Tabloul electric pentru locuinta

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • bassu
    Membru Marcant
    • 25.nov.2008
    • 475

    "Gramada cere varf"

    Comentariu

    • Cherubino
      Living Legend
      • 10.iul.2006
      • 1688

      Postat în original de komy
      Va prezint un tablou electric facut cred ca de SPIDERMAN.
      Prima data fac asa :

      Pe urma asa :

      Cu stima
      LARGO AL FACTOTUM

      Comentariu

      • tanasie
        Living Legend
        • 15.oct.2008
        • 2501

        Imi aduce aminte de vremurile cand stateam prin caminele de nefamilisti
        Cu respect.

        Comentariu

        • bassu
          Membru Marcant
          • 25.nov.2008
          • 475

          Tare dle Tanasie. Exact asa aratau. Desi parca erau si mai stufoase.

          Comentariu

          • felian
            Incepator
            • 07.ian.2011
            • 13

            V-as ruga daca poate cineva sa ma ajute cu cateva sfaturi!
            Electricianul care a schimbat anul trecut instalatia electrica veche mi-a pus la parter un tablou cu 5 sigurante (hidrofor 25 A, centrala 20A, 2 sigurante pentru prize 25A si 10A pentru iluminat), la etaj 6 sigurante (masina spalat 25A, boiler 25A, 2 sigurante de 25A pentru prize si doua pentru iluminat).
            legatura intre tabloul de la parter si cel de sus este facuta printr-o siguranta de 25A.
            Ar trebui schimbate toate sigurantele?
            Mentionez ca nu a pus nici un disjunctor cu protectie in afara de cel pus afara pe casa de cei de la ENEL (32A).
            Va multumesc foarte mult.

            Comentariu

            • ucenicul.tanar
              Incepator
              • 25.aug.2009
              • 98

              Este perfect asa, nu trebuie sa schimbati nimic!
              Puteti sa bagati orice aveti nevoie in orice priza si asta este principalul criteriu de calitate al unei instalatii electrice si al unui electrician bun!
              It works better if you plug it in.

              Comentariu

              • andrei_radu
                Membru
                • 24.mai.2008
                • 242

                Postat în original de ucenicul.tanar
                Este perfect asa, nu trebuie sa schimbati nimic!
                Puteti sa bagati orice aveti nevoie in orice priza si asta este principalul criteriu de calitate al unei instalatii electrice si al unui electrician bun!
                WAW...nu pot sa cred ca vad asa ceva, si de la un inginer cu interese in electricitate. Principala calitate a unei instalatii electrice si a unui electrician este de a dimensiona CORECT o instalatie pt a nu-i lua foc casa omului,totul sa fie bazat pe calcule in functie de consumatorii respectivului. Sper ca dvs cand realizati o instalatie electrica nu mergeti pe principiul...siguranta cat mai mare ca sa nu sara orice as baga in priza!!! Sper totusi sa nu fiti electrician!

                Dl Felian, singurele sigurante corect dimensionate sunt cele de 10 A de pe circuitele de iluminat!!!

                Si acum sa le luam pe rand...inclusiv cu explicatii pe care le puteti verifica si dvs. dar si altii (inainte sa spuna ca este totul perfect)

                -Hidroforul are probabil o putere pana in 1000w.deci dupa un calcul simplu folosind legea lui Ohm, puteti folosi cu succes si protectie maxima o siguranta de 6A
                -centrala...are un consum de maxim 350w...daca reusiti sa gasiti siguranta de 4 A ar fi perfect, daca nu de 6 A
                -masina de spalat are un consum de maxim 2500w, deci se pune diferential de 16A,curent rezidual 30mA
                -boiler...poate avea si el in jur de 2000w(nu stiu cat are al dvs), deci o siguranta la fel ca la masina de spalat

                Daca aveti o siguranta generala pt etaj de 25A, este bine. Pe circuitele de prize nu este bine deloc 25 A!! Si acum sa va spun si de ce(in afara de faptul ca nu se mai face selectivitatea dintre circuit si siguranta generala din tablou). In normativul I7 sunt pe la sfarsit niste tabele. Unul dintre ele arata la ce curent maxim rezista conductori de diverse sectiuni. Si anume, in cazul conductorului de cupru de 2,5, atunci cand sunt 2 conductoare in tub, rezistenta lor este de 24A. Cand sunt 3 conductori in tub, ei rezista la maxim 20A. Mai pe scurt...cu sigurantele dvs de 25 A, intai ard conductorii, si apoi sare si siguranta cand se face pe undeva un scurt.
                Deci, in afara de valorile care vi le-am dat mai sus, pe circuitele de prize trebuie sa aveti disjunctoare de 16 A. Cu ajutorul formulei P=U x I (putere=tensiune x intensitate) puteti si dvs sa calculati valoarea sigurantei optime. Stiti puterile insumate de pe circuit...impartiti la tensiune (230V) si va da amperajul sigurantei.

