  • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

    Legat de pornirea generatorului de avarie am gasit urmatorul produs:
    http://www.generatoarecurent.ro/pano...l#!prettyPhoto
    Daca va intereseaza, va recomand sa cereti ceva mai multe informatii vanzatorului pentru o comparatie cu produsul Endress.
    Schema originala:
    Ultima editare de Jan; 17.dec.2014, 20:57.

    Comentariu


    • Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

      Va multumesc pentru schita.
      do it yourself !

      Comentariu


      • Răspuns la: Siguranta aparat sudura

        Puteți face legături în doze pentru conductorul de împământare cu condiția ca acesta sa aibă secțiune și conexiuni cel puțin similare cu conductoarele active. ''Fără întreruperi'' am vrut sa zic ca împământarea nu trebuie sa aibă discontinuitate de la priza de pământ pana la consumator și singurele conexiuni deconectabile fara folosirea unei scule (gen cheie sau surubelnita) sunt admise la consumatorul final (priza - fisa).
        Pentru circuitele de prize folosiți siguranțe de maxim 16 A și conductoare de 2.5mmp.
        “Quality means doing it right when no one is looking.”

        Comentariu


        • Schema Tablou Electric

          Salutare,

          As avea nevoie de o parere privind schema tabloului de sigurante.
          Ma intereseaza in primul rand daca este functionala si structurata eficient.

          Va multumesc si Craciun Fericit!
          Fișiere atașate
          do it yourself !

          Comentariu


          • Răspuns la: Schema Tablou Electric

            Buna ziua,
            1. Daca tot ati ajuns la concluzia ca este necesara instalarea descarcatorului, sfatul meu este sa montati unul de calitate. Tot legat de descarcator cred ca ar trebui sa-l montati in avalul unei sigurante fuzibile desi sincer sa fiu eu nu inteleg rolul acestei sigurante (poate ne explica cineva...).
            2. Daca in BMPT aveti disjunctor de 16A ar fi bine ca disjunctoarele din tablou sa fie cu curba de declansare B pentru a avea speranta unei selectivitati cat de cat...
            3. Protectia tetrapolara diferentiala trebuie sa aiba asociat si un disjunctor de 16A pe post de siguranta generala.
            4. Va recomand o cheie de selectie sursa Grup-Retea (nu exclude disjunctorul generatorului) - se pare ca grupul nu are automatizare
            5. Aveti grija cu nulurile (din bara de nul conductoare direct la disjunctoare/pieptene fara splituiri)
            6. Priza trifazica nu ar trebui sa fie "scutita" de protectia diferentiala
            “Quality means doing it right when no one is looking.”

            Comentariu


            • Schema Tablou Electric

              Multumesc pentru raspuns.

              Sa inteleg ca recomandati:
              1. Sa nu folosesc un descarcator in cazul sigurantelor automate.
              2. Sa folosesc sigurante tip B pentru selectivitate ( oricum nu am mult de mers pana la BMP )
              3. La diferentiala tetrapolara de 16 amperi sa leg in amonte o siguranta tetrapolara tot de 16 A?
              4. Vreau sa va intreb in cazul de fata schema nu este functionala? ( ...doar prin folosirea sigurantei de 16 A pentru comutarea generatorului pe faza R, sau este obligatoriu un comutator de tensiune ? )
              5. Sa notat, nulurile vor fi legate direct din bara de nul in sigurantele automate
              6. Montarea prizei trifazice in aval de tetrapolare diferentiala?

              Va multumesc
              do it yourself !

              Comentariu


              • Răspuns la: Schema Tablou Electric

                Raspunsuri punctual:
                1. Folositi descarcator numai daca este cazul (retea aeriana) si inainte de descarcator folositi sigurante fuzibile nu disjunctor pentru ca la de 16A declanseaza disjunctorul exact atunci cand trebuie sa lucreze descarcatorul si asta in afara de faptul ca este total nefolositor mai este si enervant. Cereti sfaturi de la vanzatori seriosi de descarcatoare (seriosi sunt aceia care cunosc produsele pe care le vand si care stiu sa va explice ce, cum si de ce.
                2. Selectivitatea este o regula de proiectare/executie/buna practica. Daca nu vreti sa o respectati pe mine nu ma deranjeaza, dar conform legilor lui Murphy o sa iesiti la BMPT in cel mai nepotrivit moment.
                3. Diferentiala se ocupa exclusiv cu protectia diferentiala, si declanseaza numai la acest tip defect. E adevarat ca dvs. aveti 16A si in amonte(BMPT) si in aval si are cine sa se ocupe de defectele care implica curenti mari (si asta inseamna ca intradevar pentru cazul dvs. puteti folosi doar diferentiala sau puteti pune 3 disjunctoare monofazice cu protectie diferentiala pe post de siguranta generala cate unul pentru fiecare grup de 3 circuite monofazice).
                4. Schema este functionala dar care este modul de operare (cand de opreste curentul mergeti la tablou, deconectati siguranta generala de la retea, porniti grupul, va intoarceti la tablou si cuplati siguranta de grup ? pare complicat si va da posibilitatea sa gresiti). O cheie de selectie ar face posibil un mod de operare de genul (cand se opreste curentul mergeti la tablou, comutati cheia pe grup, porniti grupul si gata, in plus aveti informatia de la ceilalti consumatori cand revine curentul din retea si reveniti si dvs. cu cheia)
                6. Da.
                “Quality means doing it right when no one is looking.”

