(2) S-a stabilit deja ca este mai bine ca un defect la prize sa nu intrerupa si lumina. Daca inseriezi un disjunctor "general" de 25A cu unul de 20A, in caz de scurt-circuit la prize nu este asigurata deloc selectivitatea. Nu se face asa ceva. Ai sanse sa decupleze "generalul" primul si ramai pe intuneric cu stecherul in mana, bajbaind printr-un hol intunecat sa ajungi la tabloul electric.
(3) Tot mai multe aparate electrice folosesc surse de alimentare in comutatie. Sursele in comutatie de obicei au un filtru la intrare care contine doua condensatoare legate de pe L si de pe N la borna de protectie a aparatului. Cand il bagi in priza, prin acele condensatoare incepe sa se scurga la impamantare un mic curent rezidual, ne-periculos in sine, dar sesizat de diferential. Daca ai destule astfel de surse in comutatie in priza la un moment dat, ai toate sansele sa se declanseze un diferential cu sensibilitate de 10 mA.
Asadar, un diferential cu sensibilitate de 10 mA este prea sensibil pentru un apartament intreg si stiu asta din experienta proprie. "Sare" destul de repede. Unul de 30 mA este mult mai potrivit.
Mi se pare chiar amuzant ca te opui utilizarii de disjunctoare de 10A ca sunt prea sensibile si apoi sugerezi utilizarea unui diferential de 10 mA pe toate prizele.
(4) Diferentialele uzuale pe care le gasesti la pravalie nu asigura selectivitate intre pragul de 10 mA si pragul de 30 mA.
Daca pui un diferential de 30 mA pe "general" si apoi unul de 10 mA in aval de acesta, in cazul unui defect de izolatie nu vei mai avea asigurata selectivitatea. Iarasi exista riscul sa ramai pe intuneric din cauza unui defect la prize.
Eu am pe prize unul de 30 mA si pe boilerul electric unul de 10 mA. Am simulat o punere la pamant cu un bec de 20W (~ 100 mA) intre faza si impamantare si s-au declansat aproximativ aleator, cand unul, cand celalalt.
(5) Vezi tabelul 4.9 din normativul I7 / 2002. Acolo se spune ca pentru un disjunctor de 20A, trebuie sa ai circuitul de minim 4 mmp pentru Cu sau 6 mmp pentru Al.
Un disjunctor de 20A pe o instalatie veche de aluminiu, combinat cu mentalitatea "clientul vrea sa poata baga orice in priza" este o reteta destul de periculoasa.
Rezultatul este o instalatie electrica la fel de "sigura" ca si tabloul vechi cu sarma de electrod de sudura in carcasa fuzibilului.
Nu mai veniti cu vrajeli ca "asa vrea clientul". Asa vrea clientul pentru ca asa l-ati educat.
Clientul nu este electrician autorizat. Clientul trebuie sa inteleaga ca daca vrea sa bage multe chestii in priza, trebuie circuite suplimentare si alea costa. Si ca daca nu are bani de circuite suplimentare, nu poate baga in priza orice si oricand. Cat dai, atata face.