                Daca totusi mai aveti si ceva gen aparat de sudura, se face separat un circuit de putere, cu conductor de 4 si siguranta de 25 A.

                Comentariu

                • Admin.MC
                  Membru Marcant
                  • 05.dec.2005
                  • 974

                  Postat în original de komy
                  Va prezint un tablou electric facut cred ca de SPIDERMAN.
                  Va rog ca pe viitor sa tineti cont de aceasta regula: http://www.misiuneacasa.ro/forum/viewtopic.php?t=31087

                  Comentariu

                  • ucenicul.tanar
                    Incepator
                    • 25.aug.2009
                    • 98

                    Haide, domnule andrei_radu, te invit sa citesti cu cateva pagini in urma sa vezi ce recomanda electricienii adevarati, care au facut zeci si sute de instalatii electrice pana acum si n-au avut probleme. Unii se cramponeaza de teorie cu U si I si calcule, iar altii chiar stiu sa faca si fac sa mearga priza si becul si asta este cel mai important.

                    Domnu' felian, doua intrebari pentru dumneavoastra:
                    (1) Aveti curent la prize, puteti baga tot ce aveti nevoie in priza?
                    (2) Ati avut vreo problema cu instalatia electrica pana acum, v-a sarit vreo siguranta?

                    Daca aveti curent si n-ati avut probleme, nu inteleg de ce vreti sa modificati.

                    Daca intrebi un electrician "domnule, e bine cum e acuma?", normal ca el o sa-ti raspunda ca nu e bine, ca trebuie modificat, ca nu-s destule sigurante, ca deh, ar manca si gura lui o paine si poate-i pica si lui o lucrare.

                    Postat în original de andrei_radu
                    Pe circuitele de prize nu este bine deloc 25 A!! Si acum sa va spun si de ce(in afara de faptul ca nu se mai face selectivitatea dintre circuit si siguranta generala din tablou)
                    Iarasi teoria asta cu selectivitatea...ia cititi cu cateva pagini in urma sa vedeti ca asta este o problema falsa! Si asta spun electricieni care au facut cursuri la ABB si care au facut sute de instalatii electrice si niciodata nu au avut probleme, tot timpul a sarit siguranta care trebuie.
                    It works better if you plug it in.

                    Comentariu

                    • andrei_radu
                      Membru
                      • 24.mai.2008
                      • 242

                      Iarasi spun...sper ca nu realizati instalatii electrice!

                      In primul rand gura mea mananca o paine buna si nu vreau sa imi iau lucrari de aici. Din pacate pt dvs,va dezamagesc. Mai repede cred ca dvs faceti reclama la ABB.

                      Se pare ca nu intelegeti dar nici nu vreti sa va informati(sau sa calculati prin formule specifice determinarii unei sectiuni in functie de curent): conductorii de 2,5 de cupru nu rezista la un curent maxim de 25 A. Adica se incinge si poate lua si foc inainte ca siguranta sa sara. Asta probabil pt ca nu ati vazut asa ceva pana acum. Daca nu ati vazut va pot arata eu lucrarea unui electrician minune. Unde in tablou am gasit 2 sigurante lipite din cauza uneia care sa facut scrum, impreuna cu conductorii aferenti. Ghici de cat era siguranta....25 A.

                      In legatura cu selectivitatea, am scris in paranteze ca o lasam de o parte. Cu toate ca am experimentat si nu intotdeauna sare cea care trebuie.

                      Instalatia electrica nu se limiteaza in a face sa mearga un bec si o priza, lasand la o parte niste calcule esentiale. Cam orice Gigel stie sa faca sa "mearga" un bec si o priza.

                      Banuiesc ca daca va zic de dimensionarea unei instalatii functie de defazaj, cadere de putere,curent absorbit la pornirea unor echipamente si lungimea traseului...si toate astea luate in calcul la alegerea protectiilor in functie si de destinatia instalatiei...deja sunteti in ceata...

                      Cum era aia...in monopolar intra si nul si faza??? f tare...

