    Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

    Salutare si bine v-am gasit,

    Am nevoie de cateva sfaturi privind realizarea unei instalatii electrice la casa mea P+M, brasament trifazic ( siguranta BMPT 16 A ).
    Ce stiu pana acum sunt urmatoarele lucruri ( asta nu inseamna ca este si bine ):
    1.Prizele le voi realiza cu conductor FY de 2.5 mm, legaturile priza - doza - tablou se realizeaza tot cu conductor FY 2.5 mm, siguranta de 16 A in tabloul electric ( maxim 8 prize / circuit )
    2.Circuitele separate de prize se realizeaza din priza pana in tabloul electric, cu FY 2.5 mm sau FY 4mm ( asta in cazul unor consumatori foarte mari ), siguranta de 16 A sau 20 A ( cu sau fara protectii diferentiale)
    3.Luminile le voi realiza cu conductor FY de 1.5 mm, legaturile bec - doza - tablou se fac tot cu conductor FY de 1.5 mm sau cu 2.5 mm?, siguranta de 10 A in tabloul electric
    Cam atat stiu pana in acest moment Smile

    Intrebarile mele sunt urmatoarele:

    a. Cum este mai bine sa fac tabloul electric? Sa separ fazele in 3 tabouri diferite ( parter, mansarda si beci+exterior ) sau sa fac un singur tablou care sa deserveasca toata instalatia, bineinteles cu separarea fazelor pe diferite circuite?
    b. Consumatori trifazici nu cred ca vor exista in casa, insa pentru a fi acoperit doresc sa montez 2 prize trifazice ( in CT si in beci ) pentru orice eventualitate, intreabarea mea este cum se monteaza aceste prize in taboul electric?
    c. Am vazut unele scheme ale sigurantelor tripolare sau tetrapolare, insa nu imi pot sa seama cum se monteaza un tabloul eletric trifazat in acest caz. ( faze, nul si impamantare )?
    d. As vrea sa adaug si un generator cu pornire manuala pentru cazuri de avarie, care sa deserveasca doar cateva circuite din instalatia electrica ( hifrofor, centrala termica, 2-3 becuri ), cum anume se poate face acest lucru?

    Va multumesc anticipat pentru raspunsurile si sfaturile oferite.
    do it yourself !

    Comentariu

    • Jan
      Membru
      • 06.iul.2006
      • 176

      Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

      Postat în original de klupoloistu
      ...d. As vrea sa adaug si un generator cu pornire manuala pentru cazuri de avarie, care sa deserveasca doar cateva circuite din instalatia electrica ( hifrofor, centrala termica, 2-3 becuri ), cum anume se poate face acest lucru?.
      Despre comutarea retea/ generator gasiti cateva schite orientative la:
      Instalatii electrice, generatoare de curent, tablouri electrice, prize si intrerupatoare, protectii, amplificatoare, corpuri de iluminat, electrocasnice

      va trebui sa separati acei cativa consumatori- "(hidrofor, centrala termica, 2-3 becuri)" - asa incat cu ajutorul comutatorului-(elmark LW26 20N, de exemplu)- acestia sa poata functiona atat cu alimentare din retea cat si din generator.

      Comentariu

      • klupoloistu
        Incepator
        • 28.ian.2011
        • 17

        Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

        Multumesc pentru link. Voi aprofunda acest material.
        do it yourself !

        Comentariu

        • mbostangiu
          Membru marcant
          • 31.dec.2011
          • 595

          Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

          Faceți un singur tablou.
          Echilibrați cât mai bine consumul pe cele 3 faze pentru ca la cei 16 A disponibili în BMPT se impune acest lucru și în plus selectivitatea protecțiile circuitelor cu cea din BMPT va fi dificil de realizat și nu va fi foarte bine rezolvata.
          Prizele trifazice vor fi alimentate cu circuite trifazice direct din tablou.
          Împământarea vine de la priza de pământ în tablou și pleacă din tablou către consumatori fără întreruperi.
          Recomand sa angajați un electrician sa va facă proiectul și sa executați dvs.
          “Quality means doing it right when no one is looking.”

