  • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

    Postat în original de emil88 Vezi post
    Tarusii au d=60mm daca nu ma insel, conteaza asta? As vrea sa fac in L sapatura, e bine? Nu am achizitionat cablul care o sa vina de la impamantare pana in tabloul de sigurante masiv sau multifilar ce sectiune sa aiba ?
    Alte aspecte care "mi-au scapat" imi puteti spune sa pot face corespunzator treaba.
    Nu este corect executarea prizei de pamant in L.De obicei se executa in triunghi sau patrat[dreptunghi] pentru a va asigura o prindere a platbandului de tarusi in minim 3 puncte.De asemenea dupa executie ar trebui sa apelati la un pram.ist care sa masoare rezistenta de dispersie a prizei,ea trebuin sa fie mai mica de 4 ohmi.

    Comentariu


    • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

      Postat în original de emil88 Vezi post
      Tarusii au d=60mm daca nu ma insel, conteaza asta? As vrea sa fac in L sapatura, e bine? Nu am achizitionat cablul care o sa vina de la impamantare pana in tabloul de sigurante masiv sau multifilar ce sectiune sa aiba ?
      Alte aspecte care "mi-au scapat" imi puteti spune sa pot face corespunzator treaba.
      Conductorul de legatura dintre priza de pamant si tabloul electric trebuie sa aiba sectiunea cel putin egala cu sectiunea conductoarelor active ale coloanei electrice.
      Platbanda de legatura dintre electrozi ar fi bine sa fie "in inel", ca sa aiba doua puncte de conexiune (sudura) la fiecare electrod. Astfel, in caz de intrerupere a unei suduri, nu se intrerupe continuitatea legaturii.
      LARGO AL FACTOTUM

      Comentariu


      • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

        Postat în original de bogdan1 Vezi post
        Nu este corect executarea prizei de pamant in L.De obicei se executa in triunghi sau patrat[dreptunghi] pentru a va asigura o prindere a platbandului de tarusi in minim 3 puncte.De asemenea dupa executie ar trebui sa apelati la un pram.ist care sa masoare rezistenta de dispersie a prizei,ea trebuin sa fie mai mica de 4 ohmi.
        Pe alt fórum am vazut o executie (cu foto) a unei prize de pamant in linie dreapta, cu 3 tarusi de 2m fiecare, montati la 4m distanta intre ei, se poate si asa sau doar in triunghi/patrat ?

        Comentariu


        • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

          Si eu am vazut tablou electric alimentat din priza tripla cu stecher pe fiecare siguranta.Este corect executat?

          Comentariu


          • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

            Postat în original de stefan1 Vezi post
            Pe alt fórum am vazut o executie (cu foto) a unei prize de pamant in linie dreapta, cu 3 tarusi de 2m fiecare, montati la 4m distanta intre ei, se poate si asa sau doar in triunghi/patrat ?
            Da, se poate.
            LARGO AL FACTOTUM

            Comentariu


            • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

              Am mai discutat chestia asta in topicul dedicat de impamantari, legatura la sistemul liniar se face in mijloc cel mai bine. Se poate si asa atata timp cat se masoara si se ajunge la valoarea de sub 4ohm.
              Curentul nu iarta!

              Comentariu


              • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                Cand o sa ma apuc de treaba o sa postez ceva poze cel mai probabil in primavara cand o sa fie vremea buna.
                Va rog sa imi trimiteti pe privat link-ul cu topicul de impamantari, nu il gasesc!

                Multumesc pentru raspunsuri si SARBATORI FERICITE!

                Comentariu


                • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                  Va atasez link-ul aici ca doar nu e secret:
                  http://www.misiuneacasa.ro/forum/sho...t=priza+pamant

                  Sarbatori fericite!
                  Curentul nu iarta!

                  Comentariu


                  • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                    Postat în original de ionut_vechiu Vezi post
                    -acelasi lucru am gandit si eu in legatura cu puntile si am sa le inlocuiesc cu piepteni, doar ca trebuie sa ii comand pe internet,
                    -siguranta generala este de ic60n C25 A,
                    Inainte de a alege intreruptorul general de 25A s-a facut un bilant energetic? Protectia din BMP(Bloc de Masura si Protectie) unde este montat contorul de cati A este? De cati mA este protectia diferentiala? Pun aceste intrebari pentru ca in aval sunt 11 intreruptoare de 16A, 1 de 20A, 4 de 10A si 4 de 6A, asta daca am citit bine din poza, ea nefiind foarte clara

                    Postat în original de ionut_vechiu Vezi post
                    -pentru priza de C20A am folosit Cablu fy4mm, este in holul de intrare si m-am gandit sa am o priza pentru un consum mai mare,
                    Conductorul fy 4mmp este protejat de intreruptorul de 20A, dar te rog sa te uiti pe priza montata pe acest circuit si sa imi spui care este curentul maxim? Aceasta oare mai este protejata de intreruptorul de 20A?

