Tabloul electric pentru locuinta

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • Temelye
    Living Legend
    • 23.apr.2014
    • 1395

    Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

    Postat în original de kubix
    Imi poate cineva recomanda o sonerie de tablou (modul de sina) care sa aiba un sunet mai ok?
    Am montat o sonerie de la schnider si nu sunt prea convins ca este ce trebuie ca si sunet

    Multumesc
    In general,cam toate modelul modul pe sina au sunetul unui telefon clasic,cu disc. Difera cit de tare suna. Am luat de la Hager si suna rezonabil. Comtecul suna cam prea incet. Daca vrei sa sune f tare sunt cele externe, metalice-nichelate,rotunde care suna mai tare decit e nevoie.
    Cele mai frumoase cabluri si tevi sunt cele care nu se vad

    Comentariu

    • kubix
      Incepator
      • 16.iul.2016
      • 13

      Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

      Ceva gen ding dont...nu crrrrrrr...sau nu exista?

      Multam

      Comentariu

      • adilika
        Incepator
        • 04.apr.2010
        • 15

        Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

        Multumesc domnului Cherubino pentru sfat si amabilitate.

        Comentariu

        • Cherubino
          Living Legend
          • 10.iul.2006
          • 1688

          Răspuns la: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

          Postat în original de adilika
          Multumesc domnului Cherubino pentru sfat si amabilitate.
          Cu placere
          LARGO AL FACTOTUM

          Comentariu

          • Temelye
            Living Legend
            • 23.apr.2014
            • 1395

            Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

            Postat în original de kubix
            Ceva gen ding dont...nu crrrrrrr...sau nu exista?

            Multam
            Eu nu am intilnit dar posibil sa fi aparut si sa nu stiu eu. Daca montati un tablou ceva mai mare decit necesarul in ideea sa va ramina ceva sptiu liber in el puteti monta in tablou modelul P.T. rotund,nichelat de sonerie care suna crrrrrr suficient de tare. Mai sunt ceva variante electronice mai compacte dar nu suna prea tare. de asemenea mai sunt sirene micute pt alarme dar cred ca suna mult prea tare,daca esti linga ele cind suna iti pulseaza timpanele.
            Cele mai frumoase cabluri si tevi sunt cele care nu se vad

            Comentariu

            • bamwels
              Incepator
              • 09.oct.2016
              • 17

              Re: Tabloul electric pentru locuinta

              Va prezint mai jos o schita pentru tabloul eletric pe care doresc sa il execut la apartamentul meu
              Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Tablou.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	72,8 KB 
ID:	627059
              Tabloul ar trebui sa deserveasca urmatoarele:
              Iluminat in tot apartamentul mai putin baie: ~ 10becuri economice
              2 Dormitoare: circuit de 6 prize
              Bucatarie: circuit de 6 prize pentru electrocasnicele uzuale
              Living: circuit 5 prize din care una pentru AC si una pentru centrala
              Un circuit pentru cuptor electric si incalzire electrica in pardoseala de maxim 1500W
              Baie: circuit pentru doua bai + alte doua prize pentru frigider si masina de spalat

              Intrebarea mea este: am dimensionat corect sigurantele/conductorii?
              Orice alta critica este binevenita,
              Multumesc!

              Comentariu

              • bassu
                Membru Marcant
                • 25.nov.2008
                • 475

                Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                1. 20A pe general este foarte putin. Un 32a ar fi ideal.
                2. bucatarie - 6 prize pentru electrocasnice uzuale. Ce puteri? Cuptorul nu este tot in bucatarie?
                3. AC un circuit dedicat.
                4. Centrala termica un circuit dedicat.
                5. Frigiderul poate fi pe acelasi circuit cu orice consumator normal. Masina de spalat trebuie instalata pe un circuit dedicat.
                6. 16A, "merge" cu 2,5. 20-25 A cu 4, 32A cu 6 . etc.

                Citeste, fa modificarile necesare si revino. Noroc!

                Comentariu

                • GeorgeTrisina
                  Membru marcant
                  • 27.sep.2012
                  • 748

                  Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                  Postat în original de bassu
                  1. 20A pe general este foarte putin. Un 32a ar fi ideal.
                  2. bucatarie - 6 prize pentru electrocasnice uzuale. Ce puteri? Cuptorul nu este tot in bucatarie?
                  3. AC un circuit dedicat.
                  4. Centrala termica un circuit dedicat.
                  5. Frigiderul poate fi pe acelasi circuit cu orice consumator normal. Masina de spalat trebuie instalata pe un circuit dedicat.
                  6. 16A, "merge" cu 2,5. 20-25 A cu 4, 32A cu 6 . etc.

