  • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

    O intrebare, bransamentul trifazic la o casa este TN-C ? Conductorul de nul care vine de la BMPT stradal are culoarea verde/galben, presupun ca e cu rol PEN. Daca da, in tabloul din casa se poate trece in TN-C-S si sa leg bara PE la priza de impamantare a casei ?

    Comentariu


    • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

      Ai impamantare a casei executata separat? Eu cred ca acolo ai TN-C pana in bransament si ulterior TN-S, adica acel conductor PEN combinat in BMP se desparte in doua in PE si N, dar trece N-ul si prin protectia de acolo. Cate conductoare vin din BMP si ce culori au?
      Curentul nu iarta!

      Comentariu


      • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

        Multumesc de promptitudine. Casa are impamantare separata (casa noua, inca in constructie, e a unui prieten). Bransamentul are disjunctor cu 3P (Moeller)+ un shunt trip cred (ZP-ASA/230) conectat cu un releu de supratensiune , in casa la tabloul principal ajung 4 fire, nulul e verde/galben, la celelalte conductoare nu (mai) stiu culorile (o sa ajung saptamana asta in locatie sa vad ce culori au).

        Comentariu


        • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

          Revin, de la bransamentul stradal vin 4 conductoare cu urmatoarele culori, maro, negru, albastru si galben/verde. Deci este sau nu TN-C ?

          Comentariu


          • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

            Va salut,
            Am si eu o mica problema cu o siguranta la generalul de la apartament ( e vb de sig din tablul general unde se afla si contuarul, acel BMP...), si anume cu masina de spalat functionala si cu ac-ul pornit,acea siguranta de 10 A, sare... E cumva subdimensionata ? Nu stiu cum sunt legate, pt ca nu am acces acolo.

            MultumescClick pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20150709_001535.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	175,5 KB 
ID:	622825

            Comentariu


            • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

              Este subdimensionata, ar trebui sa fie de 16A si de preferat a nu se folosi clima concomitent cu masina de spalat, ori le mutati pe circuite separate fiecare cu siguranta de 16A.

              Comentariu


              • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                Postat în original de mr_x4you Vezi post
                Este subdimensionata, ar trebui sa fie de 16A si de preferat a nu se folosi clima concomitent cu masina de spalat, ori le mutati pe circuite separate fiecare cu siguranta de 16A.
                Multumesc de raspuns, asa ma gandeam si eu ca este subdimensionata, dar, masina de spalat este pe siguranta separata fata de ac, fata de dormitoare, fata de bucatarie, am fiecare camera cu sig ei pe prize si pe lumina, separat .

                Merci

                Comentariu


                • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                  [QUOTE=mr_x4you;597893]Revin, de la bransamentul stradal vin 4 conductoare cu urmatoarele culori, maro, negru, albastru si galben/verde. Deci este sau nu TN-C ?[/QUOTE
                  ]
                  Da, este TN-C.
                  LARGO AL FACTOTUM

                  Comentariu


                  • Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                    Postat în original de gmtiby Vezi post
                    Va salut,
                    Am si eu o mica problema cu o siguranta la generalul de la apartament ( e vb de sig din tablul general unde se afla si contuarul, acel BMP...), si anume cu masina de spalat functionala si cu ac-ul pornit,acea siguranta de 10 A, sare... E cumva subdimensionata ? Nu stiu cum sunt legate, pt ca nu am acces acolo.

                    Multumesc[ATTACH=CONFIG]90434[/ATTACH]
                    Posibil ca în FDCP să aveți siguranța de 10A în serie cu diferențiala de 32A pe post de siguranță generala pentru limitarea sarcinii. Ce putere aprobată aveți? Când sare siguranță de 10 A mai aveți tensiune în casa pe vreo-un circuit?
                    În alta ordine de idei este greșit sa dimensionati siguranțele după ureche. Trebuie dimensionate în funcție de circuitele din aval.
                    “Quality means doing it right when no one is looking.”

                    Comentariu


                    • Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                      Postat în original de mbostangiu Vezi post
                      Posibil ca în FDCP să aveți siguranța de 10A în serie cu diferențiala de 32A pe post de siguranță generala pentru limitarea sarcinii. Ce putere aprobată aveți? Când sare siguranță de 10 A mai aveți tensiune în casa pe vreo-un circuit?
                      În alta ordine de idei este greșit sa dimensionati siguranțele după ureche. Trebuie dimensionate în funcție de circuitele din aval.
                      Salut,
                      Sa o luam in ordine, cat de cat.. nu stiu puterea consumata deoarece inca nu am facut contractul cu Enel, am un contoar provizoriu pus de catre dezvoltator, deoarece locuiesc acolo, dar banuiesc ca puterea aprobata/instalata nu v-a fi cam de 5 KW ( sper si cred).
                      Cand sare siguranta de 10 A, nu mai am tensiune in nici un circuit, nici pe lumina nici pe prize. Stati o secunda, eu nu am spus ca o sa dimensionez siguranta cum vreau eu, nici nu am cum, deoarece nu am acces sa desfac aceste sigurante. Tot sistemul de la bloc e facut de catre Enel. Este posibil sa fie in serie cu diferentiala de 32 A, ideea e ca nu prea inteleg de ce s-a pus aceasta siguranta, si de faptul ca nu cred ca este normal ca aceasta siguranta de 10 A sa sara cand am masina de spala si ac-ul pornit, ambele A++ , ac-ul cu invertor. Alt vecin de-am meu are aceeasi problema si foloseste decat o masina de spalat Samsung A++ si atat, n uare ac, i-au schimbat sig, i-au pus un ABB de 16A, si i-au spus sa faca " probe"...

