Tabloul electric pentru locuinta

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • raducu_ilie
    Living Legend
    • 10.apr.2008
    • 1043

    Ca sa nu inceapa iar un razboi al sigurantelor, firmelor, etc si ca sa va reveniti din "starea de confuzie":
    a. siguranta generala puteti sa o lasati pe cea care o aveti acuma, mai precis diferentialul de 32A;
    b. asa cum au observat si ceilalti siguranta de 25 A de dupa diferential este inutila;
    c. ganditi-va putin inainte de a trece mai departe la faza cu cele doua circuite de iluminat. O siguranta de 6A este suficienta desi si ea in sine este putin cam mare ptr consumul pe care il aveti dvs pe circuitul de iluminat. ramaneti la 6 A pe iluminat cu un singur circuit sau daca doriti sa aveti doua circuite treceti pe 4 A pe fiecare din ele;
    d. Diferentialul de 16 A il inteleg pe bucatarie cu mentiunea ca dvs va trebui sa cautati unul care sa fie la 0,01 A. Altfel, riscati sa va sara generalul odata cu diferentialul de la bucatarie (cel cu masina de spalat).
    Sanatate maxima si efort minim!

    Comentariu

    • Chipicao
      Incepator
      • 28.nov.2010
      • 7

      tablou electric

      Multumesc inca o data!

      Cu a si b m-am lamurit, dar ca sa inchei dilema fac din nou referire la schema Schneider (gasita tot pe forumul acesta) unde din ce imi dau seama sigurantele sunt asezate asa:
      general---sigurante_iluminat---diferential---sigurante_prize.

      Este bine sa am circuitul pentru iluminat inainte de diferentialul/diferentialele prizelor? Un avantaj ar fi ca nu raman fara lumina in caz ca se declanseaza diferentialul, dar nu cunosc daca becurile au nevoie sau nu de protectie diferentiala.


      c. Suna bine 2x4A, dar inca nu m-am lamurit care este diferenta intre sigurantele pe care le am acum si cele de 2 ori mai inguste. Pe Google inca nu gasesc nimic...
      Apropo de asta, se pare ca am incurcat oalele cu 2p si 4p, credeam ca se refera la latime. Imi cer scuze.
      Edit: Cred ca am gasit diferenta, 1p+n are protectie doar pe faza, 2p are protectie atat pe faza cat si pe nul. Intrebarea mea devine: am nevoie de sigurante 2p pentru circuitul de iluminat?

      d. Daca pun un al doilea diferential pentru bucatarie, presupun ca il pun in locul sigurantei de 16A pe care o am acum, corect? Sa inteleg ca acesta trebuie sa aiba o sensibilitate mai mica (0.01) decat cea a diferentialului folosit pe post de general (0.03)?

      Comentariu

      • raducu_ilie
        Living Legend
        • 10.apr.2008
        • 1043

        "..Un avantaj ar fi ca nu raman fara lumina in caz ca se declanseaza diferentialul pe prize .."

        Rationamentul este corect.

        c. din nou corect. imaginea alaturata sper sa va aduca "lumina".

        d. corect.
        Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	sigurante_monofazate_bipolare_fn_abb_199.jpg 
Afișări:	2537 
Mărime:	24,1 KB 
ID:	587130
        Sanatate maxima si efort minim!

        Comentariu

        • da_n
          Banned
          - Exclus de pe forum -
          • 10.mai.2009
          • 1228

          Postat în original de raducu_ilie
          Ca sa nu inceapa iar un razboi al sigurantelor, firmelor, etc si ca sa va reveniti din "starea de confuzie":
          a. siguranta generala puteti sa o lasati pe cea care o aveti acuma, mai precis diferentialul de 32A;
          b. asa cum au observat si ceilalti siguranta de 25 A de dupa diferential este inutila;
          c. ganditi-va putin inainte de a trece mai departe la faza cu cele doua circuite de iluminat. O siguranta de 6A este suficienta desi si ea in sine este putin cam mare ptr consumul pe care il aveti dvs pe circuitul de iluminat. ramaneti la 6 A pe iluminat cu un singur circuit sau daca doriti sa aveti doua circuite treceti pe 4 A pe fiecare din ele;
          d. Diferentialul de 16 A il inteleg pe bucatarie cu mentiunea ca dvs va trebui sa cautati unul care sa fie la 0,01 A. Altfel, riscati sa va sara generalul odata cu diferentialul de la bucatarie (cel cu masina de spalat).
          raducu_ilie, cu baza materiala din fotografie si in ipoteza ca omul nu vrea sa mai umble la buzunar este gresit sa se foloseasca siguranta de 25 A ca generala si diferentialul de 32A sa alimenteze siguranta de 16A (circuit prize bucatarie)?

          Comentariu

          • raducu_ilie
            Living Legend
            • 10.apr.2008
            • 1043

            As prefera siguranta de 32A ca general ptr toata instalatia. Mai ales ca este diferentiala. Dar siguranta de 25A nu o vad in logica schemei. Adica poate sa foloseasca ceva de genul a ceea ce am desnat mai jos dar..nu vad rostul. Ma gandeam la masina de spalat ca este mai bine sa fie protejata cu o diferentiala ptr ca Doamne fereste nu se stie niciodata.
            Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	posibila_distributie_327.jpg 
Afișări:	2448 
Mărime:	12,1 KB 
ID:	587131
            Sanatate maxima si efort minim!

            Comentariu

            • Chipicao
              Incepator
              • 28.nov.2010
              • 7

              tablou electric

              Dar daca pun diferentiala de 32A pe toata instalatia (ca general), nu ofera protectie si la masina de spalat imreuna cu restul prizelor?
              Sau ideea este sa pun inca o diferentiala separat pe masina de spalat doar ca sa nu pice si restul prizelor din casa?

