Tabloul electric pentru locuinta
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
Postat în original de ucenicul.tanarMai bine prost 5 minute decat toata viata! -
Cele de la Moeller sunt si cele mai proaste raportate la pret.Cele mai bune sunt Siemens, diferenta e minora.In plus diferentialul de 10 mA costa dublu fata de cel de 30 mA, desigur e si mai bun.
Ca solutie low budget, totusi de incredere, recomand Elmark.
Dupa cum spuneam, daca beneficiarul dispune de bani se pot lua toate sigurantele si cu functie de diferential, costa mult dar ai si selectivitate, nu ramai in pana decat cu circuitul defect.Comentariu
-
"...Cele de la Moeller sunt si cele mai proaste raportate la pret.Cele mai bune sunt Siemens, diferenta e minora..."
Dle, eu in viata am invatat ca pana nu lucrezi cu un lucru sa nu te pronunti niciodata asupra lui.. Ca sa nu mai zic de faptul ca a lucra cu ceva inseamna sa folosesti acel produc o perioada indelungata. Folosesc Moeller de cca 5 ani si pana acuma nu am vut reclamarii. Am folosit si Siemens dar nu la mine in oras ci in Valcea. Exceptand numele mare diferenta nu am facut. Din tinerete am ramas cu o simpatie fata de ABB. Am colegi care fac urticarie cand aud de Elmark desi bulgarii se pricep chiar si sub licenta sa fac lucruri bune. Fiecare cu favoritele lui. Cat despre pret la 75 lei diferentialul repet ce spuneam mai sus, moeller imi asigura ce este necesar.Mai bine prost 5 minute decat toata viata!Comentariu
-
D-le emanoil dumitrescu,nu vreau sa va contrazic.Am la job peste 1000 de disjunctoare K.Moeller care nu m-au dezamagit,dar sunt originale 100%.Cele din comert nu m-au convins,am avut probleme cu asfel de sigurante in special diferentialul de 10 mA,distrus dupa cateva verificari lunare si nu sunt singurul.Ma mir ca o achizitionati la un pret asa mic.Personal am dat 130 ron pe un diferential C32A 30 mA,respectiv 240 ron pe diferentialul C16A 10mA achizitionate direct de la furnizor ABB.Poate d-voastra ati avut mai mult noroc in exploatare.
Cele Siemens sigur nu au dezamagit pe nimeni.Fiecare e liber sa opteze pt cele pe care le considera mai fiabile.
Despre Elmark am o parere destul de buna,reusesc sa copieze Gewiss-ul destul de bine in special la aparatele modulare.Din curizitate am desfacut o priza si un intrerupator care m-au impresionat placut.Nu vreau sa le fac reclama,sunt produse mult mai proaste la un pret mai mare ca si Elmark.Comentariu
-
Postat în original de emanoil dumitrescuSolutia cu 16A pe circuitele de prize ne-dedicate este mai mult decat plauzibila. Circuitele dedicate, cu protectiile care dau dijn calcule iar celelalte circuite de prize 16A.
"Stabilirea numarului de prize monofazate in cladirile de locuit si social-culturale se face considerand o putere instalata pe circuit de 2 KW.
In locuinte, pentru receptoare cu puteri de minimum 2,5 KW (masini de spalat, aparate de climatizare, etc.) trebuie prevazut cate un circuit de priza separat."
2 KW putere instalata inseamna un curent maxim absorbit de 9,66 A ( la un factor de putere de 0,9).
Cred ca circuitele la care facea referire colegul forumist curiosdinfire si pentru care a cerut sfatul nu erau dedicate pentru un anumit consumator (exceptand masina de spalat), ci erau circuite de prize cu caracter general. De unde si pana unde protectie de 16 A
Cu stima.LARGO AL FACTOTUMComentariu
-
Parca spunea ca avea electrod la siguranta ,a uitat sa mai mentioneze aparatura de bucatarie care e destul de importanta si cel putin un calorifer electric,siguranta de 10 A e insuficienta.Tot am zis:imagineaza-ti ca pune caloriferul electric in priza in urma unei defectiuni la instalatia de incalzire,daca mai pui si altceva in priza s-a dus siguranta.La fel si cu consumatorii de la bucatarie,toti sunt mari,ii bagi pe rand in priza ca alfel s-a dus iar siguranta.Comentariu
-
Postat în original de PaulorossiParca spunea ca avea electrod la siguranta ,a uitat sa mai mentioneze aparatura de bucatarie care e destul de importanta si cel putin un calorifer electric,siguranta de 10 A e insuficienta.Tot am zis:imagineaza-ti ca pune caloriferul electric in priza in urma unei defectiuni la instalatia de incalzire,daca mai pui si altceva in priza s-a dus siguranta.La fel si cu consumatorii de la bucatarie,toti sunt mari,ii bagi pe rand in priza ca alfel s-a dus iar siguranta.PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.Comentariu
-
Dlor, stau si ma minunez si eu de cate citesc. Poate oi fi eu de vina, poate e varsta. Am mai spus-o de cateva ori dar se pare ca nu am resuit sa ma fac inteles. Eu stiu ce spune I7. In viata reala insa nu putem sa limitam consumatorii unui client la cei 10A pe care ii sugereaza normativul. Sau la cei 2200 sau 2300 de W pe care ii are omul la dispozitie pe circuitul respectiv. De asemenea nu poti sa pui un tabel cu puterile celor mai uzuali consumatori langa priza si ala sa stea sa aleaga ce baga sau nu baga in priza. Omul stie ca trebuie sa bage in priza si sa-i meraga. Atat. Aaa, ca sunt clienti care inteleg rolul circuitelor, ca doresc protectii calculate pe consumator, intradevar exista si altceva dar in general si ma refer la cca 99% din clienti, omul vede in instalatia electrica ceva secundar. Ba in unele cazuri, pentru ei instalatia electrica este cel mai usor lucru de facut din toata casa.
