Tabloul electric pentru locuinta

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • VYS
    Living Legend
    • 19.aug.2005
    • 12977

    Răspuns la: Schimbare Tablou electric

    Postat în original de iK1d0x a.K.a BuBu
    Salutare tuturor. Doresc să-mi schimb tabloul electric cu unul mai modern şi am câteva nelămuriri.

    Tabloul actual este model vechi de pe vremea răposatului, 4 siguranţe 25A, 2 pentru iluminat şi 2 pentru prize (Fază şi nul). M-am gândit să schimb tabloul şi să pun 3 siguranţe... o siguranţă 25A fază şi nul pentru prize, o siguranţă 25A fază şi nul pentru iluminat şi o siguranţă generală 32A. M-am gândit să aleg siguranţele bipolare.

    Ţin să precizez că instalaţia electrică este schimbată recent pe cupru. La iluminat fire liţate iar la prize fire normale.

    Doresc să aflu dacă este în regulă să folosesc siguranţe 25A pentru iluminat şi prize iar cea generală să fie 32A. Dacă se poate să-mi recomandaţi şi o marcă cunoscută şi de calitate a siguranţelor automate ar fi perfect. Mulţumesc !
    Traieste experienta articolului , cu bune si cu rele.
    VYS Blog DIY

    Comentariu

    • Jan
      Membru
      • 06.iul.2006
      • 176

      Răspuns la: Schimbare Tablou electric

      Postat în original de VYS
      Traieste experienta articolului , cu bune si cu rele.
      Meserie te halesc...

      Comentariu

      • Gabe_br
        Incepator
        • 22.oct.2013
        • 16

        Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

        Nu m-ati lamurit si pe mine cum se foloseste acel testor de tensiune care v-am aratat.
        V-am intrebat la succesiunea fazelor,A-B.

        Va rog frumos, ma lamureste si pe mine un electrician cu experienta ?

        Comentariu

        • mbostangiu
          Membru marcant
          • 31.dec.2011
          • 595

          Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

          Postat în original de Gabe_br
          Va rog frumos, ma lamureste si pe mine un electrician cu experienta ?
          Sper sa nu fiți foarte pretențios la partea cu experiență pentru ca e ceva destul de relativ.
          Instrucțiunile de folosire ale aparatului sunt practic inscripționate pe carcasa. Dacă succesiunea a unui sistem trifazic este directa (A - B - C) ăsta înseamnă ca sensul de rotație al câmpului electromagnetic este A - B - C iar sensul în care se va roti un motor trifazic cuplat la sistemul respectiv va fi dat de aceasta succesiune.
          Aparatul dvs. determina succesiunea fazelor 2 câte 2. Practic dacă atunci când verificați succesiunea determinați prin testare cu aparatul întâi A - B și apoi B - C si ați determinat o succesiune directa dacă becul se aprinde la fiecare din cele 2 măsurători.
          Sper ca m-am făcut înțeles.
          Oricum, va sfatuiesc sa aveti grija la utilizarea aparatului pentru ca este vechi (eu nu as folosi în mod curent așa ceva chiar dacă l-am găsit în debaraua bunicului).
          “Quality means doing it right when no one is looking.”

          Comentariu

          • bubusan
            Incepator
            • 27.iul.2012
            • 51

            Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

            Va salut ,

            Ieri am fost la contorul electric sa-l citesc pentru transmiterea indexului si surpriza .. in loc de siguranta initiala de 50 A /tetrapolara la putere aprobata 20/25 kw , era instalata una de 25 A tripolara.
            Am sunat la Enel sa intreb daca e posibil sa-mi fi scazut puterea acordata fara sa ma anunte macar . Instalatia din casa este conceputa pornind de la generalul din BMP , am incalzire electrica de 18kw si o sa instalez si o plita electrica . Cei de la Enel mi-au spus ca nu au inregistrata nici o modificare in sistem si o sa trimita o echipa sa verifice. Eu banuiesc ca siguranta a fost schimbata de firma ce se ocupa de instalari in zona dar nu am nici o proba in afara de brandul sigurantei.
            BMP-ul este comun pentru mine si un vecin , se poate sigila sau gasi o varianta prin care sa nu aiba oricine acces la el? Mentionez ca este situat la appx 120 metri de casa mea.