              Din ce am inteles diferentiala are intrarea sus si iesirea jos. La celelalte sigurante "normale" conteaza?

              Ma puteti lamuri va rog daca as putea folosi sigurante 1p+n pentru iluminat (din motive de spatiu), sau sunt mai sigure cele de tip 2p?

              M-am lovit de o alta dilema.
              Desi am stabilit ca toate prizele din bucatarie vor fi pe circuit separat, se pare ca doua dintre ele (frigider si 1 libera - posibil centrala in viitor) sunt legate direct la prizele din dormitorul alaturat, deci pe al doilea circuit.

              Solutia ar fi sa mut intreg dormitorul impreuna cu cele 2 prize pe circuitul de bucatarie. Merita osteneala? Exista riscuri daca las frigiderul asa cum e?
              Ma gandesc in primul rand sa nu dauneze echipamentelor mai sensibile, precum boxele de la calculator.
              Precizez ca dormitorul in cauza este cel "secundar", nu exista consumatori si nici nu vor fi prea curand.

              Comentariu

              • raducu_ilie
                Living Legend
                • 10.apr.2008
                • 1043

                Postat în original de Chipicao
                Dar daca pun diferentiala de 32A pe toata instalatia (ca general), nu ofera protectie si la masina de spalat imreuna cu restul prizelor?
                Ba da, dar in cazul unui incident nu este mai bine sa ramaneti cu tensiune pe restul instalatiei si sa declanseze doar circuitul afectat (in speta, masina de spalat)?
                Sunt anumite tipuri de sigurante unde conteaza. De regula, alimentarea generala (distributia) vine pe sus si iesirile catre consumatori sunt pe partea de jos.
                Personal, folosesc doar 1 P+N. Nu am avut probleme pana acuma. Cat despre problema cu boxele si frigiderul ... aici depinde si de frigider ( partea de deparazitare - acel condensator).
                Sanatate maxima si efort minim!

                Comentariu

                • Chipicao
                  Incepator
                  • 28.nov.2010
                  • 7

                  Postat în original de raducu_ilie
                  Cat despre problema cu boxele si frigiderul ... aici depinde si de frigider ( partea de deparazitare - acel condensator).
                  Presupunand ca problema exista, scap de ea daca frigiderul se afla pe un circuit separat de cel al calculatorului, sau e totuna?

                  Comentariu

                  • raducu_ilie
                    Living Legend
                    • 10.apr.2008
                    • 1043

                    Eu zic ca nu.
                    Sanatate maxima si efort minim!

                    Comentariu

                    • Chipicao
                      Incepator
                      • 28.nov.2010
                      • 7

                      Atunci am sa-l las asa. Multumesc inca o data pentru sfaturi!

                      Comentariu

                      • paul_78
                        Membru
                        • 08.feb.2009
                        • 209

                        tablou electric

                        Buna sera!

                        Adresez o rugaminte specialistilor in domeniul electricii.

                        La cabanuta mea de vara am realizat instalatia interioara cu tot ce cuprinde inclusiv tabloul de sigurante.
                        Acum vreau sa scot de la tabloul de sigurante catre exteriorul casei, spre locul unde va veni tabloul general cu contorul, cablurile electrice unde ma vor bransa cei de la Enel.

                        Intrebarea mea este, ce sectiune trebuie sa aiba cablurile electrice cu care se face bransarea intre tabloul lor (Enel) si tabloul meu cu sigurante din interior?
                        Vreau sa le las cablurile trase afara pentru a nu mai sparge si face gauri atunci cand voi face bransamentul la primavara.
                        Eventul daca dpdv legal si calitativ am voie sa trag si cabluri litate de sectiune 8 pe 3 clori.

                        Comentariu

                        • raducu_ilie
                          Living Legend
                          • 10.apr.2008
                          • 1043

                          Daca este monofazat 3 conductoare VLPY ( MYF) sau Fy de 6. Sau de 10 in functie de puterea contractata.
                          Sanatate maxima si efort minim!

                          Comentariu

                          • paul_78
                            Membru
                            • 08.feb.2009
                            • 209

                            Dar imi permite si litat, am de 10 litat!
                            Poate dumneavostra ati scris sus in acele coduri, dar eu nu sunt specialist asa ca nu le inteleg!
                            Scuze, pe romaneste va rog, ca pentru incepatori, inca o data. Multumesc!

                            Puterea este cea mai mica, cea standard!
                            Si inca ceva ce am uitat, vreau sa fie solida facuta pentru ca din acel tablou de interior al meu o sa leg instalatia si la casa mare!
                            Cea care va fi costruita ulterior!

                            Comentariu

                            • raducu_ilie
                              Living Legend
                              • 10.apr.2008
                              • 1043

                              De 10 masiv sau litat si sa fie trei conductoare. Poate in viitor va faceti si impamantare la casa si ar fi bine sa aveti deja conductorul scos.
                              Sanatate maxima si efort minim!

                              Comentariu

                              • paul_78
                                Membru
                                • 08.feb.2009
                                • 209

                                Am facut deja impamantarea.
                                Am uitat sa specific "deja". Asadar, am facut-o din cornier galvanizat de 100/100, gros in carne de 10 mm, cu lunginea de 2,5 m, dispus in 5 puncte, pe o distanta de 15 m legate intre ele cu platband galvanizat de 4 mm grosime.
                                Nu stiu daca o fi bine, dar asa m-au invatat si pe mine altii, tinand cont de faptul ca materialul pentru impamantare l-am avut de multi ani in curte.
                                Cornierele galvanizate le-am cumparat o data mai de mult de la romii cu fier vechi, cred ca au ramas din constructia unor piloni sau asa ceva!

                                Comentariu

                                Procesare...