Tabloul electric pentru locuinta

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • raducu_ilie
    Living Legend
    • 10.apr.2008
    • 1043

    Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

    Sau ati putea folosi asa ceva de la Hager.

    Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG_20140330_223331.jpg 
Afișări:	613 
Mărime:	200,3 KB 
ID:	615538 Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	IMG_20140330_223358.jpg 
Afișări:	640 
Mărime:	139,5 KB 
ID:	615539
    Sanatate maxima si efort minim!

    Comentariu

    • godaro
      Membru
      • 10.mar.2014
      • 232

      Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

      Salutare tuturor. Am nevoie de ajutorul vostru: in caz de scurt imi sare doar siguranta generala din tabloul din strada si niciodata nu imi sare vreo siguranta din casa. M-am saturat sa tot fac trasee pana la tabloul aflat la vreo 150m distanta de casa ca sa ridic siguranta asa ca vreau sa inteleg care este cauza.

      Si acum detaliile(scuze pentru limbajul neprofesionist, dar chiar sunt afon la electrice):

      Locatia Bucuresti, casa nelocuita, bransament trifazat, instalatie electrica proiectata si executata de o echipa autorizata. In tabloul din strada sunt sigurante de 16A cu o siguranta generala de 40A si diferential (!?) de 300mA. Traseul pana la mine este de vreo 150m pe drum de servitute, grosimea cablului nu o mai stiu, dar mi s-a spus ca nu am caderi semnificative de tensiune. In casa am 2 tablouri (la parter si la etaj) cu sigurante de 16A pe prize si 10A la becuri, siguranta generala de 16A si diferential de 30mA.

      Problema mea e ca in caz de scurtcircuit prin casa, imi sare direct siguranta generala din tabloul din strada. Nu prea mai inteleg la ce imi mai foloseste tabloul din casa

      Comentariu

      • mbostangiu
        Membru marcant
        • 31.dec.2011
        • 595

        Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

        Probabil ca in BMPT aveti siguranta de 16A asociata cu diferentiala de 300mA ( cu curent nominal 40A). La scc in casa declanseaza siguranta de 16 A din BMPT sau diferentiala? Sunt asa dese scc in casa? Firma autorizata ce zice ? Puteti posta poze cu BMPT ul si cu tablourile din casa pentru a vedea exact ce exista.
        “Quality means doing it right when no one is looking.”

        Comentariu

        • bogdan1
          Membru
          • 08.mai.2013
          • 125

          Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

          Este foarte posibil ca defectiunea sa apara de la BMPT pana la tabloul general din casa.O diferenta de potential mai mare de 300mA intre faza si nulul ce pleaca din general pana la tabloul din casa provoaca intreruperea generalului.Chemati un electrician autorizat sa verifice si BMPT-ul.

          Comentariu

          • mbostangiu
            Membru marcant
            • 31.dec.2011
            • 595

            Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

            @Bogdan1
            Amestecati niste lucruri. Diferenta de potential nu are nici o legatura cu diferentialul sau cu cei 300 mA.
            “Quality means doing it right when no one is looking.”

            Comentariu

            • Cherubino
              Living Legend
              • 10.iul.2006
              • 1688

              Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

              Postat în original de mbostangiu
              Amestecati niste lucruri. Diferenta de potential nu are nici o legatura cu diferentialul sau cu cei 300 mA.
              Foarte adevarat!
              LARGO AL FACTOTUM

              Comentariu

              • bogdan1
                Membru
                • 08.mai.2013
                • 125

                Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                Fiti bun si explicati d.vostra ce intelegeti prin diferenta de potential.

                Scuze pentru gafa de exprimare. Diferenta de potential reprezinta voltajul nu intensitatea.

                Comentariu

                • Cherubino
                  Living Legend
                  • 10.iul.2006
                  • 1688

                  Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                  Diferenta de potential = tensiune electrica (se masoara in volti, deci nu poate exista "o diferenta de potential mai mare de 300 mA")
                  Curent diferential rezidual ( nu definitia tehnica, ci una pe intelesul tuturor cititorilor acestui forum) = diferenta dintre curentul "care pleaca" si curentul "care se intoarce" la bornele de alimentare ale unui circuit electric (se masoara in A, dar in mod uzual se exprima in mA, fiind vorba de obicei de curenti de valoare mica)
                  Curent diferential rezidual nominal = curentul diferential rezidual inscris pe corpul unui dispozitiv diferential rezidual (DDR), la atingerea caruia se produce declansarea dispozitivului (ex. 10, 30, 300, 500 sau 1000 mA).
                  LARGO AL FACTOTUM

                  Comentariu

                  • bogdan1
                    Membru
                    • 08.mai.2013
                    • 125

                    Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                    Mi-am cerut deja scuze.BUN.Acum sa revenim la datele problemei.De ce sare disjunctorul cu diferential din BMPT si nu cel din locuinta?

