Tabloul electric pentru locuinta
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Salutare tuturor. Am nevoie de ajutorul vostru: in caz de scurt imi sare doar siguranta generala din tabloul din strada si niciodata nu imi sare vreo siguranta din casa. M-am saturat sa tot fac trasee pana la tabloul aflat la vreo 150m distanta de casa ca sa ridic siguranta asa ca vreau sa inteleg care este cauza.
Si acum detaliile(scuze pentru limbajul neprofesionist, dar chiar sunt afon la electrice):
Locatia Bucuresti, casa nelocuita, bransament trifazat, instalatie electrica proiectata si executata de o echipa autorizata. In tabloul din strada sunt sigurante de 16A cu o siguranta generala de 40A si diferential (!?) de 300mA. Traseul pana la mine este de vreo 150m pe drum de servitute, grosimea cablului nu o mai stiu, dar mi s-a spus ca nu am caderi semnificative de tensiune. In casa am 2 tablouri (la parter si la etaj) cu sigurante de 16A pe prize si 10A la becuri, siguranta generala de 16A si diferential de 30mA.
Problema mea e ca in caz de scurtcircuit prin casa, imi sare direct siguranta generala din tabloul din strada. Nu prea mai inteleg la ce imi mai foloseste tabloul din casaComentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Probabil ca in BMPT aveti siguranta de 16A asociata cu diferentiala de 300mA ( cu curent nominal 40A). La scc in casa declanseaza siguranta de 16 A din BMPT sau diferentiala? Sunt asa dese scc in casa? Firma autorizata ce zice ? Puteti posta poze cu BMPT ul si cu tablourile din casa pentru a vedea exact ce exista.“Quality means doing it right when no one is looking.”Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Este foarte posibil ca defectiunea sa apara de la BMPT pana la tabloul general din casa.O diferenta de potential mai mare de 300mA intre faza si nulul ce pleaca din general pana la tabloul din casa provoaca intreruperea generalului.Chemati un electrician autorizat sa verifice si BMPT-ul.Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
@Bogdan1
Amestecati niste lucruri. Diferenta de potential nu are nici o legatura cu diferentialul sau cu cei 300 mA.“Quality means doing it right when no one is looking.”Comentariu
-
Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Fiti bun si explicati d.vostra ce intelegeti prin diferenta de potential.
Scuze pentru gafa de exprimare. Diferenta de potential reprezinta voltajul nu intensitatea.Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Diferenta de potential = tensiune electrica (se masoara in volti, deci nu poate exista "o diferenta de potential mai mare de 300 mA")
Curent diferential rezidual ( nu definitia tehnica, ci una pe intelesul tuturor cititorilor acestui forum) = diferenta dintre curentul "care pleaca" si curentul "care se intoarce" la bornele de alimentare ale unui circuit electric (se masoara in A, dar in mod uzual se exprima in mA, fiind vorba de obicei de curenti de valoare mica)
Curent diferential rezidual nominal = curentul diferential rezidual inscris pe corpul unui dispozitiv diferential rezidual (DDR), la atingerea caruia se produce declansarea dispozitivului (ex. 10, 30, 300, 500 sau 1000 mA).LARGO AL FACTOTUMComentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Mi-am cerut deja scuze.BUN.Acum sa revenim la datele problemei.De ce sare disjunctorul cu diferential din BMPT si nu cel din locuinta?Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
E dificil de dat un raspuns exact fara o evaluare la fata locului. Cauzele pot fi multiple : disjunctoare de calitate slaba in tablourile din casa, curbe de declansare necorelate intre BMPT si tablourile din casa, curenti reziduali diferentiali pe coloana de alimentare subterana dintre BMPT si casa (pe care nu-i sesizeaza diferentialele din casa, fiind montate in avalul coloanei), disjunctor diferential de bransament defect, etc. Numai un specialist de la fata locului poate sa exprime o parere mai obiectiva decat ce ne dam noi cu presupusul aici.
P.S.Scuzele sunt acceptateLARGO AL FACTOTUMComentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
1. Eu nu sunt lamurit care 'sare' diferentialul sau suprasarcina/scc.
2. In BMPT siguranta are aceiasi valoare cu sigurantele generale din cele 2 tablouri din casa. E posibil sa declanseze suprasarcina din BMPT pentru ca 'are in spate' 2 sigurante de aceiasi valoare doar ca in BMPT curentul e mai mare. Similar e posibil sa declanseze si scc.
3. Nu e asigurata selectivitatea intre siguranta din BMPT si tablourile din aval astfel chiar daca era un singur tablou in aval era posibila declansarea neselectiva datorita timpilor de reactie diferiti ai celor 2 sigurante (chiar daca sunt acelasi tip - producator, cu atat mai mult daca sunt tipuri diferite)“Quality means doing it right when no one is looking.”Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Mai poate avea o cauza posibila a defectiunii.Daca in casa a facut nulul de protectie de pe nulul de lucru[care este trecut prin disjunctorul cu diferential general],atunci si acest lucru poate crea acest fenomen.Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
In cazul asta modulul diferential al disjunctorului de bransament ar declansa instantaneu la orice incercare de a conecta la retea un consumator din casa. Nu poate fi vorba in acest caz de o greseala chiar atat de "grosolana", mai ales ca s-a specificat faptul ca instalatia a fost executata de o firma autorizata.LARGO AL FACTOTUMComentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Orice este posibil.Omul spune ca are scurtcircuit cand conecteaza aparatajul la priza.La iluminat daca nu a facut impamantare nu are cum sa_i declanseze.Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Nu-i chiar asa. Bransamentele sunt executate legal doar de catre firme autorizate si sunt sigilate de catre furnizor. Refuz sa cred ca se poate face o astfel de greseala.
Pe de alta parte, observ ca colegul de forum care ne-a "ridicat mingea la fileu" cu problema sa, n-a mai revenit cu amanunte suplimentare, lasandu-ne sa ne zbuciumam aici cu tot felul de presupuneri mai mult sau mai putin plauzibile, motiv pentru care eu nu mai postez nimic pana nu ne arata ca-l intereseaza in mod real ceea ce scriem noi aici.Ultima editare de Cherubino; 04.mai.2014, 12:23.LARGO AL FACTOTUMComentariu
Comentariu