                Comentariu


                • Răspuns la: Schema Tablou Electric

                  Multumesc pentru sfaturi.

                  Numai bine si sarbatori fericite
                  do it yourself !

                  Comentariu


                  • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                    Exemplu de separare a consumatorilor alimentati de la retea sau retea, generator - solutia se poate adapta, cu ceva modificari, cazului Dvs:

                    Comentariu


                    • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                      Multumesc pentru schema
                      do it yourself !

                      Comentariu


                      • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                        Buna seara!
                        De cateva saptamani am observat o problema la instalatia electrica, si anume faptul ca ocazional se produc mici fluctuatii de tensiune si pe prize dar si pe iluminat. Am observat acest lucru initial la becuri care din cand in cand palpaie. Am aprins si cateva veioze prin casa(alimentate la prize bineinteles) si se produce acelasi fenomen. Repet, ocazional dar in mare parte spre seara. Am crezut la inceput ca poate fi din cauza tabloului cu sigurante schimbat de un angajat ENEL acum vreo 3-4 ani. Mi-a inlocuit vechiul tablou cu "patroane" cu un tablou cu sigurante automate. Greseala noastra(din cauza lipsei de cunostinte) de atunci a fost ca am montat 2 sigurante cam mari (16A pe lumina si 25A pe prize), dar din fericire nu s-a intamplat nimic rau in tot acest timp pentru ca nu am locuit aici permanent si au fost inchise. Aceste doua sigurante alimentau 3 prize si 3 puncte de iluminat.

                        Revenind la problema actuala, vazand aceasta palpaire am zis sa schimb iar sigurantele(le aveam deja cumparate si era in plan aceasta schimbare). Saptamana trecuta am facut acest lucru. Am montat in tablou urmatoarele:
                        - 25A siguranta generala
                        - 10A /30mA siguranta diferentiala pentru boiler
                        - 16A siguranta pe vechile cabluri de prize
                        - 16A siguranta pe un traseu nou de prize
                        - 10A siguranta iluminat
                        - 10A siguranta masina de spalat
                        - 16A siguranta converter fibra optica + router

                        Toate legaturile sunt bine stranse. Exista in vechea doza de derivatie de deasupra tabloului niste "innadiri" facute de electricianul de la ENEL pentru prelungirea cablurilor de Al, dar sunt facute zdravan, cu cablu tot de Al dar mai gros (4mmp sau 6mmp) pana in sigurante (erau firele scurte si nu mai ajungeau la tablou). Dar nu cred ca ar fi de acolo problema, pentru ca se intampla si pe circuitele noi de cupru.
                        Acum doua zile m-am intalnit pe strada cu o echipa ENEL si le-am explicat pe scurt situatia si au spus ca daca se intampla si pe prize si pe lumina e posibil sa fie o clema de pe stalp cu probleme. M-au sfatuit sa sun la deranjamente si sa fac o sesizare dar luni dupa-amiaza pentru ca atunci este pe tura cel cu care am discutat.
                        In seara asta am observat un alt lucru. Pe hol am o priza trasa de un "gigel" inainte sa ma mut eu aici. Este alimentata din circuitul de lumina pe cablu de 1.5mmp. Nu am utilizat-o decat pentru consumatori mici (laptop, telefoane, incarcare acumulatori)si ocazional cu un aspirator. Am fost nevoit in seara asta sa folosesc aspiratorul(1800w) la aceasta priza pentru 2-3 minute. La pornirea lui becurile palpaiau destul de rapid si asta m-a facut sa vin sa va cer parerea. Am bagat aspiratorul si in alta priza (pe circuit nou de cupru) si la fel facea. Ieri am folosit acelasi aspirator tot in acea priza pentru 2-3 minute si nu s-a intamplat nimic. Are toane...
                        Saptamana trecuta intr-o noapte pe la 12-1 iar incepuse palpairea si nu aveam in prize decat TV-ul si laptopul plus frigiderul care in momentul acela nu functiona.
                        Daca ar fi ceva in neregula la instalatia interioara nu ar trebui sa palpaie tot timpul ?

                        Asadar... sa fie o problema la circuitul interior? Sau e de undeva din BMPT sau de pe stalp ?

                        Comentariu


                        • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                          Cred ca e de la reteaua de pe strada ( ceva transformator mai slab si prea multi consumatori seara / noaptea ).
                          Si din nimicuri poti face ceva bun .

                          Comentariu


                          • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                            LE: S-a remediat problema. Dupa ce am scris postul luminile au luat-o razna rau. Palpaiau toate, se auzea un bazait in tabloul de sigurante si pana sa ajung sa inchid generalul s-a inchis singur tot curentul. Afara la stalp cand am iesit sa ma uit...paraia si pocnea sus acolo la legaturi. Asa ca am facut sesizare si au venit baietii de la enel in jumatate de ora si au rezolvat..au schimbat clema aia, era coapta cica. Din cauza vremii din ultimul timp cica au trebuit sa schimbe vreo 400 de cleme pt ca sunt proaste si vechi.

                            Comentariu


                            • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                              Cine mă poate ajuta si pe mine în interpretarea valorilor din I7-2011 a factorilor de corectie f1 şi f2 pt un cablu 4x6mm. (pg 376-379)
                              Multumesc!

                              Comentariu


                              • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                                Va referiti la "factorii de corectie ai gruparii pentru mai multe cabluri monoconductoare pozate in aer liber"?
                                Curentul nu iarta!

                                Comentariu