          Comentariu

          • klupoloistu
            Incepator
            • 28.ian.2011
            • 17

            Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

            Multumesc pentru raspuns.
            Sa inteleg ca, in cazul impamantarii, este bine sa nu fac legaturi in doze ci sa merg direct cu firul la consumator?

            Numai bine.
            do it yourself !

            Comentariu

            • klupoloistu
              Incepator
              • 28.ian.2011
              • 17

              Siguranta aparat sudura

              As mai avea o intrebare legata de marimea conductorului si marimea sigurantei unei circuit de priza pentru un aparat de sudura.
              Dat fiind faptul ca in BMP am o siguranta tripolara de 16 A ( siguranta simpla, fara nici un fel de protectie ) si nu cred ca voi putea schimba aceasta siguranta ( in ATR am o putere abrobata de 9 KW ), as vrea sa intreb ce fel de siguranta si marime al conductorului ar trebui sa aiba circuitul de priza pentru un aparat de sudura?
              Este ok un circuit separat cu o siguranta de 16 A si o marime al conductorului de 4 mm sau pot folosi si 2.5 mm?

              Multumesc
              do it yourself !

              Comentariu

              • Jan
                Membru
                • 06.iul.2006
                • 176

                Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                Legat de pornirea generatorului de avarie am gasit urmatorul produs:

                Daca va intereseaza, va recomand sa cereti ceva mai multe informatii vanzatorului pentru o comparatie cu produsul Endress.
                Schema originala:
                Ultima editare de Jan; 17.dec.2014, 20:57.

                Comentariu

                • klupoloistu
                  Incepator
                  • 28.ian.2011
                  • 17

                  Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                  Va multumesc pentru schita.
                  do it yourself !

                  Comentariu

                  • mbostangiu
                    Membru marcant
                    • 31.dec.2011
                    • 595

                    Răspuns la: Siguranta aparat sudura

                    Puteți face legături în doze pentru conductorul de împământare cu condiția ca acesta sa aibă secțiune și conexiuni cel puțin similare cu conductoarele active. ''Fără întreruperi'' am vrut sa zic ca împământarea nu trebuie sa aibă discontinuitate de la priza de pământ pana la consumator și singurele conexiuni deconectabile fara folosirea unei scule (gen cheie sau surubelnita) sunt admise la consumatorul final (priza - fisa).
                    Pentru circuitele de prize folosiți siguranțe de maxim 16 A și conductoare de 2.5mmp.
                    “Quality means doing it right when no one is looking.”

                    Comentariu

                    • klupoloistu
                      Incepator
                      • 28.ian.2011
                      • 17

                      Schema Tablou Electric

                      Salutare,

                      As avea nevoie de o parere privind schema tabloului de sigurante.
                      Ma intereseaza in primul rand daca este functionala si structurata eficient.

                      Va multumesc si Craciun Fericit!

                      Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Tablou Electric.jpg 
Afișări:	6779 
Mărime:	108,3 KB 
ID:	620046
                      do it yourself !

                      Comentariu

                      • mbostangiu
                        Membru marcant
                        • 31.dec.2011
                        • 595

                        Răspuns la: Schema Tablou Electric

                        Buna ziua,
                        1. Daca tot ati ajuns la concluzia ca este necesara instalarea descarcatorului, sfatul meu este sa montati unul de calitate. Tot legat de descarcator cred ca ar trebui sa-l montati in avalul unei sigurante fuzibile desi sincer sa fiu eu nu inteleg rolul acestei sigurante (poate ne explica cineva...).
                        2. Daca in BMPT aveti disjunctor de 16A ar fi bine ca disjunctoarele din tablou sa fie cu curba de declansare B pentru a avea speranta unei selectivitati cat de cat...
                        3. Protectia tetrapolara diferentiala trebuie sa aiba asociat si un disjunctor de 16A pe post de siguranta generala.
                        4. Va recomand o cheie de selectie sursa Grup-Retea (nu exclude disjunctorul generatorului) - se pare ca grupul nu are automatizare
                        5. Aveti grija cu nulurile (din bara de nul conductoare direct la disjunctoare/pieptene fara splituiri)
                        6. Priza trifazica nu ar trebui sa fie "scutita" de protectia diferentiala
                        “Quality means doing it right when no one is looking.”

