    Incepator
    • 26.iul.2012
    • 23

    Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

    imi poate comfirma si mie cineva daca dimensionarea e facuta corect la tablou...

    Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Tablou ex1.jpg 
Afișări:	632 
Mărime:	133,1 KB 
ID:	615016

    Comentariu

    • raducu_ilie
      Living Legend
      • 10.apr.2008
      • 1043

      Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

      Priza de pe hol poate fi cu livingul sau cu dormitorul.

      Masina de spalat este recomandat sa ramana singura.

      Frigiderul se poate muta pe alt circuit decat cel cu centrala termica caz in care siguranta pentru central termica poate sa fie de 2A. Daca ramne pe acelasi circuit cu centrala atunci cea de 6A este suficienta.

      Iluminatul ar putea fi pe un singur circuit. Daca doriti sa "rupeti" in doua acest circuit atunci cele doua sigurante de 6A sunt mai mult decat suficiente.

      Atentie la intrerupatorul general si la valoarea aleasa pentru acesta!

      Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Tablou modificat.JPG 
Afișări:	711 
Mărime:	69,0 KB 
ID:	615018
      Sanatate maxima si efort minim!

      Comentariu

      • florin_dan
        Incepator
        • 26.iul.2012
        • 23

        Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

        am pus intrerupatorul general pe 32A...nu stiu daca nu trebuie pe 40A...la o putere de 8,7kw,la o tensiune de 220V si un factor de putere 0.8...curentul nominal iese de 28,4A..acu nu sunt sigur pe factorul asta de putere daca e 0.8 sau 0.7....daca e 0.7...generalul e de 40A

        Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Tablou ex1.jpg 
Afișări:	723 
Mărime:	166,4 KB 
ID:	615019

        Comentariu

        • DanIonita
          Membru
          • 26.apr.2011
          • 121

          Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

          Imi cer scuze pentru postare multipla in alte topicuri dar unde am postat nu mi s-a raspuns(desi am asteptat).

          Pot lega pe o siguranta diferentiala de 16A / 10mA boilerul de 1800w si masina de spalat (0.94kWh) ? Daca optez sa alimentez boilerul individual este suficienta o siguranta de 10A / 10mA ? Aceasta este siguranta pe care am hotarat sa o iau. Aveti idee daca o gasesc in Bucuresti?... si unde ?

          Multumesc!

          Comentariu

          • raducu_ilie
            Living Legend
            • 10.apr.2008
            • 1043

            Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

            Pentru Florin Dan:

            - pentru a asigura o selectivitate in ceea ce priveste circuitele dvs ar trebui ca in schema dvs, componentele sa fie de valoare descrescatoare.Adica sa porniti de la o valoare - 40A si sa jungeti la cel mai mic consumator;
            - tabloul electric nu trebuie sa aiba pentru fiecare circuit o siguranta dedicata decat daca acel circuit depaseste puterea de 2 kW (2000 W). Sau daca acel circuit este "vital" pentru instalatia dvs. Nu vad de ce ati pune un circuit separat pentru un corp de iluminat aflat la baie sau pe hol sau restul instaltiei dvs. Consumatorii montati acolo oricum sunt sub valoarea sigurantelor alese.
            - formula pentru putere este : P= U x I x cosfi, unde P = puterea, U = tensiunea si cos fi = factorul de putere. Tensiunea "U", la noi in tara are valoarea de 230 V.
            Succes!

            Pentru DanIonita

            - le puteti lega pe o diferentiala doar daca nu functioneaza simultan. Masina de spalat sunteti sigur ca va consuma doar 0.94kW chiar daca spalati la peste 60 de grade?
            - este ok boilerul pe diferentiala de 10A / 10mA.
            - colegii din Bucuresti va pot indruma in ceea ce priveste achizitia.
            O zi buna!
            Ultima editare de raducu_ilie; 09.feb.2014, 07:55.
            Sanatate maxima si efort minim!

            Comentariu

            • B K
              Incepator
              • 11.ian.2014
              • 84

              Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

              Eu am la fel la baie. Boiler de 1.5kw si masina de spalat A+ pe un circuit unde le-am pus diferentiala de 16A/30mA.

              Sigurante si materiale electrice in Bucuresti gasiti in link-urile de mai jos:





              Prize, Întrerupatoare, Corpuri Iluminat, Materiale Electrice, Mobilier, Decorațiuni, Smart Home - Prize, Întrerupatoare, Corpuri Iluminat, Materiale Electrice, Mobilier, Decorațiuni, Smart Home

              Comentariu

              • florin_dan
                Incepator
                • 26.iul.2012
                • 23

                Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                Pt raducu_ilie
                Multumesc pentru ajutor...rationamentul de a pune siguranta separata pentru circuitul de lumina in fiecare incapere este simplu...vreau independenta in fiecare incapere(fie camera fie hol fie baie) ...nu cred ca e ceva rau in asta...si cred ca puteti fi deacord cu asta...partea care poate sa nu convina...tine de pret...mai multe sigurante..mai multi bani...etc...

                Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Tablou ex1.jpg 
Afișări:	616 
Mărime:	176,3 KB 
ID:	615030
                Ultima editare de florin_dan; 09.feb.2014, 14:57.

                Comentariu

                • Cherubino
                  Living Legend
                  • 10.iul.2006
                  • 1688

                  Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                  Se pot pune sigurante separate si pe fiecare priza in parte, daca exista posibilitati financiare. Normativul nu zice contra.
                  LARGO AL FACTOTUM

                  Comentariu

                  • florin_dan
                    Incepator
                    • 26.iul.2012
                    • 23

                    Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                    daca dimensionarea e corecta..urmatorul pas este sa aleg producatorul de sigurante...Schneider Electric..Gewiss..Legrand...ABB(de pe amazon.de)...acum calitatea si pretul....mi-e oroare sa merg in magazin ca fiecare spune ... ce are el e mai bun... poate primesc ajutor...
                    Apropo in doze pot sa folosesc cleme asa ceva...
                    Ultima editare de florin_dan; 09.feb.2014, 15:13.