            In proiectul aprobat de ENEL este specificata siguranta tetrapolara de 50A. V-ati mai intalnit cu astfel de situatii? Chiar poate oricine umbla la BMP? Mi se pare mai rau ca in Vestul Salbatic.
            Siguranta o schimb eu pe cheltuiala mea sau trebuie sa vina cineva de la ENEL sa o schimbe?

            Multumesc.

            Comentariu

            • mbostangiu
              Membru marcant
              • 31.dec.2011
              • 595

              Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

              Puterea aprobata este 20 sau 25 kW? Oricum la 20 kW corespunde o siguranță de 32A iar la 25 kW corespunde siguranță de 40A. Verificați ce scrie în ATR pentru ca e posibil sa fi făcut socotelile un proiectant ''prietenos'' de la ENEL și intradevar sa aveti aprobata siguranta de 50A. Dacă cineva a schimbat siguranța ar fi trebuit sa întrerupă tensiunea la casa pentru circa 10 min.
              În BMPT nu aveți voie sa umblați, ar fi trebuit sa fie sigilat și sa aveți acces doar la manevrarea siguranței de care discutam și care aparține ENEL. Rezolvați cu ENEL și cereți sigilarea BMPT-ului.
              “Quality means doing it right when no one is looking.”

              Comentariu

              • Consultant electrice
                Moderator
                • 08.nov.2005
                • 3240

                Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                BMPT dvs. sa inteleg ca nu are acum nici un sigiliu? A avut vreodata sigiliu? O fi trebuit cuiva, bine macar ca v-a pus ceva in schimb.
                Curentul nu iarta!

                Comentariu

                • bubusan
                  Incepator
                  • 27.iul.2012
                  • 51

                  Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                  Multumesc pentru raspunsuri , am facut o reclamatie pe Myenel - se pare ca e mult mai eficient decat sunatul la call center unde te trimit dintr-o parte in alta, si m-a sunat o persoana de la Interventii , am cumparat siguranta si vin ei si o schimba si resigileaza BMP-ul (momentan arata ca in pozele atasate)

                  In ATR am prevazuta siguranta generala de 50A ,sper sa ramana asa - am centrala electrica + plita/boiler.

                  Totusi o sa stau cu inima stransa si o sa verific siguranta sa ramana la locul ei,Tehnicianul care m-a sunat zicea ca ar fi posibilitatea ca angajatii Enel de pe teren sa verifice sigurantele din BMP in ideea ca oamenii is cresc singuri puterea absorbita. Totusi nu cred ca un angajat ENEL ar lasa BMP-ul nesigilat si se apuca de schimbat sigurante de capul lui,

                  Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	1.jpg 
Afișări:	572 
Mărime:	73,2 KB 
ID:	619445 Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	2.jpg 
Afișări:	575 
Mărime:	100,5 KB 
ID:	619446 Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	3.jpg 
Afișări:	588 
Mărime:	91,4 KB 
ID:	619447

                  Comentariu

                  • mbostangiu
                    Membru marcant
                    • 31.dec.2011
                    • 595

                    Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                    Siguranță respectiva ar fi trebuit sa fie însoțită de un dispozitiv de declanșare la supratensiune, bobina de declanșare și siguranță diferențiala. Acest ansamblu ar fi important sa existe pentru protecția dvs. însă nu au loc fizic toate în fereastra respectiva.
                    În alta ordine de idei sunt curios cum ați ajuns la concluzia că trebuie să cumpărați dvs. siguranța și o montează ENEL, v-au răspuns oficial pe my enel sau ...?
                    “Quality means doing it right when no one is looking.”

                    Comentariu

                    • bubusan
                      Incepator
                      • 27.iul.2012
                      • 51

                      Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                      M-au sunat ca ei nu au sigurante , acum deja am luat-o.