Mai are rost sa va spun ca acum "e la moda" sa ai plita vitroceramica? Si ca de regula, aproape toata lumea alege modele de 6,7kW? La un apartament cu alimentare monofazata... Numai bine si sper ca nu am suparat pe nimeni cu epistolele mele.Mai bine prost 5 minute decat toata viata!Comentariu
-
Nu inteleg de ce apar mici contraziceri pe tema asta.
D-lor, instalatia se executa dupa un proiect aprobat si verificat de o comisie.
Sa-i lasam pe d.lor sa-si bata capul .PERMANENT AM CEVA DE INVATAT.Comentariu
-
-
Instalatia se executa dupa proiectul facut de electricianul autorizat care executa lucrarea. El este cel care raspunde de tot ce se intampla pe durata executiei cat si dupa pe baza unui contract de executie semnat, atat de executant cat si de beneficiar.Mai bine prost 5 minute decat toata viata!Comentariu
-
Domnul Emanoil are dreptate M-am lovit si eu de multe ori de problema gasirii unor solutii de alimentare pentru numerosi consumatori care au fost alesi de client pe principiul "bigger is better" (mai mare e mai bun) si achizitionarii acestora fara cererea unui sfat in prealabil.Curentul nu iarta!Comentariu
-
Respectivul nu vroia decat sa-si schimbe panoul de sigurante...noi am proiectat deja si noua instalatie.Daca mergea la un electrician autorizat problema era rezolvata si noi nu mai vorbeam nimic.Oricum ideea e ca primim destul de putine informatii.Pt asta trebuie mers la fata locului si constatat starea actualei retele electrice:
- ce sectiune au conductoarele coloanei si ale aparatelor
- starea conductoarelor,gradul de imbatranire a izolatie
- ce aparatura electrocasnica detine si care ar fi necesitatile in viitor
In functie de astea se decide daca trebuie schimbata instalatia sau nu si ce protectii se vor pune pe circuitele respective,se va face un proiect pt instalatie monofazic sau trifazic daca e cazul.
Succes.Comentariu
-
oameni buni, acuma noi vorbim, ne dam cu parerea, ca suntem pe forum, nimic nu-i batut in cuie, eu in Ro n-am apucat decat sigurantele alea de le puneai sarma si ban in fund, dar pe unde am umblat dupa aia nu am mai intalnit circuit de priza protejat cu disjunctor de 10 A, or fi toate facute gresit?
in alta ordine de idei, mi se pare ..... (puneti voi cuvantul) sa sfatuiesti pe cineva in baza unor informatii sumare, care vrea doar un "un upgrade la panoul electric din locuinta" sa puna "pe toate 3 circuitele disjunctoare de 10 A" in baza ca "am masurat cu clampmetrul curentul absorbit" si o "experienta profesionala in domeniu de aproape un sfert de secol"
eu cred ca inainte de a da sfatul tre gandita bine problema, ma refer la aspectul preventiv si Paulorossi a facut asta
pacat ca nu avem parerea lui komy, raducu, oviComentariu
-
Bietul om, nu a mai postat nimica. Deja poate se gandeste ca ar trebui sa-si angajeze un operator sa aiba grija de tabloul lui.
Lucrurile bune sunt aproape intotdeauna cele simple. Din ce am inteles eu, omul nu are contorul in casa. Asta e un avantaj. Nu se mai complica sa cheme baietii din tura sa-i desigileze, etc. Apoi, spune ca are doua circuite: de prize si de iluminat. Personal as merge pe doua variante:
a) daca are deja modernizarea instalatiei facuta pe scara ( in sensul ca exista jos la parter un diferential pe fiecare apartament de 32A cu 0,03A) un tablou cu 8 posturi este suficient. In el as pune o siguranta monofazata bipolara de 6A pentru iluminat, un diferential de 20A cu 0,01 pentru prize si o sonerie de tablou cu intrrupator ca sa o inlocuiesc pe aia veche. Am ales varianta cu 8 posturi pentru ca daca in viitor se are in vedere un circuit separat pentru masina de spalat atunci sa fie loc pentru diferentialul aferent acesteia.
b) daca nu exista modernizare la instalatia blocului (partea de alimentare si protectie) atunci tablou cu 12 posturi, 6A pe iluminat, diferentiala de 20A cu 0,01A pentru prize si inca un diferential de 25A cu 0.03A pe post de general alaturi de o sonerie pe sina omega. Daca se dispune de fonduri se poate monta si un releu de protectie la supratensiuni. Dupa montarea acestora ar mai fi loc si pentrui un diferential pentru masina de spalat - daca s-ar dori).Comentariu
Comentariu