Tabloul electric pentru locuinta
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
-
Chiar impresionanta prima imagine . A avut ceva rabdare electricianul .
Postat în original de raducu_iliePropietarul pe amandoua. Eu nestiind am intrebat cine a fost tampitul care a facut lucrarea asta...el a raspuns: "eu dl Radu. De ce ? Nu e bine?". Ce naiba sa mai fi spus? M-a pufnit rasul si ..asta a fost.Comentariu
-
Tablou electric
ALEX eu unul daca eram propietar si faceam tampenia cu teava nu ma suparam ,daca electricianul intreba ce tampit a facut asta? al rugam sa faca ceva sa remedieze rapid sa nu mai afle si nevasta mea ce prost are la usa. mai greseste omul,daca se zgarceste la cativa banuti[de multe ori cu viata lui]PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.Comentariu
-
Re: Tablou electric
Postat în original de bogdsa nu mai afle si nevasta mea ce prost are la usa.]Daca vrei sa ai ceea ce multi altii nu au, trebuie sa faci ceea ce multi altii nu fac.Comentariu
-
Re: Tablou electric
Postat în original de bogdALEX eu unul daca eram propietar si faceam tampenia cu teava nu ma suparam ,daca electricianul intreba ce tampit a facut asta? al rugam sa faca ceva sa remedieze rapid sa nu mai afle si nevasta mea ce prost are la usa. mai greseste omul,daca se zgarceste la cativa banuti[de multe ori cu viata lui]Comentariu
-
Da. De ce nu? La urma urmei omul a inteles prostia si a dorit sa o rectifice. Eu de regula in tub IPEY de 20 mm bag pana la 7-9 conductoare myf de 1,5 sau 7 de 2.5. Nu am avut probleme. Stima!Sanatate maxima si efort minim!Comentariu
-
Sper sa mai fie urmarit acest topic. Vreau sa modific instalatia electrica a apartamentului, sa mai pun prize ... .
Instalatia pt prize o sa o fac prin pardoseala. Este vorba de un apartament cu 2 camere. Cum vi se pare schema facuta, deocamdata numai pe "hartie". Daca credeti ca trebuie sa mai adaug sau sa scot ceva ... imi puteti spune. Primesc cu placere orice sfat.
Re: Tablou electric
continuare...
Comentariu
-
Am avut si eu timp in sfarsit si am elaborat si printat pe baza schitelor de mana (care mai aveau putin si deveneau de neinteles) schema electrica a casei. Mentionez ca am alimentare trifazica, de la contor (care inca nu e montat) va pleca probabil un circuit trifazic de 6mm2 spre un tablou montat pe scara fata. Aici voi avea cele 2 tetrapolare generale, cate una pentru fiecare tablou - parter si respectiv etaj.
De la acest tablou pleca spre cele 2 tablouri mentionate mai sus cate un circuit trifazic de 4mm2. Impartirea pe faze in cele 2 tablouri e atasata in poze.
La mansarda mai am un mic tablou care e alimentat din tabloul de la etaj prin circuit de 4mm2.
Intrebarea e cum vi se pare distributia pe faze? (asa, la prima vedere, bineinteles).
Multumesc.
Comentariu
-
Tablou electric
Stimate domn pentru un apartament format din 2 camere ,bucatarie, baie si 2 holuri instalatia este supradimensionata la prima vedere. Ce consumatori mari veti avea in bucatarie? plita vitroceramica,cuptor electric?PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.Comentariu
-
Re: Tablou electric
Postat în original de bogdStimate domn pentru un apartament format din 2 camere ,bucatarie, baie si 2 holuri instalatia este supradimensionata la prima vedere. Ce consumatori mari veti avea in bucatarie? plita vitroceramica,cuptor electric?
