Tabloul electric pentru locuinta

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

    E dificil de dat un raspuns exact fara o evaluare la fata locului. Cauzele pot fi multiple : disjunctoare de calitate slaba in tablourile din casa, curbe de declansare necorelate intre BMPT si tablourile din casa, curenti reziduali diferentiali pe coloana de alimentare subterana dintre BMPT si casa (pe care nu-i sesizeaza diferentialele din casa, fiind montate in avalul coloanei), disjunctor diferential de bransament defect, etc. Numai un specialist de la fata locului poate sa exprime o parere mai obiectiva decat ce ne dam noi cu presupusul aici.

    P.S.Scuzele sunt acceptate
    LARGO AL FACTOTUM

    Comentariu


    • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

      1. Eu nu sunt lamurit care 'sare' diferentialul sau suprasarcina/scc.
      2. In BMPT siguranta are aceiasi valoare cu sigurantele generale din cele 2 tablouri din casa. E posibil sa declanseze suprasarcina din BMPT pentru ca 'are in spate' 2 sigurante de aceiasi valoare doar ca in BMPT curentul e mai mare. Similar e posibil sa declanseze si scc.
      3. Nu e asigurata selectivitatea intre siguranta din BMPT si tablourile din aval astfel chiar daca era un singur tablou in aval era posibila declansarea neselectiva datorita timpilor de reactie diferiti ai celor 2 sigurante (chiar daca sunt acelasi tip - producator, cu atat mai mult daca sunt tipuri diferite)
      “Quality means doing it right when no one is looking.”

      Comentariu


      • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

        Mai poate avea o cauza posibila a defectiunii.Daca in casa a facut nulul de protectie de pe nulul de lucru[care este trecut prin disjunctorul cu diferential general],atunci si acest lucru poate crea acest fenomen.

        Comentariu


        • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

          Postat în original de bogdan1 Vezi post
          Mai poate avea o cauza posibila a defectiunii.Daca in casa a facut nulul de protectie de pe nulul de lucru[care este trecut prin disjunctorul cu diferential general],atunci si acest lucru poate crea acest fenomen.
          In cazul asta modulul diferential al disjunctorului de bransament ar declansa instantaneu la orice incercare de a conecta la retea un consumator din casa. Nu poate fi vorba in acest caz de o greseala chiar atat de "grosolana", mai ales ca s-a specificat faptul ca instalatia a fost executata de o firma autorizata.
          LARGO AL FACTOTUM

          Comentariu


          • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

            Orice este posibil.Omul spune ca are scurtcircuit cand conecteaza aparatajul la priza.La iluminat daca nu a facut impamantare nu are cum sa_i declanseze.

            Comentariu


            • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

              Postat în original de bogdan1 Vezi post
              Orice este posibil.
              Nu-i chiar asa. Bransamentele sunt executate legal doar de catre firme autorizate si sunt sigilate de catre furnizor. Refuz sa cred ca se poate face o astfel de greseala.
              Pe de alta parte, observ ca colegul de forum care ne-a "ridicat mingea la fileu" cu problema sa, n-a mai revenit cu amanunte suplimentare, lasandu-ne sa ne zbuciumam aici cu tot felul de presupuneri mai mult sau mai putin plauzibile, motiv pentru care eu nu mai postez nimic pana nu ne arata ca-l intereseaza in mod real ceea ce scriem noi aici.
              Ultima editare de Cherubino; 04.mai.2014, 12:23.
              LARGO AL FACTOTUM

              Comentariu


              • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                Postat în original de Cherubino Vezi post
                Nu-i chiar asa. Bransamentele sunt executate legal doar de catre firme autorizate si sunt sigilate de catre furnizor. Refuz sa cred ca se poate face o astfel de greseala.
                Asa e, in plus firma care face bransamentul se opreste la BMPT. Instalatia interioara o face de obicei alta firma (sau in regim DIY) iar interfata dintre ele de cele mai multe ori ramane 'in aer' si eventualele probleme de asemenea.
                “Quality means doing it right when no one is looking.”

                Comentariu


                • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                  va multumesc tuturor pentru implicare.
                  de sarit sare "diferentialul" de 300mA din tabloul din strada. nu imi sare nicio siguranta din casa sau din strada, ci doar ceea ce voi numiti "diferential", scrie pe el 0,3A si se afla in strada.

                  mentionez ca(,) casa e nelocuita, instalatia e trasa prin casa de catre persoane autorizate. totul functioneaza ok prin casa insa din cand in cand mai incerc eu sa mai montez cate o priza sau bec pe unde am nevoie iar atunci cand gresesc si leg ceva in scurt am problema descrisa mai sus: sare direct diferentialul din tabloul din strada si niciuna dintre sigurantele de pe traseu.

                  mai mentionez de asemena ca si ceilalti vecini au aceeasi problema (ne-am tras toti curent in acelasi timp, cu aceeasi firma insa instalatiile din casa sunt executate separat, fiecare dupa posibilitati). fiecare dintre noi ne deplasam pana la tabloul general pt. a "ridica siguranta"

