Tabloul electric pentru locuinta

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • gabriel_costi
    Incepator
    • 26.nov.2012
    • 2

    Răspuns la: Tablou electric

    Salutare! Aș vrea să știu dacă există vreo regulă la alimentarea siguranțelor diferențiale (prin partea de sus sau prin partea de jos). Recent, un electrician mi-a schimbat tabloul electric cu unul cu siguranțe automate și a ținut morțiș să alimenteze difențialul (Schneider) prin partea de jos, susținând că așa este corect și că, oricum, el așa lucrează de foarte mulți ani. Chiar nu contează pe unde este alimentat, chiar "merge și așa" ? Cum este recomandat?

    Comentariu

    • RaspoElectric
      Membru Marcant
      • 17.feb.2009
      • 707

      Răspuns la: Tablou electric

      Sunt unele marci de sigurante la care intrarea e specificata cu sageata de sus in jos.Daca nu e desenat pe corpul sigurantei,nu conteaza.Mie unul imi place sa fac distributia sus si plecarile jos.
      Cu respect ... Ovi
      Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

      Comentariu

      • Consultant electrice
        Moderator
        • 08.nov.2005
        • 3240

        Răspuns la: Tablou electric

        Se alimenteaza prin partea de sus. Asa este corect, asa sunt gandite, chiar daca functioneaza si invers ce rost are sa nu faci ca la carte. Ai aici si o schema:
        Curentul nu iarta!

        Comentariu

        • gabriel_costi
          Incepator
          • 26.nov.2012
          • 2

          Răspuns la: Tablou electric

          Mulțumesc frumos pentru lămuriri! M-am contrazis cu meșterul care mi-a montat tabloul pe tema asta, el susținea sus și tare că e complet greșit să alimentezi prin partea de sus diferențialul. Este ciudat că unii meșteri lucrează fără să gândească, în virtutea obișnuinței și nu acceptă sugestiile altora. Deh, noi muncim, noi nu gândim! Mulțumesc încă o dată!

          Comentariu

          • xxxbogdan
            Incepator
            • 17.mai.2012
            • 5

            Răspuns la: Tablou electric

            Buna ziua , as avea doua intrebari: Se poate pune ca siguranta generala o siguranta bipolara C25 ( schneider DomA42) inaintea unui intrerupator diferential Domae C32 de 30mA? A doua intrebare ar fi daca este ok sa fac un circuit pe conductor de 4 si siguranta C 25 pt 4 consumatori impreuna : hidrofor 1500w si boiler 1500w legati direct din duza si masina de spalat 2000 w si un congelator (0,93 Kw/zi). Cei 4 consumatori sunt in aceeasi incapere (garaj). Ma gandeam si la varianta sa plec cu doaua circuite unul pt hidrofor si boiler si unul pt congelator si masina de spalat pe sigurante de 16. Astept un sfat . Multumesc
            www.parchetar.com

            Comentariu

            • RaduCA
              Living Legend
              • 09.oct.2005
              • 6452

              Răspuns la: Tablou electric

              Postat în original de xxxbogdan
              [...] Se poate pune ca siguranta generala o siguranta bipolara C25 (schneider DomA42) inaintea unui intrerupator diferential Domae C32 de 30mA? [...]
              Se poate. Dar doar aşa, pentru "palmares" ... pentru că, din punct de vedere practic, nu văd motivaţia. Din cîte ştiu, recomandarea este ca protecţiile să fie "în cascadă".


              Postat în original de xxxbogdan
              [...] Ma gandeam si la varianta sa plec cu doaua circuite unul pt hidrofor si boiler si unul pt congelator si masina de spalat pe sigurante de 16. Astept un sfat. Multumesc
              Dacă ar fi după mine, aş face circuite separate pentru fiecare dintre ele.
              De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
              În schimb, există Instalatorul de Iaşi.

              Comentariu

              • Mircea_G
                Living Legend
                • 14.ian.2007
                • 12202

                Răspuns la: Tablou electric

                Postat în original de xxxbogdan
                ........circuit pe conductor de 4 si siguranta C 25 pt 4 consumatori impreuna : hidrofor 1500w si boiler 1500w legati direct din duza si masina de spalat 2000 w si un congelator (0,93 Kw/zi)...........
                Nu merge . Daca se intimpla sa porneasca ambele ,posibil sa sare siguranta . Separati hidroforul de masina de spalat .
                Instalatii verificari-revizii gaze

                Comentariu

                • Consultant electrice
                  Moderator
                  • 08.nov.2005
                  • 3240

                  Răspuns la: Tablou electric

                  Referitor la siguranta generala si cea diferentiala - aveti deja protectiile de valorile astea? Diferentiala o puteti folosi ca generala daca nu o aveti deja montata doar pe un anumit sector de circuite.
                  In mod cert in timp se va nimeri la un moment dat sa plece hidroforul odata cu congelatorul si daca mai merge si boilerul exista sanse sa ramaneti fara curent pe circuitul respectiv.
                  Curentul nu iarta!

