Tabloul electric pentru locuinta
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Priza de pe hol poate fi cu livingul sau cu dormitorul.
Masina de spalat este recomandat sa ramana singura.
Frigiderul se poate muta pe alt circuit decat cel cu centrala termica caz in care siguranta pentru central termica poate sa fie de 2A. Daca ramne pe acelasi circuit cu centrala atunci cea de 6A este suficienta.
Iluminatul ar putea fi pe un singur circuit. Daca doriti sa "rupeti" in doua acest circuit atunci cele doua sigurante de 6A sunt mai mult decat suficiente.
Atentie la intrerupatorul general si la valoarea aleasa pentru acesta!
Sanatate maxima si efort minim!Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
am pus intrerupatorul general pe 32A...nu stiu daca nu trebuie pe 40A...la o putere de 8,7kw,la o tensiune de 220V si un factor de putere 0.8...curentul nominal iese de 28,4A..acu nu sunt sigur pe factorul asta de putere daca e 0.8 sau 0.7....daca e 0.7...generalul e de 40A
Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Imi cer scuze pentru postare multipla in alte topicuri dar unde am postat nu mi s-a raspuns(desi am asteptat).
Pot lega pe o siguranta diferentiala de 16A / 10mA boilerul de 1800w si masina de spalat (0.94kWh) ? Daca optez sa alimentez boilerul individual este suficienta o siguranta de 10A / 10mA ? Aceasta este siguranta pe care am hotarat sa o iau. Aveti idee daca o gasesc in Bucuresti?... si unde ?
Multumesc!Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Pentru Florin Dan:
- pentru a asigura o selectivitate in ceea ce priveste circuitele dvs ar trebui ca in schema dvs, componentele sa fie de valoare descrescatoare.Adica sa porniti de la o valoare - 40A si sa jungeti la cel mai mic consumator;
- tabloul electric nu trebuie sa aiba pentru fiecare circuit o siguranta dedicata decat daca acel circuit depaseste puterea de 2 kW (2000 W). Sau daca acel circuit este "vital" pentru instalatia dvs. Nu vad de ce ati pune un circuit separat pentru un corp de iluminat aflat la baie sau pe hol sau restul instaltiei dvs. Consumatorii montati acolo oricum sunt sub valoarea sigurantelor alese.
- formula pentru putere este : P= U x I x cosfi, unde P = puterea, U = tensiunea si cos fi = factorul de putere. Tensiunea "U", la noi in tara are valoarea de 230 V.
Succes!
Pentru DanIonita
- le puteti lega pe o diferentiala doar daca nu functioneaza simultan. Masina de spalat sunteti sigur ca va consuma doar 0.94kW chiar daca spalati la peste 60 de grade?
- este ok boilerul pe diferentiala de 10A / 10mA.
- colegii din Bucuresti va pot indruma in ceea ce priveste achizitia.
O zi buna!Ultima editare de raducu_ilie; 09.feb.2014, 07:55.Sanatate maxima si efort minim!Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Eu am la fel la baie. Boiler de 1.5kw si masina de spalat A+ pe un circuit unde le-am pus diferentiala de 16A/30mA.
Sigurante si materiale electrice in Bucuresti gasiti in link-urile de mai jos:
Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Pt raducu_ilie
Multumesc pentru ajutor...rationamentul de a pune siguranta separata pentru circuitul de lumina in fiecare incapere este simplu...vreau independenta in fiecare incapere(fie camera fie hol fie baie) ...nu cred ca e ceva rau in asta...si cred ca puteti fi deacord cu asta...partea care poate sa nu convina...tine de pret...mai multe sigurante..mai multi bani...etc...
Ultima editare de florin_dan; 09.feb.2014, 14:57.Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Se pot pune sigurante separate si pe fiecare priza in parte, daca exista posibilitati financiare. Normativul nu zice contra.LARGO AL FACTOTUMComentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
daca dimensionarea e corecta..urmatorul pas este sa aleg producatorul de sigurante...Schneider Electric..Gewiss..Legrand...ABB(de pe amazon.de)...acum calitatea si pretul....mi-e oroare sa merg in magazin ca fiecare spune ... ce are el e mai bun... poate primesc ajutor...
Apropo in doze pot sa folosesc cleme asa ceva...
Ultima editare de florin_dan; 09.feb.2014, 15:13.Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
daca dimensionarea e corecta..urmatorul pas este sa aleg producatorul de sigurante...Schneider Electric..Gewiss..Legrand...ABB(de pe amazon.de)...acum calitatea si pretul....mi-e oroare sa merg in magazin ca fiecare spune ... ce are el e mai bun... poate primesc ajutor...
Apropo in doze pot sa folosesc cleme asa ceva...
http://www.amazon.de/Wago-50-Stück-V...pd_sim_light_3LARGO AL FACTOTUMComentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
am o intrebare de unde iau cele cu sensibilitate la 10mA?...si imi trebuie si descarcatoarele alea...Comentariu
-
Re: Tabloul electric pentru locuinta
Legat de disjunctoarele diferentiale: exista vreo diferenta intre cele care sunt legate singure pe un circuit fata de cele care mai au dupa ele alte disjunctoare simple?
(in afara de valoarea curentului maxim, cele singure sunt in general de 10/16 A iar astelalte mai mari)Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Pai cele care sunt "singure" sunt mai mici (6-10-16A), intrucat protejeaza circuite finale, ori este cunoscut ca un circuit de prize poate fi protejat cu maximum 16 A iar unul de prize cu maximum 10 A. Diferentialele de valori mai mari (20-25-32A) se utilizeaza pentru protectia generala a unui tablou sau a unui grup de circuite finale din componenta unei instalatii (adica "mai au dupa ele alte disjunctoare simple").
Diferentialele mai pot sa difere si in functie de valoarea curentului nominal diferential. Cele de bransament (intalnite in BMP-uri sau FDCP-uri) au de regula 300 sau 500 mA, in timp ce diferentialele utilizate la protejarea circuitelor finale este obligatoriu sa fie de 30 mA sau chiar mai mici (10 mA in cazul unor consumatori care pot fi foarte periculosi, cum sunt cazile cu hidromasaj).LARGO AL FACTOTUMComentariu
-
Re: Tabloul electric pentru locuinta
Bun, asta cu marimea curentului am inteles-o. Insa diferente constructive sunt? De ax. Daca vreau sa pun unul diferential de 16A dupa care sa pun 3 de 6A simple ... ar fi exact acelasi disjunctor si daca l-as pune singur pe un circuit?Comentariu
-
Răspuns la: Re: Tabloul electric pentru locuinta
Indiferent pe care o alegeti, protectia la curenti de scurgere o aveti asigurata in acelasi grad.LARGO AL FACTOTUMComentariu
Comentariu