                  Citeste, fa modificarile necesare si revino. Noroc!
                  32A merge cu 6 dca ai cablu. Daca ai conductor FY deja iti trebuie 10.

                  Comentariu

                  • bamwels
                    Incepator
                    • 09.oct.2016
                    • 17

                    Re: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                    Postat în original de bassu
                    1. 20A pe general este foarte putin. Un 32a ar fi ideal.
                    2. bucatarie - 6 prize pentru electrocasnice uzuale. Ce puteri? Cuptorul nu este tot in bucatarie?
                    3. AC un circuit dedicat.
                    4. Centrala termica un circuit dedicat.
                    5. Frigiderul poate fi pe acelasi circuit cu orice consumator normal. Masina de spalat trebuie instalata pe un circuit dedicat.
                    6. 16A, "merge" cu 2,5. 20-25 A cu 4, 32A cu 6 . etc.

                    Citeste, fa modificarile necesare si revino. Noroc!
                    Siguranta de pe casa scarii ii de 25A, deci nu cred ca pot sa pun mai mare.

                    Poti sa imi spui te rog de ce am nevoie ca centrala, masina de spalat si AC-ul sa fie pe circuite separate?

                    Comentariu

                    • GeorgeTrisina
                      Membru marcant
                      • 27.sep.2012
                      • 748

                      Răspuns la: Re: Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                      Postat în original de bamwels
                      Siguranta de pe casa scarii ii de 25A, deci nu cred ca pot sa pun mai mare.

                      Poti sa imi spui te rog de ce am nevoie ca centrala, masina de spalat si AC-ul sa fie pe circuite separate?
                      -centrala 10A (poti pune si de 6A, dar e dublu ca pret) - 2,5mmp pt ca se considera ca fiind circuit de priza
                      -masina de spalat 16A/30mA - 2,5mmp
                      -AC - 16A - 2,5mmp

                      Comentariu

                      • bamwels
                        Incepator
                        • 09.oct.2016
                        • 17

                        Re: Tabloul electric pentru locuinta

                        Asta am inteles, ce nu am inteles este de ce trebuie sa fie pe circuite separate?

                        Comentariu

                        • Consultant electrice
                          Moderator
                          • 08.nov.2005
                          • 3240

                          Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                          Aerul conditionat si masina de spalat sunt consumatori mai mari. Aerul conditionat are un varf la pornire cand pleaca compresorul mai ales la variantele clasice fara inverter sau tehnologii similare. Centrala este un consumator mai sensibil si este bine sa functioneze separat cu o siguranta calibrata pe consumul ei. Eu spre exemplu acasa nu o am pe circuit dedicat si nu am avut probleme insa, daca as reface circuitele i-as lasa o siguranta dedicata.
                          Curentul nu iarta!

                          Comentariu

                          • C@T@LIN
                            Incepator
                            • 02.iun.2016
                            • 25

                            Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                            Va salut.am si eu o nelamurire legata de instalatia electrica a casei:sunt in renovare si in fiecare seara la plecare(nu locuiesc acolo) pt siguranta las toate sigurantele in jos.de curand am observat ca becurile se aprind daca ridic doar faza,deci fara nul.este normal?multumesc

                            Comentariu

                            • Mircea G
                              Living Legend
                              • 14.ian.2007
                              • 12085

                              Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                              Postat în original de C@T@LIN
                              ...... am observat ca becurile se aprind daca ridic doar faza,deci fara nul.este normal?multumesc
                              Ridica faza si daca se aprinde lumina , este ok . OK daca sta contorul . Daca contorul nu merge , felicitari , ai curent moca , cineva a facut smecherii acolo .
                              Daca merge , trebuie refacuta instalatia .
                              Instalatii verificari-revizii gaze

                              Comentariu

                              • C@T@LIN
                                Incepator
                                • 02.iun.2016
                                • 25

                                Răspuns la: Tabloul electric pentru locuinta

                                Ridic faza,becurile se aprind dar si contorul merge!
                                Inseamna ca unul din becuri merge pe faza+impamantare, ce se intampla daca le las asa?

                                Comentariu

                                Procesare...