Sigurantele care o sa le folosesc sunt Moeller 1P+N si diferentiala tot Moeller.Comentariu
-
Tablou electric
pentru bucatarie ,unde aveti cateva aparate electrocasnice [frigider,cuptor cu microunde,masina de spalat,. va sfatuiesc sa montati o siguranta de 20A,cu diferential de 0,5. pentru centrala termica o siguranta de 16 A.Tot la siguranta de 20A va puteti lega cu prizele din baie si din holul alaturat deoarece veti folosi ocazional acele prize cu consumatori mici[feon,aparat de ras electric] plus ca diferentiala va scuteste de eventualele neplaceri cauzate de mediul umed. Pt cele 2 dormitoare si celalalt hol la prize o siguranta de 16 A.Pt circuitul de aer conditionat puteti folosi o siguranta de 20 A,DAR CALCULATA PE PUTEREA CONSUMATORULUI RESPECTIV.Pentru instalatia de iluminat puteti folosi urmatoarea configuratie. Cele 2 dormitoaresi un hol pe o siguranta de 10A,baie,bucatarie si celalalt hol una de 10A.pt sonerie una de 5A [cam greu de gasit ,daca nu una de 10 [pt a putea sa o si opriti cand nu va este necesara.PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.Comentariu
-
Re: Tablou electric
Postat în original de bogdpentru bucatarie ,unde aveti cateva aparate electrocasnice [frigider,cuptor cu microunde,masina de spalat,. va sfatuiesc sa montati o siguranta de 20A,cu diferential de 0,5. pentru centrala termica o siguranta de 16 A.Tot la siguranta de 20A va puteti lega cu prizele din baie si din holul alaturat deoarece veti folosi ocazional acele prize cu consumatori mici[feon,aparat de ras electric] plus ca diferentiala va scuteste de eventualele neplaceri cauzate de mediul umed. Pt cele 2 dormitoare si celalalt hol la prize o siguranta de 16 A.Pt circuitul de aer conditionat puteti folosi o siguranta de 20 A,DAR CALCULATA PE PUTEREA CONSUMATORULUI RESPECTIV.Pentru instalatia de iluminat puteti folosi urmatoarea configuratie. Cele 2 dormitoaresi un hol pe o siguranta de 10A,baie,bucatarie si celalalt hol una de 10A.pt sonerie una de 5A [cam greu de gasit ,daca nu una de 10 [pt a putea sa o si opriti cand nu va este necesara.
Re: Tablou electric
Postat în original de bogdpentru bucatarie ,unde aveti cateva aparate electrocasnice [frigider,cuptor cu microunde,masina de spalat,. va sfatuiesc sa montati o siguranta de 20A,cu diferential de 0,5. pentru centrala termica o siguranta de 16 A.Tot la siguranta de 20A va puteti lega cu prizele din baie si din holul alaturat deoarece veti folosi ocazional acele prize cu consumatori mici[feon,aparat de ras electric] plus ca diferentiala va scuteste de eventualele neplaceri cauzate de mediul umed. Pt cele 2 dormitoare si celalalt hol la prize o siguranta de 16 A.Pt circuitul de aer conditionat puteti folosi o siguranta de 20 A,DAR CALCULATA PE PUTEREA CONSUMATORULUI RESPECTIV.Pentru instalatia de iluminat puteti folosi urmatoarea configuratie. Cele 2 dormitoaresi un hol pe o siguranta de 10A,baie,bucatarie si celalalt hol una de 10A.pt sonerie una de 5A [cam greu de gasit ,daca nu una de 10 [pt a putea sa o si opriti cand nu va este necesara.
Comentariu
-
Anlocuiti diferentialul de 16A,cu un diferential de 20A cu 0,5a,legati toate prizele din baie bucatarie si holul de langa ele la el.[mai putin c.t. pe care o legati separat pe o siguranta de 16A,pentru prizele din dormitor,sufragerie si al doilea hol folositi o singura siguranta de 16A,pentru aerul conditionat circuit separat pe siguranta de 20A, pentru iluminat baie,bucatarie si un hol pe siguranta de 10A,dormitor, sufragerie al doilea hol sig de 10A,sunerie o sig de 5A.Siguranta generala bipolara de 32A. Total sigurante 8. cofret de 10 sigurantePERMANENT AM CEVA DE INVATAT.Comentariu
-
Ptr Ranettius
La tabloul 1, prizele de pe terase, nu au ce cauta pe circuitul respectiv. Masina de spalat pe o siguranta separata, diferentiala iar centrala pe alta siguranta, normala dar pana in 6A. La dormitor 1 lasati AC pe o siguranta separata.
Ptr. Ranettius
Camera 2 AC separat.
Lumina afara spate sa fie cu cealeasi sigurante care sunt pentru exterior. acestea sa fie diferentiale pentru ca este posibil sa fie expuse intemperiilor si atunci e mai bine sa aveti o protectie in plus.
Centrala si masina de spalat pe sigurante separate ( diferentiala de 16A la 0.01A sau 0,03A si centrala termica pe 6A).
Bafta!
Comentariu
-
OK, am inteles. La camerele de centrale nu mai pot umbla, circuitele sunt trase deja. Ma interesa mai mult daca impartirea pe faze e cat de cat echilibrata.
Mai fac cateva mentiuni:
- prizele terase sunt puse numai pentru a putea pune iarna cate un cablu de incalzire in scurgerile din terase. Iar cum un astfel de cablu are cam 10W/ml si am nevoie de cate max 3 ml/cablu, am zis din comoditate sa le conectez la circuitul de lumina, din aceeasi doza de pe terasa.
- AC vor fi de maxim 9000 BTU in dormitoare si de 12000 BTU pt cel de la etajul 1, pus pe circuit separat. Deci nu cred sa fie probleme.Comentariu
Comentariu