Iti mai spun ceva,cand porneste compresorul scade tensiunea nu numai de pe circuitul acela ci de pe toata casa.
De ce placa electronica nu e facuta se mearga si la 200 V?
Trebuie sa faci urmatoarele modificari ca instalatia sa fie corespunzatoare:
-siguranta de 25 A care e montata la etaj si intrerupe tensiunea de pe tabloul de la parter trebuie eliminata deoarece ai deja o siguranta generala la parter diferentiala de 25 A.Practic frrele care vin de la BMP se cor lega atat la siguranta diferentiala de la etaj cat si la siguranta diferentiala de la parter.
- conductorul de sectiune 2,5 mm2 care vine de la etaj la parter trebuie inlocuit cu conductor de 6 mm2
-sigurantele de 16 A de la baie recomand sa le schimbi cu sigurante diferentiale de 16 A,10 mA.Acest lucru e optional,dar in caz de defect iti poate salva viata.
Succes!