Tabloul electric pentru locuinta

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • Gabriel 78
    Incepator
    • 10.ian.2012
    • 13

    @todorovicim sigurantele automate nu asigura protectie la supratensiune...dar se poate monta in tablou o" siguranta diferentiala" asociata cu un "releu de supratensiune" si vei avea aceeasi protectie ca si un BMP,sau poate chiar mai buna pt.ca sunt multe fara acele relee...in plus ai acces la el ca e instalatia ta

    Comentariu

    • schnappi
      Incepator
      • 07.dec.2011
      • 32

      Am patit o treaba ciudata si anume dupa ce am legat si prizele la sigurante (luminile erau legate deja la tablou si mergeau) si le-am pornit, atunci cand am pornit una din ele (cea de la dormitoare) s-a produs un scurt la acea siguranta si a sarit si siguranta diferentiala (care inchide toate prizele) dar a mai sarit si o siguranta de la un circuit de lumini.Dupa ce le-am repornit nu am mai avut nici un fel de probleme cu nici o lumina si nici o priza (le-am verificat pe fiecare in parte).Oare de ce s-a intamplat asa ceva?

      Multumesc

      Comentariu

      • Gabriel 78
        Incepator
        • 10.ian.2012
        • 13

        Daca ai instalatia pe conductor litat,este posibil sa fi ramas vre-o lita in scurtcircuit pe la o priza,si in momentul primei conectari sa se fi ars,izolind defectul

        Comentariu

        • schnappi
          Incepator
          • 07.dec.2011
          • 32

          De la o doza de ramificatie am tras intr-adevar un fir litat la priza de pe balcon.Posibil sa fi fost si asa ceva.Mai zicea cineva de ceva posibil magnetism (sau ceva incarcare electrostatica ) in jurul sigurantelor pentru ca luminile mergeau.....nu stiu ce sa zic important e ca nu mai sunt probleme.

          Comentariu

          • Consultant electrice
            Moderator
            • 08.nov.2005
            • 3240

            La niste sigurante bune nu pot aparea astfel de perturbatii de la lumini. Ori a fost vreo lita, ori aveati conectat un consumator mare vreun motor electric care a avut un varf mare de curent. Ganditi-va bine cum ati facut legaturile, unde ar putea aparea o astfel de cauza si mai verificati odata conexiunile.
            Curentul nu iarta!

            Comentariu

            • schnappi
              Incepator
              • 07.dec.2011
              • 32

              sigurantele sunt toate schneider.Dupa ce am repornit sigurantele de la acea patanie am verificat fiecare priza faza nul impamantare si totul era ok.circuitele corespund sigurantelor conform designului deci legaturile sunt facute corect.Acum imi aduc aminte ca nu am verificat priza de pe balcon unde am pus firul litat dar voi face asta cu proxima ocazie.Atunci cand am legat cablurile la sigurante nu am avut nici un consumator in prize.

              Comentariu

              • komy
                Membru Marcant
                • 22.iul.2008
                • 442

                Foarte adevarat ce a zis Gabriel_78, mie nu mi-a picat din prima.
                Imi place lumina!

                Comentariu

                • kivivali
                  Incepator
                  • 06.ian.2012
                  • 2

                  Salut pe toata lumea
                  Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfatin configurarea unui tablou . Am refacut instalatia electrica in apartamet cablu myf de 2,5prize si 1,5 iluminat circuit separt boiler baie masina spalat AC bucatarie dormitor sufragerie iluminat la fel separt toate camerele.
                  Multumesc anticipat

                  Comentariu

                  • Bogdan IS
                    Incepator
                    • 07.feb.2012
                    • 2

                    va rog sa imi spune ti ce siguranta pot folosi pentru supratensiune?
                    Am in acest moment o siguranta diferentiala DPNA VIGI 25 A si doua sigurante , una pentru priza si alta pentru iluminat.
                    Va multumesc.

