Dle Felian, daca respectati valorile care vi le-am indicat mai sus pe fiecare circuit in parte veti fi in deplina siguranta si nu veti avea probleme. Dar asta in conditiile in care conductorii sunt de cupru, 1,5 pe iluminat si 2,5 pe prize.
Daca mai aveti vreo nelamurire sa postati si va ajutam.
In cazul in care cei doi conductori de 6 mm sunt de aluminiu, acestia rezista la maxim 30 A(cf. tabele din normativ). Astfel se schimba de urgenta generala cu una de 25 A.
Insa...daca veti folosi doar plita, chiar si ocazional, puterea acesteia de 7,5 kw va face ca siguranta de 25 A sa sara pt ca va detecta o suprasarcina. Chiar si cea de 32 daca utilizati plita un timp indelungat.
Este cam delicata problema la dvs deoarece aveti consumator foarte mare, cu sigurante pe masura lui...insa conductorii sunt subdimensionati. Nu stiu ce sectiune aveti intre tablou si acea plita. Ar trebui sa fie obligatoriu circuit separat cu conductori de 6mm...si o priza de buna calitate, nu turcism sau chinezism.
PS. Scuze pt posturile poate prea lungi dar incerc sa explic cat mai pe intelesul celor mai putin stiutori in acest domeniu!