                  Comentariu


                  • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                    Bună seara. Am citit cu atenție toate cele 115 pagini ale acestui subiect, dar am nevoie de ajutorul vostru pentru configurarea tabloului de la parter si etaj.
                    Casă P+M la parter am următoarele circuite:
                    Becuri Afară Față - 3 becuri
                    Becuri Hol+Bucătărie
                    Becuri Living+Baie+CT
                    Becuri Afara Spate - 3 becuri
                    Priza M.Vase
                    Priza M.Rufe
                    Priza Frigider+microunde, prăjitor pâine și alți roboței de bucătărie
                    Priza Plită electrică 6 mm
                    Priză Cuptor 4 mm
                    Priza Hota + alte lucruri de bucătărie
                    Priza Hol
                    Priza Living
                    Priza Baie
                    Priza C.T. pe lemne + boiler
                    La etaj avem::
                    Becuri 2 Dormitoare și balcon
                    Bec casa Scării
                    Becuri Dormitor + terasă spate, dresing, hol, baie
                    Priză Dormitor 1
                    Priză Dormitor 2
                    Priză Dormitor 3
                    Priză Dresing+Hol
                    Priză Baie
                    La circuitele pentru iluminat am folosit cupru FY1,5 iar la prize FY2,5.
                    La BMP am o siguranță de 32A, nu cred că este diferențială, atașez o poza.
                    Cablu până la tabloul din casă este de 6mm iar între cele 2 tablouri am folosit tot cablu de 6mm.
                    Doresc să folosesc un Descarcator domae f+n 10ka și o Bobina de declanșare - iMSU - 255V.O schemă, un desen un sfat, este binevenit.Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Siguranta BMP.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	184,2 KB 
ID:	616518

                    Comentariu


                    • Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                      Ati facut un calcul al puterilor (suma puterilor consumatorilor reali)? E foarte important pentru ca e posibil ca toata puterea disponibila sa fie necesara de exemplu pentru functionarea simultana a plitei electrice si o masina de spalat (functie de puterile individuale ale aparatelor) caz in care daca mai aprindeti o lumina sare siguranta. Mai vad acolo si un cuptor electric care e si el un 'bun consumator' si cu restul se aduna de obicei cand ti-e lumea mai draga (la o petrecere cu musafiri)
                      “Quality means doing it right when no one is looking.”

                      Comentariu


                      • Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                        Da, este adevărat, se poate să sară siguranța, dar majoritatea plitelor electrice au o putere de până la 7 Kw, asta dacă ții pornite toate zonele de gătit la putere maximă, ceea ce în practică este puțin probabil. Cel mai probabil este să fie pornit cuptorul electric la care am vazut puteri maxime între 2600 și 3200 majoritatea, și 2 zone de la plită. Deocamdată o să locuiesc doar eu și soția în casă și nu ar trebui să consumăm prea multă energie

                        Comentariu


                        • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                          sv28ang -ai nevoie de un plan de instalatii electrice gandit si configurat de un electrician. Se poate folosi si o putere instalata mai mica tinand cont de un factor de simultaneitate care de cele mai multe ori nu atinge puterea maxima. In acest caz este nevoie sa fie echipat tabloul cu sigurante de calitate care sa declanseze cand trebuie si sa va reaminteasca ca ati spus ca nu folositi toate plitele la maxim odata
                          Curentul nu iarta!

                          Comentariu


                          • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                            Am atins punctul cu puterile pentru ca pare sa fie nevoie de putere mai mare pentru consumatorii enumerati si daca puterea totala e limitata la 7 kW (32 A) atunci trebuie ganditi consumatorii tinand cont de treaba asta pentru ca nu vad motivul pentru care cineva ar cumpara o plita de 7 kW pe care nu o poate folosi decat la jumatate. Desigur ca se poate incadra in puterea data dar trebuie sa stie foarte bine care sunt limitele.
                            Eu am acasa 32A si nu am avut probleme niciodata (apartament 3 camere, electrocasnice uzuale, aer conditionat, tot ce trebuie la casa omului dar gatitul cu gaz)
                            “Quality means doing it right when no one is looking.”

                            Comentariu


                            • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                              In zona unde este casa nu am alimentare cu gaz, iar la butelie cand tie lumea mai draga se termina, si mai intervine si scchimbatul ei care nu este o treaba pentru orcine.
                              Eu nu am zis ca vreau una neaparat de 7 Kw, dar nu am vazut mai mici. Ideal ar fi fost un bransament trifazat, poate cu timpul o sa aleg aceasta varianta.

                              Comentariu


                              • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                                La electrician tot trebuie sa ajungeti. Daca in viitor veti tranzita catre trifazic e bine sa tineti cont de acum de acest lucru:
                                -faceti mai multe circuite ca sa puteti imparti ulterior pe faze si sa echilibrati cat mai bine,
                                -faceti un singur tablou si supradimensionat ca spatiu sa incapa elementele de trifazic la final,
                                -faceti coloana de la BMP la tablou trifazica,
                                -alegeti consumatori electrocasnici cu clasa energetica cat mai buna.
                                “Quality means doing it right when no one is looking.”