  • Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru l

    1. Nu. Mergeti de la BMP la tabloul de la parter si apoi din tabloul de la parter plecati cu circuite unde aveti nevoie.
    2. Da. In tub de protectie.
    “Quality means doing it right when no one is looking.”

    Comentariu


    • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

      Asta si doream: din tabloul de la parter sa duc cate un traseu in tabloul de la etaj, respectiv garaj, iar de acolo cu circuitele pentru camere. Intrebarea era cum fac conexiunile in tabloul de la parter: vin cu firele de la BMP si in tabloul de la parter le ramific in 3 circuite care merg spre parter, etaj, respectiv garaj ?

      Cu ce fac legaturile in zona marcata cu verde?
      Fișiere atașate

      Comentariu


      • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

        Ceva mai sigur decit rasucit/ cositorit ????
        Instalatii verificari-revizii gaze

        Comentariu


        • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

          Legati conductoarele direct in sigurante si intre sigurante pieptene.
          Ce valoare are siguranta din BMP?, ce puteri absorbite aveti la parter/etaj/garaj?
          “Quality means doing it right when no one is looking.”

          Comentariu


          • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

            1.Parter+etaj maxim 10kw
            2.Garaj maxim 4kw. Aici ar fi bun un cablu fy 2,5 pentru a face legatura intre tabloul parter si cel din garaj, tinand cont ca distanta intre cele doua este de 20 metri, iar de acolo e posibil sa mai folosesc un prelungitor de 20 metri pentru masina de tuns iarba de exemplu?

            Comentariu


            • Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

              Inteleg ca aveti un bransament monofazat probabil cu o siguranta de 32A. Daca e asa plecati de la BMP cu cablu de cupru 3*6 pana la tabloul de la parter unde montati o siguranta generala de 32A cu diferentiala de 30 mA. De acolo circuitele de prize cu 3 fy 2,5 si sigurante de 10A iar circuitele de iluminat cu 3 fy 1,5 si sigurante de 6A. Catre etaj puteti pleca cu circuitele din tabloul de la parter dar daca credeti ca e necesar tablou separat atunci mergeti cu 3 fy 4 si siguranta de maxim 25A. Pentru garaj siguranta de 16A cu diferential de 30mA. Cablu coaxial nu cred ca gasiti sub 6mmp.
              “Quality means doing it right when no one is looking.”

              Comentariu


              • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                Acel cablu coaxial cum arata ? Este cel pentru sudura?
                Ma gandesc si urmatoarea solutie: Din BMP 6mm spre tabloul de la parter. Acolo ramific spre tablou parter, tablou etaj, tablou garaj, ca in schema anterioara. La parter si etaj sigurante generale de 32 A, iar in garaj siguranta de 16 A.

                La parter, respectiv etaj am circuite separate pentru fiecare camera, deja facute
                Ultima editare de ghimarcat; 29.iun.2014, 20:55.

                Comentariu


                • Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                  1. Cautati pe net CCBYY 6/6
                  2. Nu stiu la ce va referiti cand spuneti 'cablu de sudura'
                  3. In final faceti cum doriti, eu v-am spus cum as face eu... in mod normal ar fi trebuit sa angajati un proiectant de electrice sa va faca proiectul.
                  “Quality means doing it right when no one is looking.”

                  Comentariu


                  • Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                    Postat în original de mbostangiu Vezi post
                    Inteleg ca aveti un bransament monofazat probabil cu o siguranta de 32A. Daca e asa plecati de la BMP cu cablu de cupru 3*6 pana la tabloul de la parter unde montati o siguranta generala de 32A cu diferentiala de 30 mA. De acolo circuitele de prize cu 3 fy 2,5 si sigurante de 10A iar circuitele de iluminat cu 3 fy 1,5 si sigurante de 6A. Catre etaj puteti pleca cu circuitele din tabloul de la parter dar daca credeti ca e necesar tablou separat atunci mergeti cu 3 fy 4 si siguranta de maxim 25A. Pentru garaj siguranta de 16A cu diferential de 30mA. Cablu coaxial nu cred ca gasiti sub 6mmp.
                    CORECT, cu o mica observatie : daca exista diferentialul general de 32 A/30 mA, la garaj se va pune doar un disjunctor magneto-termic de 16 A, fara protectie diferentiala. Montarea in cascada a 2 diferentiale cu acelasi curent diferential nominal (30 mA) va conduce, in caz de defect, la declansarea simultana a ambelor.
                    LARGO AL FACTOTUM