                    Comentariu

                    • Cherubino
                      Living Legend
                      • 10.iul.2006
                      • 1688

                      Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                      E dificil de dat un raspuns exact fara o evaluare la fata locului. Cauzele pot fi multiple : disjunctoare de calitate slaba in tablourile din casa, curbe de declansare necorelate intre BMPT si tablourile din casa, curenti reziduali diferentiali pe coloana de alimentare subterana dintre BMPT si casa (pe care nu-i sesizeaza diferentialele din casa, fiind montate in avalul coloanei), disjunctor diferential de bransament defect, etc. Numai un specialist de la fata locului poate sa exprime o parere mai obiectiva decat ce ne dam noi cu presupusul aici.

                      P.S.Scuzele sunt acceptate
                      LARGO AL FACTOTUM

                      Comentariu

                      • mbostangiu
                        Membru marcant
                        • 31.dec.2011
                        • 595

                        Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                        1. Eu nu sunt lamurit care 'sare' diferentialul sau suprasarcina/scc.
                        2. In BMPT siguranta are aceiasi valoare cu sigurantele generale din cele 2 tablouri din casa. E posibil sa declanseze suprasarcina din BMPT pentru ca 'are in spate' 2 sigurante de aceiasi valoare doar ca in BMPT curentul e mai mare. Similar e posibil sa declanseze si scc.
                        3. Nu e asigurata selectivitatea intre siguranta din BMPT si tablourile din aval astfel chiar daca era un singur tablou in aval era posibila declansarea neselectiva datorita timpilor de reactie diferiti ai celor 2 sigurante (chiar daca sunt acelasi tip - producator, cu atat mai mult daca sunt tipuri diferite)
                        “Quality means doing it right when no one is looking.”

                        Comentariu

                        • bogdan1
                          Membru
                          • 08.mai.2013
                          • 125

                          Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                          Mai poate avea o cauza posibila a defectiunii.Daca in casa a facut nulul de protectie de pe nulul de lucru[care este trecut prin disjunctorul cu diferential general],atunci si acest lucru poate crea acest fenomen.

                          Comentariu

                          • Cherubino
                            Living Legend
                            • 10.iul.2006
                            • 1688

                            Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                            Postat în original de bogdan1
                            Mai poate avea o cauza posibila a defectiunii.Daca in casa a facut nulul de protectie de pe nulul de lucru[care este trecut prin disjunctorul cu diferential general],atunci si acest lucru poate crea acest fenomen.
                            In cazul asta modulul diferential al disjunctorului de bransament ar declansa instantaneu la orice incercare de a conecta la retea un consumator din casa. Nu poate fi vorba in acest caz de o greseala chiar atat de "grosolana", mai ales ca s-a specificat faptul ca instalatia a fost executata de o firma autorizata.
                            LARGO AL FACTOTUM

                            Comentariu

                            • bogdan1
                              Membru
                              • 08.mai.2013
                              • 125

                              Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                              Orice este posibil.Omul spune ca are scurtcircuit cand conecteaza aparatajul la priza.La iluminat daca nu a facut impamantare nu are cum sa_i declanseze.

                              Comentariu

                              • Cherubino
                                Living Legend
                                • 10.iul.2006
                                • 1688

                                Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                                Postat în original de bogdan1
                                Orice este posibil.
                                Nu-i chiar asa. Bransamentele sunt executate legal doar de catre firme autorizate si sunt sigilate de catre furnizor. Refuz sa cred ca se poate face o astfel de greseala.
                                Pe de alta parte, observ ca colegul de forum care ne-a "ridicat mingea la fileu" cu problema sa, n-a mai revenit cu amanunte suplimentare, lasandu-ne sa ne zbuciumam aici cu tot felul de presupuneri mai mult sau mai putin plauzibile, motiv pentru care eu nu mai postez nimic pana nu ne arata ca-l intereseaza in mod real ceea ce scriem noi aici.
                                Ultima editare de Cherubino; 04.mai.2014, 12:23.
                                LARGO AL FACTOTUM

                                Comentariu