Tabloul electric pentru locuinta
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
It's nice to be important, but it's more important to be nice! -
Schimbare tablou electric
Salutare,
as vrea sa va cer o opinie in privinta schimbarii tabloului electric intr-un apartament de 3 camere.
Instalatia actuala este cea veche si doresc sa o schimb sau sa adaug noi trasee inca nu sunt decis, impedimentul ar fi zidul de beton.
Instalatia v-a fi astfel
In bucatarie :
1. Cuptor electric
2. Masina de spalat vase
3. Centrala ter. pe gaz
4. Frigider
5. Laptop
6. Hota + TV
7. 2 prize duble deasupra blatului
In living
1. 3 prize duble (TV, aspirator, fier de calcat, etc)
In dormitorul A
1. 2 sau 3 prize duble TV, calculator,etc
In dormitorul B
1. 2 sau 3 prize duble TV, calculator,etc
In baia mica
1. 1 Priza masina de spalat
In baia mare
1. 1 Priza
In debara
1. 1 Priza dubla
In balcon
1. 1 Priza dubla
-atasat se gaseste schtita apartamentului
-as as vrea sa ma sfatuiti in privinta traseelor, grosimea firelor si felul de sigurante care trebuiesc folosite.
-eu m-am gandit sa folosesc pe fiecare element de putere cuptor, mas. de sp. vase si mas. de spalat rufe plus centrala termica pe gaz, trasee separate pentru fiecare, cu fir de 2,5 conectate cu cate o siguranta de 16 A cu diferential (30ma) –> credeti ca este prea mult ?
-in restul camerelor ma gandeam sa folosesc sigurante de 10A 1P+N
-astept pareri si sfaturi…
Va multumesc.
Paul.Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
...Va rog sa-mi spuneti daca exista un transformator (sau alt tip de alimentator,ceva chopat) coborator de tensiune care sa aiba structura fizica a sigurantelor (dimensiuni, sistem de prindere pe sina tabloului,etc.). Ce tensiune are in secundar acest transformator ? Exista cu secundare cu mai multe tensiuni ? Ce tensiuni ?
Vreau sa alimentez din secundarul sau un circuit de actionare a soneriei. Soneria este la 230 v si este prevazuta a se monta in tablou, pe sina acestuia. Vreau sa folosesc un releu deoarece cablurile catre butonul soneriei si butonul sunt pentru tensiuni relativ mici, pana-n 24 V.
...
Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
In final - combinatia intre soneria clasica (existenta) emitatorul wireless m-e SC 322 TX si receptorul wireless m-e SC 325 RX:
Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
O intrebare, bransamentul trifazic la o casa este TN-C ? Conductorul de nul care vine de la BMPT stradal are culoarea verde/galben, presupun ca e cu rol PEN. Daca da, in tabloul din casa se poate trece in TN-C-S si sa leg bara PE la priza de impamantare a casei ?Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Ai impamantare a casei executata separat? Eu cred ca acolo ai TN-C pana in bransament si ulterior TN-S, adica acel conductor PEN combinat in BMP se desparte in doua in PE si N, dar trece N-ul si prin protectia de acolo. Cate conductoare vin din BMP si ce culori au?Curentul nu iarta!Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Multumesc de promptitudine. Casa are impamantare separata (casa noua, inca in constructie, e a unui prieten). Bransamentul are disjunctor cu 3P (Moeller)+ un shunt trip cred (ZP-ASA/230) conectat cu un releu de supratensiune , in casa la tabloul principal ajung 4 fire, nulul e verde/galben, la celelalte conductoare nu (mai) stiu culorile (o sa ajung saptamana asta in locatie sa vad ce culori au).Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Revin, de la bransamentul stradal vin 4 conductoare cu urmatoarele culori, maro, negru, albastru si galben/verde. Deci este sau nu TN-C ?Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Va salut,
Am si eu o mica problema cu o siguranta la generalul de la apartament ( e vb de sig din tablul general unde se afla si contuarul, acel BMP...), si anume cu masina de spalat functionala si cu ac-ul pornit,acea siguranta de 10 A, sare... E cumva subdimensionata ? Nu stiu cum sunt legate, pt ca nu am acces acolo.
MultumescComentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Este subdimensionata, ar trebui sa fie de 16A si de preferat a nu se folosi clima concomitent cu masina de spalat, ori le mutati pe circuite separate fiecare cu siguranta de 16A.Comentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
MerciComentariu
-
Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
[QUOTE=mr_x4you;597893]Revin, de la bransamentul stradal vin 4 conductoare cu urmatoarele culori, maro, negru, albastru si galben/verde. Deci este sau nu TN-C ?[/QUOTE
]
Da, este TN-C.LARGO AL FACTOTUMComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Va salut,
Am si eu o mica problema cu o siguranta la generalul de la apartament ( e vb de sig din tablul general unde se afla si contuarul, acel BMP...), si anume cu masina de spalat functionala si cu ac-ul pornit,acea siguranta de 10 A, sare... E cumva subdimensionata ? Nu stiu cum sunt legate, pt ca nu am acces acolo.
Multumesc[ATTACH=CONFIG]90434[/ATTACH]
În alta ordine de idei este greșit sa dimensionati siguranțele după ureche. Trebuie dimensionate în funcție de circuitele din aval.“Quality means doing it right when no one is looking.”Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta
Posibil ca în FDCP să aveți siguranța de 10A în serie cu diferențiala de 32A pe post de siguranță generala pentru limitarea sarcinii. Ce putere aprobată aveți? Când sare siguranță de 10 A mai aveți tensiune în casa pe vreo-un circuit?
În alta ordine de idei este greșit sa dimensionati siguranțele după ureche. Trebuie dimensionate în funcție de circuitele din aval.
Sa o luam in ordine, cat de cat.. nu stiu puterea consumata deoarece inca nu am facut contractul cu Enel, am un contoar provizoriu pus de catre dezvoltator, deoarece locuiesc acolo, dar banuiesc ca puterea aprobata/instalata nu v-a fi cam de 5 KW ( sper si cred).
Cand sare siguranta de 10 A, nu mai am tensiune in nici un circuit, nici pe lumina nici pe prize. Stati o secunda, eu nu am spus ca o sa dimensionez siguranta cum vreau eu, nici nu am cum, deoarece nu am acces sa desfac aceste sigurante. Tot sistemul de la bloc e facut de catre Enel. Este posibil sa fie in serie cu diferentiala de 32 A, ideea e ca nu prea inteleg de ce s-a pus aceasta siguranta, si de faptul ca nu cred ca este normal ca aceasta siguranta de 10 A sa sara cand am masina de spala si ac-ul pornit, ambele A++ , ac-ul cu invertor. Alt vecin de-am meu are aceeasi problema si foloseste decat o masina de spalat Samsung A++ si atat, n uare ac, i-au schimbat sig, i-au pus un ABB de 16A, si i-au spus sa faca " probe"...
MultumescComentariu
Comentariu