Tabloul electric pentru locuinta

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • florin_dan
    Incepator
    • 26.iul.2012
    • 23

    Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

    Scuze am pus o poza care nu era cu ce vb noi...
    Acum gasiti toate datele...sper sa fi facut bine calculul.
    Puterea absorbita din retea?..de aici rezulta...
    Tipul de bransament?

    Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Calcul Putere instalata.jpg 
Afișări:	747 
Mărime:	164,3 KB 
ID:	614959
    Ultima editare de florin_dan; 06.feb.2014, 21:36.

    Comentariu

    • mbostangiu
      Membru Marcant
      • 31.dec.2011
      • 594

      Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

      Gasesti aici un calculator estimativ pentru puterea absorbita.

      Sper sa nu fac reclama.
      E important sa calculati corect puterea absorbita pentru ca de aici deriva costurile bransamentului.
      Referitor la lista am unele semne de intrebare:
      -2 aspiratoare? Folosite simultan?
      -puterea la masinile de spalat pare mica
      -puterea la aerul conditionat pare mica
      “Quality means doing it right when no one is looking.”

      Comentariu

      • B K
        Incepator
        • 11.ian.2014
        • 84

        Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

        Puterea Masinilor de spalat nu este mica.
        Puterea AC-ului nu este mica.
        Nu inteleg de va trebuie cate 2 masini de spalat , 2 aspiratoare , 2 hote , 2 centrale. E vorba de o locuinta in oglinda?

        Comentariu

        • florin_dan
          Incepator
          • 26.iul.2012
          • 23

          Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

          ...e un duplex...deci ce am scris în lista..e cam real..se poate lua consumul din specificaţiile oricărui produs...

          Comentariu

          • sisica_si
            Membru Marcant
            • 19.dec.2013
            • 937

            Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

            Pentru masini si AC-uri mergi pe 1500-2000 de w cu circuite separete sa nu incarci prea mult un circuit.
            Asa stii ca ai incarcatura maxima si nu sare siguranta daca porneste frigiderul.
            Prizele si becurile minim 2 circuite pentru fiecare parte.

            Comentariu

            • mercedes_benz
              Membru
              • 09.dec.2009
              • 117

              Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

              Buna ziua


              Vreau sa schimb tabloul electric si sigurantele. In imagine sunt aranjate si dimensionate sigurantele dupa modul in care le-am gandit eu.
              Intrebarea mea este daca e bine asa, sau ce ar trebui modificat.Faza si nulul care vor intra in tablou sunt de FI 4.

              Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG.jpg 
Afișări:	1284 
Mărime:	206,6 KB 
ID:	614971

              Multumesc

              Comentariu

              • B K
                Incepator
                • 11.ian.2014
                • 84

                Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                Siguranta Diferentiala generala este mica ca si amperaj. Banuiesc ca la coloana diferentialul este de 32A , daca da folositi si in tablou tot 32A(diferentiala)
                Incercati sa schimbati cablul de la coloana pentru ca 4 mm e cam subtire.
                Eliminati sigurantele de 20A pentru ca sunt prea mari pentru boiler respectiv masina de spalat, mergeti pe 16A. Indicat ar fi la boiler sa folositi diferentiala de16A/30mA si daca aveti posibilitatea puteti face acelasi lucru si la masina de spalat.

                Comentariu

                • Cherubino
                  Living Legend
                  • 10.iul.2006
                  • 1687

                  Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                  Pe iluminat 6 A, mai ales ca ati prevazut 2 circuite. La boiler si masina de spalat cate o siguranta de 10 A, deoarece nu cred ca au mai mult de 2000 W si fiind circuite dedicate nu exista riscul supraincarcarii peste aceasta putere. Centrala termica, daca e pe gaz, nu are o putere mai mare de 200 W, deci e suficienta o siguranta de 2-3 A (e chiar mare si valoarea asta!).
                  Diferentiala generala sa fie de 25 A.
                  ATENTIE! Nu dublati protectia diferentiala, asa cum s-a sugerat mai sus. Daca puneti o diferentiala generala de 30 mA, iar apoi puneti diferentiale tot de 30 mA si pe alte circuite, nu mai aveti selectivitate a protectiei si, in cazul aparitiei unui curent diferential pe unul din circuite, vor declansa atat diferentiala de pe circuitul respectiv, cat si cea generala.
                  Daca vreti sa fiti foarte "scrupulos" cu diferentialele, puteti pune pe circuitele dedicate diferentiale de 10 mA, mai scumpe decat cele de 30 mA, si al caror rost eu unul nu-l vad (in afara protejarii cazilor cu hidromasaj, ceea ce probabil ca nu e cazul la dvs).
                  Sectiunea coloanei este mica (dupa cum corect s-a mentionat mai sus), ar trebui sa fie de 6 mmp. Aici la coloana am o nedumerire : ati scris "FI 4". Cred ca ati vrut sa scrieti sectiunea de 4, ca nu e totuna sectiunea cu diametrul, iar in materie de cabluri si conductoare electrice sunt standardizate sectiunile, si nicidecum diametrele.
                  LARGO AL FACTOTUM

                  Comentariu

                  • B K
                    Incepator
                    • 11.ian.2014
                    • 84

                    Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                    Nu ma contrez , dar siguranta de 2-3 A nu exista. La boiler eu n-as pune niciodata siguranta de 10 A. Nu e obligatoriu de pus diferentiala la boiler , dar e bine sa ai. De ce generala de 25 si nu de 32??? Poate siguranta nu face fata consumatorilor.
                    Ultima editare de B K; 07.feb.2014, 19:09.