                      Comentariu

                      • apanoiu
                        Membru Marcant
                        • 10.mai.2010
                        • 643

                        Salut, cat curent suporta un conductor de 6mm montat in tub de 22 faza+nul? Bineinteles in functie de timp...
                        Atat am pana in tablou venit de la contor. Din pacate nu mergea mai gros...
                        Consum ocazional 7.5 kw plita+ 2.5kw cuptor+ electrocasnicele clasice. Spal la temp scazute, nu cred ca este problema cu mas de spalat.
                        Am 32A pe bucatarie si 40 A general
                        Merci
                        DIY

                        Comentariu

                        • Paulorossi
                          Membru
                          • 24.aug.2010
                          • 272

                          Sunt de acord cu d-voastra d-le andrei_radu referitor la necesitatea dimensionarii corecte a instalatiei in functie de consumatori.
                          Daca are bransament monofazic,e total gresit montajul.Ce coeficient de simultaneitate foloseste pt siguranta din BMP?Probabil 0,1.
                          ucenicul.tanar,cum poti spune ca este bine si sa presupui ca sigurantele nu ar declansa niciodata doar ca sa ai rezerva de putere cat mai mare.Daca pune in priza un consumator mic pe o siguranta de 25 A si face scurt consumatorul,la ce curent de scurtcircuit se produce siguranta respectiva nu va declansa in veci si ai toate sansele sa-ti ia foc casa sau sa mori intoxicat.
                          Sunt sigur ca nici conductorul nu a fost dimensionat corect,pt siguranta de 25 A conductorul coloanei din aval trebuie sa fie de 6 mm(vezi I7/2002).
                          Recomand dimesionarea corecta a sigurantelor in functie de consumul actual iar in viitor daca va creste consumul redimensionarea sigurantelor doar daca conductorul suporta densitatile respective alfel redimensionarea instalatiei.

                          Comentariu

                          • da_n
                            Banned
                            - Exclus de pe forum -
                            • 10.mai.2009
                            • 1226

                            pe fondul unei avarii cu intreruperea nulului si a problemelor rezultate de aici voi modifica tabloul electric pentru a nu mai trece in viitor (sper) prin aceasta situatie incomoda, cu toate ca am fost despagubit, am ramas cu deranjul, nervi, timp pierdut, faxuri, telefoane si tot circul de rigoare

                            tabloul este original, montat in 1985, deserveste un apartament cu 4 camere, 2 bai, 2 holuri si bucatarie + camara, are ca general un disjunctor tetrapolar 10/30 A 500 mA, este proprietatea furnizorului de energie, din el reglandu-se puterea contractata, in cazul meu 3,45 kVA respectiv 15 A si 5 disjunctoare simple pentru 4 circuite de prize si unul de iluminat, 16 A respectiv 10 A, BBC, pe care le voi pastra in noua configuratie daca s-or potrivi

                            cu toate ca nu am mai mult de 6 prize/circuit, 2 circuite de priza lasa de dorit, avand prize din sufragerie, camera, baie impreuna, 2 circuite fiind pentru bucatarie
                            Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	tablou_electric_395.jpg 
Afișări:	831 
Mărime:	207,4 KB 
ID:	588974 Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	tablou_electric_1_193.jpg 
Afișări:	1178 
Mărime:	264,1 KB 
ID:	588975

                            Comentariu

                            • Cherubino
                              Living Legend
                              • 10.iul.2006
                              • 1688

                              @felian- Subscriu in totalitate la cele expuse de dl. andrei_radu. Mai mult, vin sa va dau un exemplu de cum NU se face o instalatie electrica, pe care l-am vazut cu ochii mei in urma cu mai putin de 2 sapatamani : la o garsoniera cu 2 circuite (unul de prize si unul de iluminat) tabloul de alimentare avea pe ambele circuite disjunctoare bipolare de 32 A . Mai mult, la baie, unde exista un boiler deasupra cazii de baie, intre boiler si corpul cazii (adica in volumul 1, asa cum este el definit in normativul I-7) se gasea montata o priza dubla pentru alimentarea boilerului, priza care parca "abia astepta" ca proprietarul garsonierei sa indrepte jetul dusului catre ea. Probabil ca si aceasta instalatie criminala la propriu a fost facuta tot de vreun electrician care se simtea profund incorsetat de prevederile normativului I-7.
                              Inchei cu o informatie pe care am mai citat-o in acest forum (si am fost hulit pentru asta), informatie difuzata anul trecut de un post de radio, si anume : o statistica a ISU arata ca in ultimii 20 de ani 80% din incendiile produse la cladiri rezidentiale si administrative au avut cauze de natura electrica. Oare cand o sa ne trezim la realitate?

                              Cu stima.
                              LARGO AL FACTOTUM

                              Comentariu

                              • felian
                                Incepator
                                • 07.ian.2011
                                • 13

                                Va multumesc tuturor, in special domnului andrei-radu pentru detalii.
                                Saptamana viitoare vine domnul electrician sa- mi schimbe sigurantele de 25A.
                                Multumesc foarte mult, mi-ati fost de foarte mare ajutor!

                                Comentariu