                      Multumesc

                      Comentariu


                      • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                        Bănuiesc ca siguranța de 10 A are rol de limitare a sarcinii. Probabil ca dezvoltatorul a întârziat realizarea bransamentului definitiv și având locuințe vândute trebuie sa le asigure și utilitățile însă din bransamentul de organizare de șantier nu are putere suficienta și atunci va limitează la cei 10A. Întrebați când veți avea contractul direct cu Enel pentru ca nu cred ca ați cumpărat locuință fără utilități.
                        10 A înseamnă puțin peste 2 kW deci e posibil ca siguranța sa funcționeze corect.
                        “Quality means doing it right when no one is looking.”

                        Comentariu


                        • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                          Postat în original de mbostangiu Vezi post
                          Bănuiesc ca siguranța de 10 A are rol de limitare a sarcinii. Probabil ca dezvoltatorul a întârziat realizarea bransamentului definitiv și având locuințe vândute trebuie sa le asigure și utilitățile însă din bransamentul de organizare de șantier nu are putere suficienta și atunci va limitează la cei 10A. Întrebați când veți avea contractul direct cu Enel pentru ca nu cred ca ați cumpărat locuință fără utilități.
                          10 A înseamnă puțin peste 2 kW deci e posibil ca siguranța sa funcționeze corect.
                          Multumesc pt raspuns, ideea este ca toti vecinii au la fel, este bransamentul definitiv, deoarece totul e facut de enel, si asta ma cam sperie, au pus vreo 15 contoare electronice definitive,si in curand o sa-l puna si la mine, momentan am unul provizoriu ca sa pot functiona, deja sunt mutat acolo si eu si o parte din vecini. Dezvoltatorul mi-a spus ca pot cere marire pt acea siguranta dupa ce fac contractul cu Enel-ul, ca altfel trb sa recalculeze Enelul nu stiu ce situatie si or sa intarzie cu montarea contoarelor finale...
                          Este posibil sa functioneze corect, dar momentan pe mine ma cam deranjeaza...
                          P.S. Stiu ca parerile sunt pro si contra, dar ce parere aveti de aceste sigurante, sunt mai bune decat comtec-urile ?

                          Multumesc

                          Comentariu


                          • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                            Prin spatele sinei pe care se monteaza sigurantele automate este posibil si corect sa se traga conductoarele ?

                            Comentariu


                            • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                              1. Dacă un FDCP are contoare montate de enel înseamnă ca este alimentat din rețeaua enel. Dacă în acel FDCP există și alte contoare pasante, provizorii sau cum vreți sa le denumiti atunci este foarte puțin probabil ca energia consumata și contorizata de acele contoare sa nu fie furata de la Enel. Dvs. plătiți cuiva energia consumată? Aveți ceva documente sau plătiți la negru? Aveți grija sa nu fiți acuzat de ilegalități pentru ca în caz de Doamne ferește o sa constatați ca vorbele și promisiunile sunt foarte volatile.
                              2. Uzual bransamentul monofazic este de 32A (~5.5 kW), în unele cazuri 25A însă 10A nu arata bine deloc și este semn ca nu veți obține mărirea puterii de la Enel. Va spun ăsta pentru ca în cazul dvs. costurile sunt mai mari cu acea siguranta de 10A care e în plus și mă întreb de ce ar plăti mai mult dezvoltatorul... Aveți grija ce semnați cu Enel. ...
                              3. Părere personala: votez pentru NOARK deși încă nu au confirmat proba timpului măcar nu au infirmat ...
                              4. Daca este spațiu în spatele șinei nu văd motive pentru care sa nu treacă conductoare pe acolo.
                              “Quality means doing it right when no one is looking.”

                              Comentariu


                              • Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                                Postat în original de gmtiby Vezi post
                                P.S. Stiu ca parerile sunt pro si contra, dar ce parere aveti de aceste sigurante, sunt mai bune decat comtec-urile ?

                                Multumesc
                                Daca va referiti la Noark, am lucrat si eu putin cu ele, cred ca sunt OK. Asa dupa cum a subliniat si colegul mbostangiu, sunt prea recente pe piata din Romania pentru a ne hazarda in emiterea unor "postulate" referitoare la performantele lor in utilizare indelungata, dar faptul ca sunt fabricate in UE este incurajator. Ca o opinie personala, bornele de racord sunt totusi usor inferioare fata de, spre exemplu, Schneider sau Gewiss, dar sunt comparabile cu ABB. Categoric sunt superioare Comtec- urilor si poate chiar si fata de Moeller (Eaton).
                                Ultima editare de Cherubino; 16.iul.2015, 20:56.