                    Comentariu

                    • Cherubino
                      Living Legend
                      • 10.iul.2006
                      • 1688

                      Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                      Postat în original de florin_dan
                      daca dimensionarea e corecta..urmatorul pas este sa aleg producatorul de sigurante...Schneider Electric..Gewiss..Legrand...ABB(de pe amazon.de)...acum calitatea si pretul....mi-e oroare sa merg in magazin ca fiecare spune ... ce are el e mai bun... poate primesc ajutor...
                      Apropo in doze pot sa folosesc cleme asa ceva...
                      http://www.amazon.de/Wago-50-Stück-V...pd_sim_light_3
                      Daca aveti loc suficient in doze, puteti pune si WAGO. Eu unul v-as recomanda cositorirea. Referitor la marci, toate cele enumerate sunt de calitate. Eu de regula merg pe Schneider din cauza preturilor foarte bune pe care le are un distribuitor autorizat din zona mea (doua exemple : diferentiale iDPNa-Vigi intre 10 si 32 A la 86 lei/ bucata, sau bipolare P+N iDPNa de 10-25A la 19,5 lei bucata. Prin comparatie, produsele similare de la Legrand sunt cu circa 20% mai scumpe, iar cele de la ABB chiar cu 30% !!-dar repet, asta e valabil in zona mea si poate sa nu fie valabil prin alte parti).
                      LARGO AL FACTOTUM

                      Comentariu

                      • florin_dan
                        Incepator
                        • 26.iul.2012
                        • 23

                        Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                        am o intrebare de unde iau cele cu sensibilitate la 10mA?...si imi trebuie si descarcatoarele alea...

                        Comentariu

                        • Galaxy
                          Membru
                          • 21.dec.2012
                          • 263

                          Re: Tabloul electric pentru locuinta

                          Legat de disjunctoarele diferentiale: exista vreo diferenta intre cele care sunt legate singure pe un circuit fata de cele care mai au dupa ele alte disjunctoare simple?
                          (in afara de valoarea curentului maxim, cele singure sunt in general de 10/16 A iar astelalte mai mari)

                          Comentariu

                          • Cherubino
                            Living Legend
                            • 10.iul.2006
                            • 1688

                            Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                            Pai cele care sunt "singure" sunt mai mici (6-10-16A), intrucat protejeaza circuite finale, ori este cunoscut ca un circuit de prize poate fi protejat cu maximum 16 A iar unul de prize cu maximum 10 A. Diferentialele de valori mai mari (20-25-32A) se utilizeaza pentru protectia generala a unui tablou sau a unui grup de circuite finale din componenta unei instalatii (adica "mai au dupa ele alte disjunctoare simple").
                            Diferentialele mai pot sa difere si in functie de valoarea curentului nominal diferential. Cele de bransament (intalnite in BMP-uri sau FDCP-uri) au de regula 300 sau 500 mA, in timp ce diferentialele utilizate la protejarea circuitelor finale este obligatoriu sa fie de 30 mA sau chiar mai mici (10 mA in cazul unor consumatori care pot fi foarte periculosi, cum sunt cazile cu hidromasaj).
                            LARGO AL FACTOTUM

                            Comentariu

                            • Galaxy
                              Membru
                              • 21.dec.2012
                              • 263

                              Re: Tabloul electric pentru locuinta

                              Bun, asta cu marimea curentului am inteles-o. Insa diferente constructive sunt? De ax. Daca vreau sa pun unul diferential de 16A dupa care sa pun 3 de 6A simple ... ar fi exact acelasi disjunctor si daca l-as pune singur pe un circuit?

                              Comentariu

                              • Cherubino
                                Living Legend
                                • 10.iul.2006
                                • 1688

                                Răspuns la: Re: Tabloul electric pentru locuinta

                                Postat în original de Galaxy
                                Bun, asta cu marimea curentului am inteles-o. Insa diferente constructive sunt? De ax. Daca vreau sa pun unul diferential de 16A dupa care sa pun 3 de 6A simple ... ar fi exact acelasi disjunctor si daca l-as pune singur pe un circuit?
                                Daca puneti un diferential principal de 16A care sa protejeze in aval o instalatie avand 3 circuite protejate fiecare cu cate un disjunctor magneto-termic de 6 A, atunci in cazul in care pe oricare dintre cele 3 circuite apare un curent diferential rezidual (generat de un defect de izolatie sau de o atingere accidentala a fazei de catre un utilizator), va declansa diferentialul de 16 A si va decupla atat circuitul defect, cat si celelalte 2 circuite. Daca, in schimb, alegeti sa protejati fiecare dintre cele 3 circuite cu cate un diferential de 6 A, fara sa-l mai montati si pe cel principal de 16 A, atunci la aparitia aceluiasi defect descris mai sus va declansa doar diferentialul de pe circuitul defect. Din punct de vedere al sigurantei in exploatare, cele doua variante sunt la fel (cred ca la asta va refereati). Din punct de vedere al selectivitatii protectiei, prima varianta ar avea dezavantajul ca decupleaza toate circuitele, chiar daca nu sunt toate defecte, in timp ce varianta a doua prezinta ca dezavantaj principal costul mai ridicat.
                                Indiferent pe care o alegeti, protectia la curenti de scurgere o aveti asigurata in acelasi grad.
                                LARGO AL FACTOTUM