                        Comentariu

                        • klupoloistu
                          Incepator
                          • 28.ian.2011
                          • 17

                          Schema Tablou Electric

                          Multumesc pentru raspuns.

                          Sa inteleg ca recomandati:
                          1. Sa nu folosesc un descarcator in cazul sigurantelor automate.
                          2. Sa folosesc sigurante tip B pentru selectivitate ( oricum nu am mult de mers pana la BMP )
                          3. La diferentiala tetrapolara de 16 amperi sa leg in amonte o siguranta tetrapolara tot de 16 A?
                          4. Vreau sa va intreb in cazul de fata schema nu este functionala? ( ...doar prin folosirea sigurantei de 16 A pentru comutarea generatorului pe faza R, sau este obligatoriu un comutator de tensiune ? )
                          5. Sa notat, nulurile vor fi legate direct din bara de nul in sigurantele automate
                          6. Montarea prizei trifazice in aval de tetrapolare diferentiala?

                          Va multumesc
                          do it yourself !

                          Comentariu

                          • mbostangiu
                            Membru marcant
                            • 31.dec.2011
                            • 595

                            Răspuns la: Schema Tablou Electric

                            Raspunsuri punctual:
                            1. Folositi descarcator numai daca este cazul (retea aeriana) si inainte de descarcator folositi sigurante fuzibile nu disjunctor pentru ca la de 16A declanseaza disjunctorul exact atunci cand trebuie sa lucreze descarcatorul si asta in afara de faptul ca este total nefolositor mai este si enervant. Cereti sfaturi de la vanzatori seriosi de descarcatoare (seriosi sunt aceia care cunosc produsele pe care le vand si care stiu sa va explice ce, cum si de ce.
                            2. Selectivitatea este o regula de proiectare/executie/buna practica. Daca nu vreti sa o respectati pe mine nu ma deranjeaza, dar conform legilor lui Murphy o sa iesiti la BMPT in cel mai nepotrivit moment.
                            3. Diferentiala se ocupa exclusiv cu protectia diferentiala, si declanseaza numai la acest tip defect. E adevarat ca dvs. aveti 16A si in amonte(BMPT) si in aval si are cine sa se ocupe de defectele care implica curenti mari (si asta inseamna ca intradevar pentru cazul dvs. puteti folosi doar diferentiala sau puteti pune 3 disjunctoare monofazice cu protectie diferentiala pe post de siguranta generala cate unul pentru fiecare grup de 3 circuite monofazice).
                            4. Schema este functionala dar care este modul de operare (cand de opreste curentul mergeti la tablou, deconectati siguranta generala de la retea, porniti grupul, va intoarceti la tablou si cuplati siguranta de grup ? pare complicat si va da posibilitatea sa gresiti). O cheie de selectie ar face posibil un mod de operare de genul (cand se opreste curentul mergeti la tablou, comutati cheia pe grup, porniti grupul si gata, in plus aveti informatia de la ceilalti consumatori cand revine curentul din retea si reveniti si dvs. cu cheia)
                            6. Da.
                            “Quality means doing it right when no one is looking.”

                            Comentariu

                            • klupoloistu
                              Incepator
                              • 28.ian.2011
                              • 17

                              Răspuns la: Schema Tablou Electric

                              Multumesc pentru sfaturi.

                              Numai bine si sarbatori fericite
                              do it yourself !

                              Comentariu

                              • Jan
                                Membru
                                • 06.iul.2006
                                • 176

                                Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                                Exemplu de separare a consumatorilor alimentati de la retea sau retea, generator - solutia se poate adapta, cu ceva modificari, cazului Dvs: