Tabloul electric pentru locuinta
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
-
Comentariu
-
Daca te uiti la avatarul meu poti vedea acolo un bloc Vigi tripolar asociat cu un disjunctor tripolar C60 - 6A, utilizate pentru protectia impotriva curentilor reziduali la o masina electrica de tocat echipata cu motor asincron trifazat legat in triunghi.
Cred ca ai dreptate, vad ca n-a mai dat niciun semn de viata, s-o fi saturat de noiLARGO AL FACTOTUMComentariu
-
daca-i forum, sa ne dam cu parereaUltima editare de da_n; 11.dec.2011, 14:21.Comentariu
-
Salut, sunt nou pe forum si bineinteles am nevoie de niste raspunsuri. Nu sunt electric, nici macar proiectant, dar teoretic mai stiu cate ceva - dupa o lunga lectura prin cataloagele de specialitate(google). Limitat totusi la termenii de specialitate. Lucrarea este facuta de un specialist dupa schemele mele (orientative).
Ce nu se vede:
- sursa alimentare 2switch uri, router si 3 relee mici http://www.meanwelldirect.co.uk/prod...es/default.htm
- protectie sub si supratensiune RM17UBE15
- contactor SSRDP8S30A1 pentru protectia de mai sus http://www.ecatalogue.schneider-electric.dk/ProductSheet.aspx?productId=746280&groupid=118389& navid=22184&navoption=1
- diferential de 10A pt iluminat moeller/schneider
Ulterior vor disparea cele 2 sigurante monopolare noname si transformatoarele pentru switch si router.
1. La configuratia actuala mai este ceva de adaugat pentru a imbunatatii protectia persoanelor si a aparatelor electrice? Ma gandeam daca sa mai adaug bobina MSU/275V de la schneider in ideea ca o am pe cea cu revenire descrisa mai sus, pentru ca eu ma gandeam ca nu strica. Specialistul zice ca nu mai e nevoie. Ce as mai putea adauga in tablou?
2. In cazul in care imi mai pun si bobina exista posibilitatea ca in delay ul protectiei RM17UBE15(setata la 260V) sa mi se activeze si bobina MSU/275V? Un da sau nu explicativ va rog.
3. Care este diferenta de marime dintre sursa descrisa mai sus si asta ??? Spatiul in tablou fiind limitat dupa cum se vede.
4. Ce fel de surse sunt si cum imi dau seama? (traf electronic/toroidal/laminat???)
5. Cand in retea sunt becuri economice, care e cea mai simpla cale sa folosesc totusi led urile din poza atasata(gewiss chorus)???
6. Stau la bloc - etaj 1 din 3. Blocul alaturat mai inalt cu 5 etaje are paratrasnete, mai e nevoie pentru o protectie atmsoferica?
7. Se gaseste o metoda de protectie semnal pentru cablu tv pe sina DIN ???
8. Vinde cineva o sina DIN pentru tabloul gewiss din imagine - comanda imi ia prea mult timp.
Mentiune : Langa contactorul de 20A din poza este un timer multifunctional folosit pentru automatizare multi camera centrala pe gaz (deci nu e nici un fel de protectie).
Multumesc pentru eventualele sfaturi.
Razvan
Ultima editare de Gabriel Dobrin; 13.mar.2024, 00:31.Comentariu
-
Ma gandeam daca sa mai adaug bobina MSU/275V de la schneider in ideea ca o am pe cea cu revenire descrisa mai sus, pentru ca eu ma gandeam ca nu strica. Specialistul zice ca nu mai e nevoie. Ce as mai putea adauga in tablou?
2. In cazul in care imi mai pun si bobina exista posibilitatea ca in delay ul protectiei RM17UBE15(setata la 260V) sa mi se activeze si bobina MSU/275V? Un da sau nu explicativ va rog.Comentariu
-
razvanpas, din punctul meu de vedere, nu cred ca ati procedat corect...Ce vad eu in poze... o "combinație" ciudata si totodata periculoasa intr-un doua categorii diferite de instalatii (electrice JT si date), acestea doua montate in acelasi tablou.
Eu unul nu as fi procedat asa. As fi facut pentru fiecare categorie in parte tabloul sau.Comentariu
-
Subscriu la mesajul anterior, curenti slabi(cabluri coaxiale, internet, etc) cu forta(prize si iluminat) in acelasi tablou,nu e bine deloc. Traseele in mod normal se trag in paralel la o distanta. Trebuiau separate si ca cutii si la distanta. Si eu mi-am refacut toate circuitele, dar partea de curenti de forta(220) e trasa pe niste trasee, iar curentii slabi pe alt traseu(fire alarma, cabluri coaxiale, cabluri utp). Distanta dintre trasee este de min 10 cm. Copeuxuri separate.Comentariu
-
Bun. Deci nu pot spune ca este cel mai indicat lucru de a le grupa, dar nu este totusi ceva periculos (risc de incendiu). Singurul inconvenient la care ma pot gandi eu, este interferenta creata in acest ambuteiaj. Aranjamentul neaerisit dintre date/tv si 220V, poate crea....substantial sau nu ... pierderi de semnal pe catv si ethernet, avand in vedere ca merg si impreuna in canalul de prin sapa. Vreau sa va spun ca nu am intampinat probleme/fite de transfer date sau semnal slab pe aceste sisteme, dar am si folosit materiale de calitate superioara (utp cat6a de la 3M de exemplu). Sincer sa fiu nu as mai fi vrut o cutie si cu datele/catv ul, pentru ca deasupra la tablou mai vine si o cutie de la sistemul de supraveghere, mai jos interfon, intreruptore automatizari, buton panica. Chiar m am straduit sa nu fie prea aglomerat acolo, privind din exterior.
Ca intr un final sa accept ideea de a le grupa.
Deci daca si voi sustineti sa nu mai folosesc o bobina de protectie, atunci asa o sa fac.
Multumesc de pareri/sfaturi, astept urmatoarele.Ultima editare de razvanpas; 16.dec.2011, 23:49.Comentariu
-
Comentariu
-
nu cred ca are rost sa adaugi MSU/275V din moment ce face numai jumatate din functia protectiei automate, adica nu-i cu revenire, in plus, citez:"soluţia asigurată de Schneider Electric constă în asocierea unei bobine de declanşare MSU la orice întrerupător automat din gama multi9: C60N, ID, C120 sau DPNN", de asemenea, protectia automata va declansa la 260V, mai repede decat MSU 275VComentariu
-
-
Daaa...elegant!!! La casa asa intentionez. Dar apartamentul nu l mai pot aduce la rosu...nu s ar merita! (placi de beton prefabricate am peste tot!)Comentariu
-
Eu a trebuit sa demontez un MSU si am avut ocazia sa-l studiez. Din ce imi aduc aminte, cand MSU sare, isi deconecteaza si partea de bobina, teoretic nu se arde si nici nu este indicat acest lucru in documentatie. Sare, conectezi, refolosesti. De altfel se poate masura cu un ohmetru.Comentariu
-
Comentariu