atentie la MSU si compatibilitatea cu intrerupatorul general, pentru ca se cupleaza mecanic cu el, daca este ID, daca nu ma-nsel, trebuie sa intercalezi intre msu si intrerupator inca un auxiliar OFS, ca sa poti face cuplarea mecanica, un coleg forumist a explicat mai in spate aspectul asta
Tabloul electric pentru locuinta
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
se conecteaza in paralel cu intrerupatorul general
atentie la MSU si compatibilitatea cu intrerupatorul general, pentru ca se cupleaza mecanic cu el, daca este ID, daca nu ma-nsel, trebuie sa intercalezi intre msu si intrerupator inca un auxiliar OFS, ca sa poti face cuplarea mecanica, un coleg forumist a explicat mai in spate aspectul astaUltima editare de da_n; 24.dec.2011, 11:44. -
-
Cam asa trebuie sa arate cuplajul msu +siguranta generala : http://www.electricieni-autorizati.ro/imagini.htmlComentariu
-
multumesc frumos pentru raspuns
eu m-am referit ca nu stiu ordinea corecta de asezare a celor 3 dispozitive inaintea sigurantelor si modul lor de conectare
am gasit in schimb asa ceva si cred ca asta e ce-mi trebuie
acum mai trebuie sa ma lamuresc si cu dimensionarea corecta a acelor dispozitive care cred ca este urmatoarea : tinand cont ca sunt dese cazurile in care functioneaza concomitent masina de spalat 1800W + centrala termica 120W + cuptor microunde 1000W + aer conditionat 2300W + ceva iluminat cca 200W ar insemna un consum de 5420W ceea ce inseamna ca toate cele 3 dispozitive sa aiba 25A (daca am gresit rog sa ma corectati)
Problema este ca siguranta generala aflata in tabloul de pe casa scarii are tot 25A. In acest caz cele 3 dispozitive de protectie si-ar mai face treaba intro anumita situatie sau nu ?
Multumesc anticipat.Comentariu
-
multumesc frumos pentru raspuns
eu m-am referit ca nu stiu ordinea corecta de asezare a celor 3 dispozitive inaintea sigurantelor si modul lor de conectare
am gasit in schimb asa ceva si cred ca asta e ce-mi trebuie
[ATTACH=CONFIG]61456[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61457[/ATTACH]
acum mai trebuie sa ma lamuresc si cu dimensionarea corecta a acelor dispozitive care cred ca este urmatoarea : tinand cont ca sunt dese cazurile in care functioneaza concomitent masina de spalat 1800W + centrala termica 120W + cuptor microunde 1000W + aer conditionat 2300W + ceva iluminat cca 200W ar insemna un consum de 5420W ceea ce inseamna ca toate cele 3 dispozitive sa aiba 25A (daca am gresit rog sa ma corectati)
Problema este ca siguranta generala aflata in tabloul de pe casa scarii are tot 25A. In acest caz cele 3 dispozitive de protectie si-ar mai face treaba intro anumita situatie sau nu ?
Multumesc anticipat.LARGO AL FACTOTUMComentariu
-
"In cazul unui defect ......... diferenta dintre valorile disjunctoarelor sa fie de 2 trepte, dar pentru aceasta ar trebui ca si sectiunea coloanei de alimentare a apartamentului sa fie corelata cu o astfel de valoare a protectiei."
Am sa ma uit sa vad ce sectiune are cablul de alimentare care intra in apartament din tabloul de pe casa scarii dar si sectiunea celui care intra in siguranta de 25A de la acel tablou si voi reveni.
Multam fain.Comentariu
-
-
am masurat aseara cu un subler diametrul conductorului ce intra in siguranta din tabloul de pe casa scarii precum si pe cel ce iese din siguranta si pleaca spre apartament, ambele aveau aproximativ 5 mm cu tot cu invelisul de plastic si sunt din AL.
Deci cred ca sunt conductori de 4mm.
Nu am un subler nemaipomenit asa ca o sa incerc sa fac rost de altul si voi reveni.
Oricum daca este de 4mm am gasit un tabel pe undeva (nu-l am la indemana acum) ar suporta un curent maxim 23A (daca am gresit rog sa ma corectati).