                      De la BMP am 120m cablu iar la intrarea in casa am o cutie cu siguranta generala/protectie la supratensiuni si bobina de declansare. Sigurante diferentiale am in casa , mi-ar fi si greu daca ar declansa sa merg noaptea sau pe ploaie pana la BMP.

                      Comentariu

                      • Consultant electrice
                        Moderator
                        • 08.nov.2005
                        • 3240

                        Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                        Data viitoare cand vine factura sa le spuneti si dvs. ca nu aveti bani Ce siguranta ati achizitionat? Macar ati luat ceva mai de firma?

                        Diferentiala din BMP este de valoare mai mare fata de ce aveti montat in tabloul din locuinta. In conditii normale nu va declansa in BMP inaintea celor din casa.
                        Curentul nu iarta!

                        Comentariu

                        • bubusan
                          Incepator
                          • 27.iul.2012
                          • 51

                          Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                          Siguranta am luat-o Moeller , pana acum nu mi-a sarit niciodata cea din BMPT , de pe forum am aflat cum sa impart circuitele si cum sa repartizez sigurantele cu diferential.
                          Sper sa rezolv problema mai repede si sa nu mai am altele de genu.

                          Multumesc!

                          Comentariu

                          • concorde
                            Incepator
                            • 03.dec.2014
                            • 1

                            Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                            Salutare tuturor!
                            Stau la casa si am o problema legata de impamantare. Am masurat tensiunea dintre platbanda care intra in pamant(cred ca aceea este priza de pamant) si cablul care iese din cutia in care este contorul si am...24 volti... Daca te uiti atent se vad si scantei cand le atingi.
                            Am scos absolut totul din priza si tensiunea ramane aceeasi intre platbanda si cablu.
                            Urmeaza supriza: intre cablul care intra in panoul de sigurante si cablurile de la prize nu este nicio tensiune.
                            La prima vedere, eu as spune ca e o problema intre cutia contorului si panoul cu sigurante sau doar in cutia contorului.
                            Circuitul este urmatorul: platbanda-cutie contor-panou sigurante-prize.

                            Si inca o intrebare: cum masor la o anumita priza daca am tensiune "reziduala" pe impamantare? Imi trebuie aceasta informatie pentru centrala termica; mi s-a spus de unde am luat-o ca nu trebuie sa am nici macar 1 volt pe impamantare.

                            Va multumesc anticipat!

                            Comentariu

                            • RaspoElectric
                              Membru Marcant
                              • 17.feb.2009
                              • 707

                              Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                              Probabil sunteti mai la capatul retelei stradale si apare cadere de tensiune pe nulul de retea din cauza supraincarcarii retelei.
                              Daca dvs masurati intre impamantarea dvs si nulul de retea 24 V , va recomand sa efectuati o verificare a prizei de impamantare,
                              si daca e sub 4 ohmi sa o legati cu nulul retelei inainte de siguranta din cutia contorului dacca aveti siguranta diferentiala.
                              Daca aveti siguranta normala,le legati pe bareta PEN din cutia contorului.In foarte multe cazuri,impamantarea s-a dat din nulul retelei,si in acest caz
                              apare tensiune intre impamantarea furnizata din cutia contorului si o impamantare separata.
                              Daca vor fi unite(dar sa fie cablu separat pt impamantare pana in tabloul de sig),va disparea si tensiunea reziduala.
                              Numai sa fie impamantarea sub 4 ohmi.
                              In acest caz ar trebui sa fie cel mult cateva zeci de mV intre nul si impamantare la prize.
                              Cu respect ... Ovi
                              Un pret mic nu inseamna o afacere buna.Lucrul bun e scump! Lucrul prost te costa dublu, poate triplu, poate...viata !!!

                              Comentariu

                              • electricman
                                Membru Marcant
                                • 26.iul.2009
                                • 691

                                Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                                Masoara priza de pamant ,sigur este peste 4ohmi,in acest caz imbunatateste-o.
                                Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

                                Comentariu

                                Procesare...