Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Problema colegului e ca nu are decat trei intrari L1 , L2 , L3 , Nul si atentie! o impamantare , nu o iesire de nul , dupa ce scrie pe modul si dupa cum arata , acesta e un descarcator de supratensiune si de obicei acesta se foloseste la motoarele alimentate trifazic acesta legandu-se in paralel cu motorul prin intermediul unui contactor care se actioneaza automat la decuplarea tensiunii de alimentare pentru evitarea aparitiei tensiunilor inductive la bornele motorului electric . Asta e parerea mea , daca chiar stie cineva mai multe despre acest descarcator sa posteze ca poate eu ma insel si nu vreau sa induc in eroare .
Sunt 2 tipuri de descarcatoare trifazice.
Pt retele unde nulul e distribuit cu impamantarea impreuna fiind conductor comun (PEN),se vor folosi descarcatoare cu 3 poli L1,L2,L3 si PEN.
Pt retele unde nulul e separat de impamantare (PE+N),se vor folosi descarcatoare cu 4 poli L1,L2,L3,N si PE.(a se vedea schemele de legare la impantare TN-C,TN-S,TT.
Cu respect ... Ovi
Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!
De mult voiam sa-i transmit colegului bogd aceeasi observatie, dar mi-a fost teama ca se va considera ca postez off-topic ca sa ma bag in seama.Felicitari pentru ca ati fost mai curajos decat mine . @bogd -fara suparare, este extrem de neplacuta lecturarea unui text cu astfel de greseli, lucru valabil si pentru alti colegi forumisti care le comit.
Buna. Am o intrebare. In imaginea urmatoare e pusa bine siguranta diferentiala? Precizez ca este un apartament cu 2 camere, o baie, 1 bucatarie, 1 hol si un balcon. Apartamentul are 2 circuite. 1 pentru prize iar 1 pentru iluminare.
Imi puteti da va rog cateva pareri si sugestii vis-a-vis de tabloul electric din poza de mai jos?
Este pentru un apartament cu 3 camere si o singura baie, instalatie schimbata complet. De la dreapta la stanga am asa:
- siguranta diferentiala
- siguranta 25A generala
- siguranta 16A aer conditionat
- siguranta 16A circuit prize bucatarie (consumatori principali: frigider si masina de spalat clasa A, hota si cuptor cu microunde)
- siguranta 16A circuit prize rest (consumatori principali: 1 PC, 1 laptop, si 2 televizoare LCD)
- siguranta 10A circuit iuminat
1. In schema de la Schneider (vezi mai jos) am vazut ca diferentiala e montata dupa siguranta generala si dupa sigurantele pentru iluminat. Are vreo importanta?
Din discutiile de aici am inteles ca 10A e prea mult pentru iluminat, chiar mult prea mult tinand cont ca am doar 30 de becuri economice a cate 14W (30x14/220=1.9A - sper sa nu vorbesc prostii ). As vrea sa o inlocuiesc cu 2 sigurante 2p si sa impart in doua circuitul pentru iluminat.
2. Care este diferenta intre sigurantele pe care le am acum (4p) si cele de 2 ori mai inguste (2p)?
3. Cat de bune sunt sigurantele Comtec si diferentialul GEWISS? Recunosc ca nu m-am implicat si l-am lasat pe electrician sa cumpere ce-a vrut, sper sa nu-mi para rau...
Alimentare principala de cat e!?Mi se cam pare cam multe masina de spalat frigider, cuptor cu microunde pe o siguranta de 16A!?Siguranta alia 1p+n e la jumate dintr-o siguranta din aia care ai tu acolo deci o sa ai spatiu mai mult pt viitoare circuite.Diferenta dintre comtec si Gewiss e si de pret dar e de calitate.Lucru ca le-ai pus invers nu are nimik atat timp cat le-ai legat bine dar in general eu le pun de la stg la dreapta.
Imi puteti da va rog cateva pareri si sugestii vis-a-vis de tabloul electric din poza de mai jos?
Este pentru un apartament cu 3 camere si o singura baie, instalatie schimbata complet. De la dreapta la stanga am asa:
- siguranta diferentiala
- siguranta 25A generala
- siguranta 16A aer conditionat
- siguranta 16A circuit prize bucatarie (consumatori principali: frigider si masina de spalat clasa A, hota si cuptor cu microunde)
- siguranta 16A circuit prize rest (consumatori principali: 1 PC, 1 laptop, si 2 televizoare LCD)
- siguranta 10A circuit iuminat
1. In schema de la Schneider (vezi mai jos) am vazut ca diferentiala e montata dupa siguranta generala si dupa sigurantele pentru iluminat. Are vreo importanta?
Din discutiile de aici am inteles ca 10A e prea mult pentru iluminat, chiar mult prea mult tinand cont ca am doar 30 de becuri economice a cate 14W (30x14/220=1.9A - sper sa nu vorbesc prostii ). As vrea sa o inlocuiesc cu 2 sigurante 2p si sa impart in doua circuitul pentru iluminat.
2. Care este diferenta intre sigurantele pe care le am acum (4p) si cele de 2 ori mai inguste (2p)?
3. Cat de bune sunt sigurantele Comtec si diferentialul GEWISS? Recunosc ca nu m-am implicat si l-am lasat pe electrician sa cumpere ce-a vrut, sper sa nu-mi para rau...
1. Ce rol are diferentialul de 32A? L-a folosit pe post de siguranta generala dupa care a mai pus inca un comtec de 25 pt aceeasi functie?
2. Din propriile mele expierente nu folosesc comtec deoarece au calitatea discutabila. Va sugerez o siguranta bipolara de 25A, pentru siguranta generala,si un diferential de 16A,pt bucatarie.
3. Daca doriti impartirea circuitelor de iluminat in 2 partitii, puteti folosi 2 sigurante de 6A.
Multumesc pentru raspunsuri. Din pacate parca sunt mai confuz decat ininte...
@Habib Siguranta generala e de 25A
De ce e prea mult pentru o siguranta de 16A, crezi ca vor consuma impreuna mai mult de 3.5Kv (asta daca vor functiona vreodata toate simultan, lucru de care ma indoiesc)?
Stiu ca o siguranta 2p e cat jumatate din ce am acum, dar in afara de dimensiuni nu exista diferente calitative?
Nu ma intereseaza diferenta dintre Comtec si Gewiss, vreau sa stiu daca sunt suficient de bune pentru ce consumatori am. Merita sa investesc in ceva superior, precum Schneider?
@bogd
1.Sa inteleg ca nu e nevoie de siguranta Comtec de 25A daca am acel diferential? Adica il pot folosi si pe post de general?
2. De ce e nevoie de un diferential special pentru bucatarie, nu e OK unul pe toate prizele? Daca urmez sugestia, renunt la diferentialul pe care il am deja si la siguranta de la bucatarie?
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.