Asta inseamna undeva la 5000 W si deci va trebui sa ma limitez la valoarea asta.Comentariu
-
aria cercului
Deci...marele DECI ... IN ELECTRICITATE, cand "lumea" zice 0.5mm, 1mm, 1,5mm, 2,5mm, 6mm, 10mm s.a.m.d. de fapt aceasta valoare este sectiunea/aria si nu diametrul si bineinteles aceasta valoare este data in mm². In cazul d-voastra, asa cum spuneti ca ati masurat diametrul cu sublerul, v-a trebui sa aplicati formula de mai jos, ca sa aflati aria conductorului. Atentie se masoara conductorul fara izolatie.
Din pacate, multi fac aceasta confuzie, chiar si electricieni de meserie. Sau bineinteles, multi nu stiu, dar nici nu-i intereseaza, pentru ca ei stiu ca trebuie sa lucreze cu 1,5 ; 2,5 ; 6 etc ...
Exemplu:
Daca luati si masurati cu sublerul un conductor de Cu FY 2,5mm², veti constata ca diametrul lui este de ~1,77mm .Comentariu
-
Salut!
Va rog sa ma ajutati cu un sfat.Mi-am luat un apartament intr-un bloc construit in 1960-70 si in tabloul de sigurante lumina este pe 2 sigurante (faza si nul) iar prizele pe alte 2 sigurante(faza si nul).
Va trebui sa deslusesc tainele circuitelor dar important este ca exista impamantare la tablou bucatarie si baie.Cablurile la lumina sunt de tipul celor lipite de pereti.
Citind (recunosc el fugitivo) topicul m-am decis sa folosesc produsele Schneider.Ce am inteles din ce am citit este ca acea bobina MSU de 255v e foarte importanta pentru supratensiuni.Aceasta se leaga la un intrerupator general din cate am inteles.
In schemele celor de la Schneider http://casa.schneider-electric.ro/siguranta.html la intrerupatorul general se conecteaza acel Domae pf quick ( http://www.casa.schneider-electric.r...007_art-4.html ) si nu se pomeneste nimic de acea bobina MSU.
Intrebare: Domae pf quick (sau click cum spune in schema) contine si bobina MSU sau sunt doua lucruri separate?Daca se pune pf quick/click trebuie pusa si MSU?
Multumesc.Comentariu
-
Salut!
Va rog sa ma ajutati cu un sfat.Mi-am luat un apartament intr-un bloc construit in 1960-70 si in tabloul de sigurante lumina este pe 2 sigurante (faza si nul) iar prizele pe alte 2 sigurante(faza si nul).
Va trebui sa deslusesc tainele circuitelor dar important este ca exista impamantare la tablou bucatarie si baie.Cablurile la lumina sunt de tipul celor lipite de pereti.
Citind (recunosc el fugitivo) topicul m-am decis sa folosesc produsele Schneider.Ce am inteles din ce am citit este ca acea bobina MSU de 255v e foarte importanta pentru supratensiuni.Aceasta se leaga la un intrerupator general din cate am inteles.
In schemele celor de la Schneider http://casa.schneider-electric.ro/siguranta.html la intrerupatorul general se conecteaza acel Domae pf quick ( http://www.casa.schneider-electric.r...007_art-4.html ) si nu se pomeneste nimic de acea bobina MSU.
Intrebare: Domae pf quick (sau click cum spune in schema) contine si bobina MSU sau sunt doua lucruri separate?Daca se pune pf quick/click trebuie pusa si MSU?
Multumesc.
In ceea ce priveste bobina MSU, aceasta protejeaza impotriva supratensiunilor produse, printre altele, de asa-numita "deplasare a nulului" (mai concret, intreruperea nulului de lucru, care poate avea ca efect aparitia unei tensiuni de valoare apropiata tensiunii de linie de 0,4 KV)- defect care din pacate este destul de des intalnit. Asadar, DA pentru MSU, iar ca o paranteza care nu trebuie considerata a fi reclama, va felicit pentru hotararea de a folosi protectiile de la Schneider. Lucrez cu ele de cativa ani si nu m-au dezamagit niciodata.
am masurat aseara cu un subler diametrul conductorului ce intra in siguranta din tabloul de pe casa scarii precum si pe cel ce iese din siguranta si pleaca spre apartament, ambele aveau aproximativ 5 mm cu tot cu invelisul de plastic si sunt din AL.