                    Comentariu

                    • Cherubino
                      Living Legend
                      • 10.iul.2006
                      • 1688

                      Pentru supratensiuni generate de unele defecte din instalatie (cum ar fi "deplasarea " nulului de lucru) puteti folosi o bobina MSU cu tensiunea de 275 V.Aceasta bobina trebuie asociata unui disjunctor pe care sa-l declanseze in caz de supratensiune.Nu stiu sigur daca se poate asocia cu DPNa-Vigi. In cazul in care s-ar putea acest lucru, trebuie doar sa montati acel MSU.In caz contrar, trebuie inlocuit diferentialul cu un disjunctor bipolar de 25A (de exemplu din gama C60N) caruia sa i se asocieze bobina MSU, iar in compensare, pe circuitul de prize se monteaza, in locul sigurantei existente, un DPNa-Vigi cu acelasi curent nominal ca si siguranta inlocuita (max.16A/30mA).
                      Poate intervin si alti colegi forumisti care ar putea sti mai multe despre asocierea dintre MSU si DPNa-Vigi.
                      LARGO AL FACTOTUM

                      Comentariu

                      • da_n
                        Banned
                        - Exclus de pe forum -
                        • 10.mai.2009
                        • 1226

                        citat de la Schneider:"Pentru a evita aceste inconveniente, soluţia asigurată de Schneider Electric constă în asocierea unei bobine de declanşare MSU la orice întrerupător automat din gama multi9: C60N, ID, C120 sau DPNN."

                        Comentariu

                        • marius_mc
                          Incepator
                          • 10.feb.2012
                          • 83

                          am o problema si eu
                          vreau sa cumpar un ap cu 2 cam, un electrician a inceput lucrarea a schimbat tabloul si a montat cateva prize pe care nu a mai apucat sa le lege la tablou. eu vreau sa le refac ca sunt prize ca a pus fir ca la prelungitor direct in perete si vin tocmai la centrala pe gaz, masina de spalat vase+ haine hota cuptor el
                          o sa revin cu poze poate ma ajutati ca m-am saturat de tot felu de mesteri, mai ales ca in rest e de aluminiu

                          Comentariu

                          • Consultant electrice
                            Moderator
                            • 08.nov.2005
                            • 3240

                            Incercati sa folositi semne de punctuatie si litere mari la inceput de propozitie ca sa intelegem si noi mai usor ce doriti defapt. Sa inteleg ca aveti niste prize montate aparent unde s-a tras cablu tot aparent si doriti sa le ingropati sa faceti o instalatie electrica care sa nu mai fie vizibila?
                            Curentul nu iarta!

                            Comentariu

                            • marius_mc
                              Incepator
                              • 10.feb.2012
                              • 83

                              Vreau sa stiu:
                              1. daca pot lasa la camere instalatia de Al
                              2. ce grosime sa aiba firele pt priza care duce :centrala pe gaz, masina de spalat vase+ haine hota cuptor el - toate o sa fie pe acelasi perete

                              Prizele nu sunt montate aparent ci ingropate, dar nu au fost astupate cu glet si firele sunt vizibile, au grosimea de parca ar fi taiat un prelungitor cu fir alb cu 3 fire cam de 1,5 cu triplu si efectiv puse in perete.

                              Comentariu

                              • raducu_ilie
                                Living Legend
                                • 10.apr.2008
                                • 1043

                                1. Daca urmeaza sa renovati locuinta respectiva si daca va permiteti este bine sa inlocuiti respectiva instalatie cu una pe Cu pentru a evita in viitor eventualele neplaceri provocate de caderi ale instalatiei, lucru care ar necesita spargerea peretilor, etc.

                                2. centrala -1 - 1.5 mm desi cel de 1 este suficient;
                                masina de spalat vase - 3x2.5
                                masina de spalat haine - 3x2.5
                                hota cuptor - 2x1
                                cuptor electric - in functie de puterea inscrisa pe eticheta de pe el (cablul de alimentare poate varia de 3x2.5 pana 3x6)
                                3. daca respectivele circuite sunt aduse direct de la tablou cu myym 3x2,5 ( asa se numeste ce aveti dvs acolo) ar fi fost bine sa fie protejate impotriva agresiunii mecanice. Daca nu sunt, puteti sa le demontati si sa le trageti in tub pvc dar asta este doar ptr a le proteja mecanic. Electric nu sunt "deranjate " de acest lucru.
                                Sanatate maxima si efort minim!

                                Comentariu

                                Procesare...