                  Comentariu

                  • mariuselectric
                    Incepator
                    • 17.feb.2007
                    • 72

                    Răspuns la: Tablou electric

                    Postat în original de gabriel_costi
                    Salutare! Aș vrea să știu dacă există vreo regulă la alimentarea siguranțelor diferențiale (prin partea de sus sau prin partea de jos). Recent, un electrician mi-a schimbat tabloul electric cu unul cu siguranțe automate și a ținut morțiș să alimenteze difențialul (Schneider) prin partea de jos, susținând că așa este corect și că, oricum, el așa lucrează de foarte mulți ani. Chiar nu contează pe unde este alimentat, chiar "merge și așa" ? Cum este recomandat?
                    Merge si asa, fara nicio indoiala , ti-o spun din experienta!

                    Postat în original de gabriel_costi
                    Salutare! Aș vrea să știu dacă există vreo regulă la alimentarea siguranțelor diferențiale (prin partea de sus sau prin partea de jos). Recent, un electrician mi-a schimbat tabloul electric cu unul cu siguranțe automate și a ținut morțiș să alimenteze difențialul (Schneider) prin partea de jos, susținând că așa este corect și că, oricum, el așa lucrează de foarte mulți ani. Chiar nu contează pe unde este alimentat, chiar "merge și așa" ? Cum este recomandat?
                    Merge si asa, fara nicio indoiala , ti-o spun din experienta!
                    Sunt electrician autorizat, nu sunt mester si cu asta ma ocup.
                    Electrician autorizat din Bucuresti, realizez lucrari si interventii electrice,impreuna cu parteneri electricieni autorizați ANRE, la domiciliul clientilor. Profesionalism si experienta ,pentru siguranta caminului dumneavoastra, apelati 0766241681 Marius Serban, legitimat ANRE

                    Comentariu

                    • danb25
                      Incepator
                      • 15.feb.2010
                      • 2

                      Răspuns la: Tablou electric

                      buna ziua
                      am atasat schema unui tablou pentru apartament 4 camere - (din contor vine conductor 6mm2 -AL)
                      as dori sa imi spuneti daca este bine echilibrata si Sigura !!! din punct de vedere a protectiei diferentiale la prize
                      doresc protectie diferentiala la prize pentru siguranta copiilor.
                      diferentialul pentru baie are circuit separat
                      este necesara o siguranta generala inainte de diferentialul de 32A/30mA ???
                      daca da - atunci valoarea sig. generale ar fi de 32 A si diferenialul pt. prize de 25A/30mA (asa ma gandesc)
                      doresc sa imi spuneti si alte variante posibile.
                      multumesc
                      Fișiere Atașate

                      Comentariu

                      • mariuselectric
                        Incepator
                        • 17.feb.2007
                        • 72

                        Răspuns la: Răspuns la: Tablou electric

                        Schema nu este corecta.
                        Foloseste diferentiala de 32A/30mA, ca intrerupator general.
                        Deci iesirea din aceasta sa alimenteze toate intrarile sigurantelor pe care le-ai insirat.
                        Succes.
                        Echipa noastra de electricieni autorizati va sta la dispozitie atat pentru informatii cat si pentru lucrari, http://www.electricieni-autorizati.ro ,apelati cu incredere numai la electricieni autorizati!

                        Comentariu

                        • danb25
                          Incepator
                          • 15.feb.2010
                          • 2

                          Răspuns la: Răspuns la: Tablou electric

                          Multumesc pt raspuns .
                          Pe circuitul de iluminat nu apar probleme de la diferentialul montat ?
                          Diferentialul general de 32A/30mA cu cel de la baie de 10mA in paralel e ok ?

                          Comentariu

                          • mariuselectric
                            Incepator
                            • 17.feb.2007
                            • 72

                            Răspuns la: Răspuns la: Tablou electric

                            In paralel nu apare nicio problema.
                            Dar poti folosi diferentialul de 32 A ca intrerupator general, care poate alimenta si diferentialul de 10 mA.
                            Probleme pe circuitul de iluminat nu are de ce sa apara daca instalatia este in stare buna.
                            Apelati numai la electricieni autorizati : http://www.electricieni-autorizati.ro .

                            Comentariu

                            • Cherubino
                              Living Legend
                              • 10.iul.2006
                              • 1687

                              Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                              Iluminatul din baie nu are ce sa caute pe diferentialul de 16 A/10 mA care protejeaza priza si incalzitorul. Circuitele de prize trebuie sa fie distincte fata circuitele de lumina, deci iluminatul din baie trebuie protejat cu ajutorul unuia dintre disjunctoarele pentru lumini.
                              LARGO AL FACTOTUM

                              Comentariu

                              • raducu_ilie
                                Living Legend
                                • 10.apr.2008
                                • 1043

                                Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                                Nu poti sa folosesti acel diferential de 32A/0,03A ca si general daca nu cauti mai intai sa vezi care este curba de declansare la acel producator. Dat fiind ca sunt apropiate unul fata de altul adica 30 mA si 10 mA exista posibilitatea sa declanseze amandoua si sa ramaii far tensiune pe intreg apartamentul (casa).

                                Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	schita tablou.jpg 
Afișări:	1503 
Mărime:	33,6 KB 
ID:	607039
                                Sanatate maxima si efort minim!

                                Comentariu