Nu inteleg la ce faci referire.Am sugerat doar ca pt siguranta de 25A trebuie folosit conductor de sectiune 6mm2 pt legaturi intre sigurante,iar pt 32A,trebuie folosit conductor FY de sectiune 10 mm2.
Daca va uitati in normativul I7/2002 care este inlocuit cu I7/2011,dar dpdv tehnic este la fel,o sa vedeti la tabelul 4.9 Curenţi nominali maxim admisibili pentru alegerea siguranţelor şi a întrerupătoarelor automate mici pentru protecţia la suprasarcină şi scurtcircuit a conductoarelor şi cablurilor din Cu şi Al cu izolaţie din PVC
ca pt conductor cupru de sectiune 6 mm2 se va alege siguranta de 25A iar pt conductor cupru de sectiune 10 mm2 se alege 32A,indiferent daca conductorul respectiv este in tablou sau in tub.Ganditi-va ca in tabloul electric,fiind mai multe conductoare active se degaja mai multa caldura,fata de un tub care se ventileaza/raceste mai bine.In nici un caz conductoarele din tub nu sunt "in aer" ,asa cum se crede.
Se stie ca densitatea maxima a conductorului depinde de mai multi factori printre care cei mai importanti:
-tipul de material
-sectiunea
-tipul de izolatie exterioara
-temperatura mediului ambiant si capacitatea de ventilare a conductorului activ,data de izolatia peretelui,nr de conductoare active,etc
Pt conductor FY izolatia este dimensionata la 70 grade,de accea la o suprasolicitare mica a conductorului exista posibilitatea sa deteriorezi rapid izolatia,sa imbatranesti prematur izolatia si sa produci un scurtcircuit daca mai sunt conductoare active sau pasive in jur.
Desigur ca se poate folosi cu succes si conductor cu sectiune 4 mm2(pt punti,la temp.ambianta de 30 garde),pt siguranta genarala de 32A,doar ca izolatia va trebui sa fie din silicon sau alt material cu punct de topire inalt,in nici un caz conductorul nu va avea izolatie PVC(FY).Retineti ca nu se va distruge materialul conductorului ci izolatia lui.Se stie ca densitatea maxima pt conductor de cu este 35A/mm2 si scade in functie de tipul de izolatie exterioara,temperatura mediului ambiant si capacitatea de ventilare a conductorului activ.
Mai mult siguranta generala cu curba de declansare C,care este folosita frecvent in instalatii casnice, declanseaza imediat daca curentul nominal(25 sau 32A) al ei creste de 5-10 ori,si cu durate si de cateva ore sau instantaneu daca se depaseste curentul nomina cu 1,13 pana la 5 ori
Daca va uitati la un pieptene o sa vedeti ca bara colectoare este mult mai groasa decat fiecare pieptane.Curentul nominal al "piptanelui"este dat de sectiunea barii colectoare a lui,nu de sectiunea pieptanelui.Ma indoiesc ca ,impropiu spus"pipetanele"respectiv rezista la 63A in regim de lunga durata,la temp ambianta de 30 grade si izolatie din PVC,e foarte posibil ca aceasta densitate sa fie data doar pt bara colectoare,mai groasa, care sustine toti pipeptani.Corect ar fi fost sa mentioneze densitatea de curent in anumite conditii,date de temp mediului ambiant,etc
De aceea ,domnilor ,am sugerat aceste informatii.Informatiile pe care le ofer au fundament tehnic si nu le spus doar ca asa "mi se pare" sau ca am vazut la altii si "merge si asa".
Succes!
Comentariu