fi aplicat in situatiile in care conductoarele de alimentare au aceiasi sectiune pana la consumatorul final si nu putem utiliza un general de 25A si unul de sosire de 16A.

        Nu are importanta daca disjunctorul general este doar magneto-termic sau are si protectie diferentiala, intrucat in cazul unui scurtcircuit nu va declansa protectia diferentiala.
        Am serioase motive sa cred ca ID va declansa si la scurtcircuit; numai cele facute pe vapor, nu pot face asta.
        Ultima editare de IancuMIC; 09.feb.2013, 15:25.

        Comentariu


        • Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

          Postat în original de IancuMIC Vezi post
          La alegerea unui intreruptor automat, in mod clar trebuie să respectam criteriile de selectivitate; să nu întrerupă în caz de defect înaintea unui întreruptor situat în aval și nici după unul situat în amonte; am tot spus, intreruptorul general de sosire din locuinta sa nu intrerupa dupa cel din BMPT.
          Selectivitatea insa poate fi si in functie de timpul de declansare, situatie in care se pot pune intreruptoare avand acelasi curent nominal, dar curbe de declansare diferite.
          Ex. clasa C,cu Im=5-10In in locuinta si clasa D, cu Im=10-20In, in BMPT; intreruptorul din locuinta va actiona selectiv fata de cel din blocul de masura.
          Acest lucru poate fi aplicat in situatiile in care conductoarele de alimentare au aceiasi sectiune pana la consumatorul final si nu putem utiliza un general de 25A si unul de sosire de 16A.


          Am serioase motive sa cred ca ID va declansa si la scurtcircuit; numai cele facute pe vapor, nu pot face asta.
          Explicatia cu selectivitatea in functie de curbele de declansare este corecta. In mesajul postat mai sus plecasem de la premisa ca disjunctoarele au aceeasi curba de declansare, caz in care se considera ca este asigurata selectivitatea prin acea diferenta de 2 trepte intre curentii lor nominali.
          In ceea ce priveste ultima fraza, bineinteles ca un disjunctor diferential de tip ID va declansa la scurtcircuit (si la suprasarcina),dar nu va declansa blocul sau diferential, ci cel magneto-termic. Precizarea este valabila si pentru DPNa-Vigi.
          LARGO AL FACTOTUM

          Comentariu


          • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

            Salutari.As vrea sa stiu daca pun 2 bipolare de 20 A.legate in serie are valoarea de 40 A.
            si va declansa cand pe circuitul respectiv consumul va depasi 40 A. sau indiferent cum sant puse
            sigurantele serie sau paralel dupa 20A siguranta va declansa.
            Trebue sa pun o siguranta de 40A. pe un circuit si eu am cateva de 20A
            de aceea v-as intreba daca este posibil varianta mea ,

            Comentariu


            • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

              Salutari.Trebue sa pun o siguranta bipolara de 40A. pe
              un circuit ,eu am cateva de 20A ,As vrea sa stiu
              daca pun 2 de 20A in serie ar avea valoarea de 40A
              si va declansa daca consumul va depasi aceasta
              valoare sau va declansa dupa 20A.va multumesc.

              Comentariu


              • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                Nu; fiecare intreruptor actioneaza independent; nu veti putea pastra mult timp inchis un intreruptor de 20A, daca prin el va tranzita un curent de...30A. De ce va complicati si nu utilizati intreruptorul adecvat?
                Asigurati-va ca sectiunea conductorului suporta un asemena curent.
                Ultima editare de IancuMIC; 22.feb.2013, 15:57.

                Comentariu


                • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                  Multumesc....nu ma voi complica atunci .am sa caut siguranta adegvata
                  este un corent de 520w la 17,3volt.ce trece prin aceasta siguranta
                  referitor la conductor am pus de 6mm2 pentru a avea mai putina
                  pierdere de corent .

                  Comentariu


                  • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                    Postat în original de matmar Vezi post
                    este un corent de 520w la 17,3volt.ce trece prin aceasta siguranta
                    .
                    Cam incoerente datele furnizate de dvs; asadar ce putere si cat curent?

                    Comentariu


                    • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                      Este vorba de panouri fotovoltaice care produce
                      o putere de 520w. la 17,3v. pana la regulator
                      pe o distanta de 12metri ,eu trebue sa pun
                      intre ele un tablou cu un fuzibil de 30,2 A.
                      aveam 2 de 20 A ma gandeam ca in serie fac 40 A
                      .Daca cu timpul mai pun un panou
                      nu mai umblam la tablou sa modific siguranta ,
                      un calcul mai bun m-ar interesa mai mult.

                      Comentariu


                      • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                        Fuzibil si intreruptor de 30,2A nu exista; folositi pentru ce aveti acum o protectie de 32A. Cand se mareste curentul tranzitat urcati in gama in functie de acesta.

                        Comentariu


                        • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                          Asa m-am gandit si eu, dar imi place
                          sa cer si parerea voastra.. multumesc mult.

                          Comentariu


                          • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                            Doua elemente de siguranta fie fuzibile fie automate in serie NU vor sustine un curent al valorilor lor insumate. Nici dpdv electric nici ca functie de protectie. Teoretic in paralel s-ar putea intampla asta insa doar teoretic in acest caz, deci nu faceti astfel de inventii si folositi o singura protectie adecvata cerintelor si sectiunii conductoarelor.
                            Curentul nu iarta!

                            Comentariu


                            • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                              Postat în original de matmar Vezi post
                              Asa m-am gandit si eu, dar imi place
                              sa cer si parerea voastra.. multumesc mult.
                              Despre ce curent este vorba curent alternativ sau curent continuu, ai spus ca este de 30,2?
                              Daca este vorba despre cc, trebuie sa folosesti o siguranta de cc, de 40A.

                              Apelati la personal autorizat in domeniul electric http://www.electricieni-autorizati.ro .

                              Comentariu


                              • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                                Se da urmatoarea situatie: circuit trifazat, siguranta generala in tabloul de la poarta de 40A, conductor subteran(ACYABY 4x25) pana la tabloul interior.
                                In tabloul interior se doreste diferentiala tetrapolara(40A, 30ma), releu de protectie(+contactor) si ampermetru inainte de distribuirea fazelor pe circuite.

                                Intrebari:
                                1. Pentru conectarea directa ampermetrul suporta maxim 20A pe faza. Este suficient? Dpdv teoretic cum se "distribuie" cei 40A "trifazati" pe faze?
                                2. Se poate conecta conductorul subteran(aluminiu multifilar) direct la bornele tetrapolarei?
                                3. Iesirea de dupa ampermetru se distribuie la 3 circuite trifazate(tablouri secundare) + ~12 circuite monofazate. Cum/prin ce "componente" se realizeaza aceasta distributie?
                                Ultima editare de Armata; 09.iul.2013, 16:41.
                                Meseria se fură - să nu faceţi reclamaţii!

                                Comentariu

                                Procesare...
                                X