                    Postat în original de ionut_vechiu Vezi post
                    -ideal este sa montez diferentiale pe fiecare circuit.... am sa iau in calcul ceea ce mi-ai recomandat, adica o sig generala diferentiala pentru prize , una pentru iluminat si alte 3 pe circuite separate direct din alimentare pentru circuitele in contact cu apa( centrala, cada si hidrofor-pompa)
                    Insa din ce am citit pe forum am inteles ca daca am sig generala de 25 A si celelalte sigurante au 2 trepte de putere mai jos (ex 10A ) nu mai sare generala ci doar siguranta de pe circuitul cu probleme... nu se aplica si in cazul diferentialelor? plus curba de declansare poate fi diferita( la generala mai lenta si la sig dedicata mai rapida).
                    Recomandarea de a pune protectie diferentiala pe grupuri (iluminat, prize si sarcini speciale) este cea mai buna alegere facand raportul calitate/pret. Solutia ofera si continuitate in alimentare, nu ramane toata casa fara tensiune in cazul unui defect.
                    Ce ati citit pe forum se refera la selectivitate intre protectii magnetotermice. Daca alegeti solutia de a pune protectie diferentiala pe grupari, nu mai este nevoie sa puneti si pe general.
                    Cu stima,
                    Valentin Badea
                    Inginer sisteme electrice
                    Ultima editare de electricps; 11.ian.2014, 20:08. Motiv: Raspuns mai detaliat
                    EPS | Electric Power Systems "Energy... for a better life!"
                    Instalatii electrice: Proiectare, Tablouri electrice, Managementul si Eficienta energiei electrice.

                    Comentariu


                    • Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                      Postat în original de ionut_vechiu Vezi post
                      Am reusit sa montez pieptenii..
                      Domnule Ionut, referitor la tabloul realizat de dumneavoastra am urmatoarele observatii:

                      Bareta tip pieptene trebuie taiata la ultimul disjunctor si pus capacul terminal, in acest moment sunt parti neizolate si reprezinta un pericol.

                      La instalatia dumneavoastra nu se cunoaste curentul maxim de scurtcircuit. Pentru a avea un back-up, recomand ca intreruptorul principal sa aibe curentul de rupere 10kA(iC60H), astfel in cazul unui scurtcircuit produs aproape de sursa(tablou electric) este posibil ca intreruptorul de pe circuitul respectiv protejat cu iDPN (care are o capacitate de rupere de 4,5kA) sa nu poata rupa curentul de scurtcircuit, astfel se pot suda contactii disjuntorului.

                      Asa cum s-a mai spus pe forum, si eu pun cerinta obligatorie a utilizatorului instalatiei sa faca teste lunar cu protectia diferentiala apasand tasta TEST „T”.

                      Cun stima,

                      Valentin Badea
                      Inginer sisteme electrice
                      Ultima editare de electricps; 11.ian.2014, 20:13.
                      EPS | Electric Power Systems "Energy... for a better life!"
                      Instalatii electrice: Proiectare, Tablouri electrice, Managementul si Eficienta energiei electrice.

                      Comentariu


                      • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                        Este bine ca le puneti in vedere sa fac acel test. Din pacate, in viata reala clientii mei isi aduc aminte de test atunci cand ma vad pe mine.
                        Sanatate maxima si efort minim!

                        Comentariu


                        • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                          Stimati Domni,

                          Exista un "indrumar" pentru realizarea unei instalatii electrice..?
                          Cateva sfaturi pe care puteti sa le oferiti pentru beneficiarul lucrarii...

                          Casa este la rosu (P+Et) si doresc realizarea instalatiei electrice.
                          De ex : Sa folosesc tablou la parter si tablou separat la etaj, protectie diferentiara contra curentarii ACCIDENTALE ...
                          Va multumesc pentru seriozitate.
                          Sanatate!

                          Comentariu


                          • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                            Proiectare cu electrician autorizat
                            Executie cu alt electrician autorizat sau riscant cu Dorel
                            Verificare cu alt electrician autorizat
                            Ultima editare de mbostangiu; 17.ian.2014, 19:33.
                            “Quality means doing it right when no one is looking.”

                            Comentariu


                            • Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                              Instalatia electrica recomand sa fie proiectata si executata de cineva autorizat.

                              Ca indrumar - i7-2011 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.

                              Il puteti descarca de pe internet.
                              Ultima editare de electricps; 19.ian.2014, 22:28.
                              EPS | Electric Power Systems "Energy... for a better life!"
                              Instalatii electrice: Proiectare, Tablouri electrice, Managementul si Eficienta energiei electrice.

                              Comentariu


                              • Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                                Va multumesc pentru raspuns.
                                Asa voi face.
                                Sanatate!