                    Comentariu

                    • mercedes_benz
                      Membru
                      • 09.dec.2009
                      • 117

                      Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                      Buna seara, si multumesc pentru raspunsuri

                      Deci:
                      - In tablou unde este contoarul (adica pe stalp) am o siguranta diferentiala de 32A / 300mA
                      - Nu stiu exact cu ce sectiune vine cablul pana la casa de la stalp (probabil 6 dar nu sunt sigur) , dar cu siguranta in casa pana la tabloul de sigurante sectiunea este de 4 (ma scuz pentru ce am scris anterior, era vorba de sectiune nu de fi). Imi este foarte greu sa inlocuiesc acest conductor si sa pun altul cu sectiune mai mare de aceea prefer sa las traseul asa cum e
                      - Am pus diferentiala generala 20A tocmai pentru ca nu pot inlocui cablul de intrare in tablou, dar daca dvs spuneti ca pot merge si pe 25A asa voi face
                      - Special am "spart" circuitele de iluminat / prize in doua tocmai pentru a evita supraincarcarea iar pentru consumatorii mai importanti am ales sa merg pe circuite dedicate

                      * din ce mi-ati spus am sa merg pe toate circuitele de prize cu bipolare de 16A. Am fost astazi la dedeman sa ma uit la preturi si la bipolarele Schnieder de 10/16/20 A pretul era acelasi de 23.99 Ron. Apropo e buna marca Schnieder? Mai aveau Moeller si Gewiss.
                      Ultima editare de mercedes_benz; 07.feb.2014, 19:55.

                      Comentariu

                      • Consultant electrice
                        Moderator
                        • 08.nov.2005
                        • 3240

                        Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                        Schneider Moeller sau Gewiss sunt printre numele mari in acest domeniu. Produsele sunt de la bune in sus
                        Curentul nu iarta!

                        Comentariu

                        • florin_dan
                          Incepator
                          • 26.iul.2012
                          • 23

                          Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                          Ca sa fiu mai inteles...am pus o schita cu circuitele gandite de mine...
                          ...deci nici o sansa sa fie doua frigidere doua masini de spalat pe acelasi fir...
                          Acum mai ramane sa dimensionez tablourile electrice...
                          Pentru asta am si aici nevoie de un pic de ajutor...
                          ce elemente sunt necesare intr-un tablou electric...
                          Protectie la suprasarcina si circuit: Intrerupatoarele automate
                          Protectie diferentiala: Intrerupatoare diferentiale
                          Protectie impotriva efectelor trasnetelor: Descarcatoare de JT
                          Protectie la supratensiuni:...aici poate ma ajuta cineva
                          Deasemeni daca mai trebuie vreun intrerupator general sau ceva de genul...
                          Daca mai trebuie ceva poate ma mai ajuta cineva...chiar si pentru curenti slabi...pentru tv internet telefon..

                          Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Parter_instalatie electrica.jpg 
Afișări:	782 
Mărime:	102,1 KB 
ID:	614972 Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Etaj instalatie electrica.jpg 
Afișări:	765 
Mărime:	79,8 KB 
ID:	614973 Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	dimensionare bucatarie.jpg 
Afișări:	680 
Mărime:	52,1 KB 
ID:	614974 Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Calcul putere absorbita.jpg 
Afișări:	682 
Mărime:	71,8 KB 
ID:	614976

                          Comentariu

                          • B K
                            Incepator
                            • 11.ian.2014
                            • 84

                            Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                            Era bine daca puteati schimba coloana din 4mm in 6mm .
                            Referitor la sigurante , incercati sa evitati achizitionarea lor de la magazine gen : Dedeman , Bricostore...etc.
                            Daca sunteti din Bucuresti si va grabiti putin puteti profita de o reducere aici : http://www.electrototaldistribution....tomate-legrand

                            Comentariu

                            • mercedes_benz
                              Membru
                              • 09.dec.2009
                              • 117

                              Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                              Nu sunt din Bucuresti dar lucrez in Bucuresti. Din ce am citit pe site transportul este gratuit in Bucuresti asa ca pot comanda telefonic si sa-mi aduca comanda la servici.
                              Cablul imi este imposibil sa-l schimb.

                              Sa rezumam: pe iluminat bipolar de 10A, pe prize bipolar 16A, necunoscuta e diferentiala generala 20 sau 25 A?
                              Si ar mai fi o problema: ar trebui montat releu ovp sau bobina msu avand invedere ca in cutia contorului de la stalp este si un DPS-MN?

                              Corectati-ma daca gresesc: Sconductor = (ρCupru x Lconductor x Pconsumator) / (v x Ualimentare²)

                              in cazul meu:
                              Pconsumator = 6000 [W]
                              Lconductor = 2 x 5 = 10 [m]
                              Ualimentare ≈ 220 [V] (Unominal - căderea de tensiune)
                              ρCupru = 0,0179 [Ωmm²]
                              v ≈ 0.01
                              Rezulta S aproximativ 2,5mmp.

                              Comentariu

                              • mx81
                                Membru Marcant
                                • 21.ian.2006
                                • 322

                                Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                                Postat în original de B K
                                Referitor la sigurante , incercati sa evitati achizitionarea lor de la magazine gen : Dedeman , Bricostore...etc.
                                Daca sunteti din Bucuresti si va grabiti putin puteti profita de o reducere aici : http://www.electrototaldistribution....tomate-legrand
                                Nu conteaza magazinul de unde cumperi (anuntul contine reclama si asteptam pe B K la caserie ) ci marca (implicit calitatea) sigurantelor .
                                Daca nu este reclama pentru magazin colegul va recomanda sigurante de calitate, este adevarat ca ceva mai scumpe , dar cum viata si bunurile Dvs. depind de asta zic ca merita .

                                Comentariu