                    Comentariu


                    • Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                      Postat în original de Cherubino Vezi post
                      CORECT, cu o mica observatie : daca exista diferentialul general de 32 A/30 mA, la garaj se va pune doar un disjunctor magneto-termic de 16 A, fara protectie diferentiala. Montarea in cascada a 2 diferentiale cu acelasi curent diferential nominal (30 mA) va conduce, in caz de defect, la declansarea simultana a ambelor.
                      Sal. Da, e real,sar ambele diferentiale puse in casacda. Mai mult am intilnit situatia cind dif.generala era de 30mA iar cea de la o cada gen jacuzi 10 mA si la o mica problema de izolatie la motor sareau ambele desi erau diferite ca sensibilitate. Daca sunt de aceiasi sensibilitate,am observat cea din fata, dinspre bransament are tendinta sa sara prima. Nu pot spune ca e o regula,eu asa am obsevat dar ma pot insela.Exista dif. selective dar au alt pret. Din ce stiu acestea uzuale sunt neselective in cazul montarii in cascada
                      Cele mai frumoase cabluri si tevi sunt cele care nu se vad

                      Comentariu


                      • Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                        Postat în original de Cherubino Vezi post
                        CORECT, cu o mica observatie : daca exista diferentialul general de 32 A/30 mA, la garaj se va pune doar un disjunctor magneto-termic de 16 A, fara protectie diferentiala. Montarea in cascada a 2 diferentiale cu acelasi curent diferential nominal (30 mA) va conduce, in caz de defect, la declansarea simultana a ambelor.
                        Aveti dreptate.
                        Am ales sa dublez protectia pentru ca e vorba de extrerior, gradina, prelungitor ... si selectivitate nu poti obtine cu rezultate bune nici macar intre 300 mA si 30 mA decat daca montezi protectie selectiva ceea ce eu nu as face in cazul de fata (plus ca nici nu e posibil). Varianta alternativa ar fi fost ca diferentiala catre garaj sa fie alimentata inainte de diferentiala generala de la parter insa selectivitate tot nu se obtine cu cea din BMP, astfel alegerea ramane la bugetul omului...
                        “Quality means doing it right when no one is looking.”

                        Comentariu


                        • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                          Salutare ,

                          Vreau sa plec din tabloul care se afla la parter , acesta este alimentat din contor cu cablu de Al. de 6 , la viitoarea mansarda , am rugamintea de a ma sfatuii cum sa fac bifurcatia si cu ce dimensiune sa plec catre tabloul cel nou ?


                          Multumesc anticipat !

                          Comentariu


                          • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                            E cam mica sectiunea de 6 mmp Al pentru coloana de alimentare, avand in vedere ca n-o puteti incarca cu mai mult de 20 A (ca protectie principala in BMP). N-ati precizat cum vreti sa plecati din tabloul de la parter : de pe iesirea unei sigurante principale pentru coloana catre etaj, sau printr-o ramificatie de la coloana care vine din BMP, inainte de siguranta principala a tabloului parter. In ambele cazuri nu are rost sa puneti o sectiune mai mare decat cea a coloanei tabloului de la parter (6 mmp Al sau 4 mmp Cu). In al doilea caz, pentru ramificarea coloanelor, exista niste cleme speciale pentru conductoare de Al. Daca nu le gasiti (eu, de exemplu, nu le-am gasit niciodata la magazinele din zona mea), puteti utiliza niste suruburi cu piulite, saibe plate si saibe elastice (grower), cu care veti strange bine conductoarele indoite in forma de ochi dupa diametrul surubului. Aceasta varianta va permite sa interconectati si conductoare de Al cu conductoare de Cu (daca este cazul), prin intercalarea intre ele a unor saibe plate. Legaturile astfel realizate le izolati cu banda izolatoare (nu va recomand tub termocontractabil, deoarece e mai greu de facut inspectia la legaturi, care trebuie facuta periodic, mai ales ca vorbim de aluminiu, care se taseaza in mod "pacatos" si-i scade presiunea de contact.
                            LARGO AL FACTOTUM

                            Comentariu


                            • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                              As opta pentru ambele variante pe care le-ati prezentat , va multumesc , dar pe care o vedeti mai sigura ? Personal as opta pentru bifurcatie dintr-o siguranta diferentiala de 25A principala , aplicata in tabloul de jos . Imi pare mai sigur , mai alesc ca nu amestec Cu si AL intr-o legatura . Siguranta din BMP este diferentiala de 32 A , 0.03 mA.
                              Ultima editare de bogdanfnf`; 30.iun.2014, 10:14.

                              Comentariu


                              • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                                E mai bine cu diferentiala dedicata pentru protectia coloanei catre tabloul de la etaj. Se elimina astfel conexiunea Cu-Al si este protejata coloana separat fata de coloana care vine de la BMP. Revin insa la ceea ce am scris mai sus: coloana din BMP este subdimensionata (mai ales daca siguranta generala din BMP este 32 A- in cazul asta v-ar trebui pentru aluminiu min. 10 mmp.
                                LARGO AL FACTOTUM

                                Comentariu

                                Procesare...