    am o intrebare de unde iau cele cu sensibilitate la 10mA?...si imi trebuie si descarcatoarele alea...

    Comentariu


    • Re: Tabloul electric pentru locuinta

      Legat de disjunctoarele diferentiale: exista vreo diferenta intre cele care sunt legate singure pe un circuit fata de cele care mai au dupa ele alte disjunctoare simple?
      (in afara de valoarea curentului maxim, cele singure sunt in general de 10/16 A iar astelalte mai mari)

      Comentariu


      • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

        Pai cele care sunt "singure" sunt mai mici (6-10-16A), intrucat protejeaza circuite finale, ori este cunoscut ca un circuit de prize poate fi protejat cu maximum 16 A iar unul de prize cu maximum 10 A. Diferentialele de valori mai mari (20-25-32A) se utilizeaza pentru protectia generala a unui tablou sau a unui grup de circuite finale din componenta unei instalatii (adica "mai au dupa ele alte disjunctoare simple").
        Diferentialele mai pot sa difere si in functie de valoarea curentului nominal diferential. Cele de bransament (intalnite in BMP-uri sau FDCP-uri) au de regula 300 sau 500 mA, in timp ce diferentialele utilizate la protejarea circuitelor finale este obligatoriu sa fie de 30 mA sau chiar mai mici (10 mA in cazul unor consumatori care pot fi foarte periculosi, cum sunt cazile cu hidromasaj).
        LARGO AL FACTOTUM

        Comentariu


        • Re: Tabloul electric pentru locuinta

          Bun, asta cu marimea curentului am inteles-o. Insa diferente constructive sunt? De ax. Daca vreau sa pun unul diferential de 16A dupa care sa pun 3 de 6A simple ... ar fi exact acelasi disjunctor si daca l-as pune singur pe un circuit?

          Comentariu


          • Răspuns la: Re: Tabloul electric pentru locuinta

            Postat în original de Galaxy Vezi post
            Bun, asta cu marimea curentului am inteles-o. Insa diferente constructive sunt? De ax. Daca vreau sa pun unul diferential de 16A dupa care sa pun 3 de 6A simple ... ar fi exact acelasi disjunctor si daca l-as pune singur pe un circuit?
            Daca puneti un diferential principal de 16A care sa protejeze in aval o instalatie avand 3 circuite protejate fiecare cu cate un disjunctor magneto-termic de 6 A, atunci in cazul in care pe oricare dintre cele 3 circuite apare un curent diferential rezidual (generat de un defect de izolatie sau de o atingere accidentala a fazei de catre un utilizator), va declansa diferentialul de 16 A si va decupla atat circuitul defect, cat si celelalte 2 circuite. Daca, in schimb, alegeti sa protejati fiecare dintre cele 3 circuite cu cate un diferential de 6 A, fara sa-l mai montati si pe cel principal de 16 A, atunci la aparitia aceluiasi defect descris mai sus va declansa doar diferentialul de pe circuitul defect. Din punct de vedere al sigurantei in exploatare, cele doua variante sunt la fel (cred ca la asta va refereati). Din punct de vedere al selectivitatii protectiei, prima varianta ar avea dezavantajul ca decupleaza toate circuitele, chiar daca nu sunt toate defecte, in timp ce varianta a doua prezinta ca dezavantaj principal costul mai ridicat.
            Indiferent pe care o alegeti, protectia la curenti de scurgere o aveti asigurata in acelasi grad.
            LARGO AL FACTOTUM

            Comentariu


            • Re: Tabloul electric pentru locuinta

              Mersi, asta voiam sa stiu. E diferenta mare din punct de vedere al pretului.

              Comentariu


              • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                Cum se alimenteaza cele doua tablouri electrice ale unei case (parter si etaj)?
                1.Ambele direct de la BPM? (Deci ar trebui plecat de la acesta cu doua coloane?)
                2.Un tablou direct de la BPM si al doilea tablou alimentat de la primul?

                O schema sau o poza ar fi de folos !

                Comentariu


                • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                  Uzual ar fi un tablou principal (parter),urmat de tabloul secundar (la etaj). E corecta si prima varianta, dar in acest caz ambele coloane trebuie sa aiba sectiunea corelata cu protectia din BMP, iar in cazul necesitatii unei decuplari generale pe toata instalatia, aceasta nu se poate face decat din BMP.
                  LARGO AL FACTOTUM

                  Comentariu


                  • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                    Pentru etaj voi veni la tablou cu coloana prin pod, voi cobori spre tablou, deci prin partea de sus a acestuia.
                    Traseele spre dozele de ramificatie din camere sunt tot prin pod. Deci ar trebui sa ies cu firele tot prin partea de sus a tabloului. Se poate constructiv asa ceva? Sau trebuie sa ies cu firele prin partea de jos a tabloului si apoi sa urc? (Asa ar fi mai mult de spart...)
                    Ultima editare de ghimarcat; 24.mar.2014, 18:42.

                    Comentariu


                    • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                      Mergeti prin partea de sus a tabloului, e corect asa.
                      LARGO AL FACTOTUM

                      Comentariu


                      • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                        Deci se poate ca tuburile ce duc spre doze sa fie tot prin partea de sus a tabloului?

                        Ca in prima poza sau ca in a doua?
                        Fișiere atașate
                        Ultima editare de ghimarcat; 24.mar.2014, 19:57.

                        Comentariu


                        • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                          Daca mergeti cu instalatia la nivelul de sus al camerei le scoateti in partea de sus a tabloului,iar daca mergeti cu instalatia prin sapa,sau daca aveti circuite ce o iau in jos,le scoateti in partea de jos a tabloului.
                          Cu respect ... Ovi
                          Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

                          Comentariu


                          • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                            Tablourile au posibilitati de a iesi cu conductoarele si in lateral, deci cum va este mai usor. Regula o impune situatia de la fata locului. In poze, referitor la situatia dvs. ca in prima poza.
                            Curentul nu iarta!

                            Comentariu


                            • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                              Mai am o intrebare referitoare la tablourile electrice: ce varianta de montaj e mai indicata ST sau PT?
                              Daca as alege ST as putea veni cu tuburile si in lateral si pe sus si pe jos.
                              Daca as alege PT trebuie sa vin cu tuburile in "fundul" cofretului.
                              Cum e mai usor, mai estetic, mai ergonomic?

                              Comentariu


                              • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                                La ST totul vine la "fata". Nu exista in lungul peretelui ceva ce trebuie ocolit, ceva ce iese in evidenta. La ST se observa doar fatada tabloului. Tuburile vin in interior si totul e ok. La PT, exista mereu acel "bloc" care face nota discordandanta cu restul indiferent de zona in care este amplasat. Personal, montez PT atunci cand nu am cum sa integrez in perete ST.