Deci cred ca sunt conductori de 4mm.LARGO AL FACTOTUMComentariu
-
Descarcatorul Domae Quick PF este pentru supratensiuni de origine atmosferica. Intrucat am dedus din mesaj ca locuiti la bloc, s-ar putea ca in firida cu contoare a blocului sa aveti deja montat un DPS-M (adica descarcator de supratensiune monofazat)- asta in cazul in care aveti o firida modernizata. Chiar daca nu-l aveti, nu este absolut necesar sa-l montati, intrucat, de regula, alimentarea cu energie electrica a blocurilor din mediul urban se face din posturi trafo prin cabluri subterane, ceea ce reduce mult riscul supratensiunilor atmosferice.
In ceea ce priveste bobina MSU, aceasta protejeaza impotriva supratensiunilor produse, printre altele, de asa-numita "deplasare a nulului" (mai concret, intreruperea nulului de lucru, care poate avea ca efect aparitia unei tensiuni de valoare apropiata tensiunii de linie de 0,4 KV)- defect care din pacate este destul de des intalnit. Asadar, DA pentru MSU, iar ca o paranteza care nu trebuie considerata a fi reclama, va felicit pentru hotararea de a folosi protectiile de la Schneider. Lucrez cu ele de cativa ani si nu m-au dezamagit niciodata.
Atunci as putea atasa modulul MSU la un intrerupator diferential (adica sa folosesc intrerupatorul diferential pe post de intrerupator general) sau se poate atasa doar la un intrerupator automat - cu rol de intrerupator general si apoi se pune si intrerupatorul diferential?
Am mai citit pe ici pe colo si ar fi pareri ca nu ar fi bine sa fie un intrerupator diferential pe toata instalatia electrica.
Cum ar fi mai bine de pus aceste intrerupatoare diferentiale?M-am gandit la unul pentru lumini si unul pentru prize.M-ar bate gandul sa pun un/doua intrerupator diferential de 10mA.Cele de 10mA ofera o protectie mai buna la, Doamne fereste, curentare?Intreb pentru ca am 2 copii mici si vreau sa fiu prevazator.
Multumesc frumos.Comentariu
-
Toate instalatiile electrice mai noi, au diferential general, care este de 30mA. Daca va uitati la blocuirle de masura si control care se monteaza la case si blocuri, cutiile alea transparente, se vede siguranta generala cu protectie diferentiala, si protectie la supratensiune. La mai multe caldiri la locul meu de munca, se reabiliteaza, si toate circuitele sunt prevazute cu sigurante cu diferential, si in tablourile generale si in cele de separatii pe etaje.
Eu stau la casa si am unu general pe intrare de 30mA, si mai am doua de 10mA circuite care merg la bai. Nu sunt electrician de profesie, asa ca eventualele greseli sunt scuzabile.Ultima editare de cosmintr; 30.dec.2011, 15:42.Comentariu
-
Toate instalatiile electrice mai noi, au diferential general, care este de 30mA. Daca va uitati la blocuirle de masura si control care se monteaza la case si blocuri, cutiile alea transparente, se vede siguranta generala cu protectie diferentiala, si protectie la supratensiune. La mai multe caldiri la locul meu de munca, se reabiliteaza, si toate circuitele sunt prevazute cu sigurante cu diferential, si in tablourile generale si in cele de separatii pe etaje.
Eu stau la casa si am unu general pe intrare de 30mA, si mai am doua de 10mA circuite care merg la bai. Nu sunt electrician de profesie, asa ca eventualele greseli sunt scuzabile.
Solutia montarii diferentialelor "dedicate" cu sensibilitati de 10 sau 30 mA este una confortabila (in caz de defect se intrerupe doar circuitul cu probleme), dar costisitoare. Pe de alta parte, solutia unui diferential general cu sensibilitate de 30 mA este mai ieftina, dar in caz de defect se va opri curentul in toata casa, iar apoi trebuie "sapat" in instalatie pentru depistarea consumatorului cu probleme. Parerea mea este ca ambele variante sunt bune, atata vreme cat asigura protectia utilizatorilor instalatiei; depinde doar de bugetul pe care fiecare si-l poate permite pentru protectiile electrice.LARGO AL FACTOTUMComentariu
-
Comentariu